Пранкинг - ложь, да в нем намек. Часть 1.

Nov 11, 2016 10:37

Update: как мог бы выглядеть инженерный ответ на такой развод - см. часть 2.

Я вообще любитель при подходящем случае кого-нито "подколоть" немножко (примерчики раз, два)

Вот один из 1001 способов пранкинга офисного народа, из нулевых годов. Тогда это называлось "приколоться". Ныне - неактуально, в конце поймете, почему. (и это - хорошо ( Read more... )

Байки наладчика, Шутка юмора

Leave a comment

Comments 178

zhytie November 11 2016, 09:21:46 UTC
У нас ребята радиомеханики (в свободное время) лишние детали удаляли из радиоаппаратуры.
Сначала теоретически (глядя в схему), а потом и практически.
На спор!
Радиодетали доставались победителю.

Reply

fixik_papus November 11 2016, 09:48:43 UTC
Теперь я знаю, у кого китайцы научились элементы защиты из бытовых роутеров выкусывать!

Reply


надо просто надувать шарики вакуумом! freedom_of_sea November 11 2016, 09:45:18 UTC
а чтобы объем был меньше, вакуумом на корпоративах нужно надувать презервативы!

Reply

fixik_papus November 11 2016, 10:03:28 UTC
Вы тут насоветуете


... )

Reply

freedom_of_sea November 11 2016, 11:09:58 UTC
увлеклись, бывает

Reply

juray November 11 2016, 11:50:13 UTC
Вторая картинка отвалилась по хотлинкингу (то есть показывается только недавно заходившим на сайт-источник).
Подозреваю - там сплющенная цистерна. Впрочем, "работа внутри цистерны" смущает.

Reply


lx_photos November 11 2016, 09:57:45 UTC
как всё запущено

Reply

fixik_papus November 11 2016, 10:14:43 UTC
Все еще хуже
Найдите в ПУЭ-7 упоминание напряжения 230/400 Вольт.
Найдите в ГОСТ 29322-2014 упоминание напряжения 220/380 Вольт
И то, и другое - официально действующие и обязательные документы.
И чего делать проектантам?

Reply

homo_simplex November 12 2016, 19:23:39 UTC
Похоже на придирку. Насколько я представлю, эти документы разграничивают до 1000 В и выше. Поэтому проектанты могут проектировать хоть на 738 В, если есть такой источник и оборудование и всё равно должны руководствоваться ПУЭ.

Reply

fixik_papus November 12 2016, 19:42:30 UTC
Плохо представляете.
Не могут.

Смотрим ПУЭ-7.
П.1.7.148
"Питание переносных потребителей выполнять от сетей напряжением не выше 380/220В."

Простите, но это означает, что на фабрике где я работаю (и тысячах других), если соблюдать букву, закона, вообще нельзя использовать никакой электроинструмент, например. Потому что сеть 230/400В.
То же самое - и в новых жилых домах. Телефон зарядить низзя, ибо в розетке 230В.

До 1000В и выше - это совершенно другое разграничение. Оно никак не связано со стандартами на напряжение в сети, а основано на том, что до 1000В электричество опасно только при касании, а выше 1000В - и на расстоянии.

Reply


executor1 November 11 2016, 10:02:40 UTC
Давайте тоже подколю!
Реакция стран на избрание Трампа:


... )

Reply


nainaya November 11 2016, 11:22:21 UTC
Чудесно )))
Результат несколько озадачивает девочку. Следует сравнение со стоящей на столе бутылкой лимонада, где всего-то полтора литра, а "она совсем ненамного меньше". Осознание, что кубическая зависимость - это очень круто, и +25% к длине дает +100% к объему - вызывает полную остановку мыслительной деятельности из-за перегрузки.
- очень понравилось, ибо не соответствует бытовому представлению о размерах и объемах предметов, что шарик всего-то 40 см диаметром аж больше 30 литров.
Напомнило задачу про арбуз, влажность которого упала с 99 до 98 %, там ответ обывательски неожиданный.

Reply

nicka_startcev November 12 2016, 18:05:28 UTC
аквариум. 100л. выглядит "чуть больше чем 2 ведра по 12л"

Reply


Leave a comment

Up