Пранкинг - ложь, да в нем намек. Часть 1.

Nov 11, 2016 10:37

Update: как мог бы выглядеть инженерный ответ на такой развод - см. часть 2.

Я вообще любитель при подходящем случае кого-нито "подколоть" немножко (примерчики раз, два)

Вот один из 1001 способов пранкинга офисного народа, из нулевых годов. Тогда это называлось "приколоться". Ныне - неактуально, в конце поймете, почему. (и это - хорошо ( Read more... )

Байки наладчика, Шутка юмора

Leave a comment

lx_photos November 11 2016, 09:57:45 UTC
как всё запущено

Reply

fixik_papus November 11 2016, 10:14:43 UTC
Все еще хуже
Найдите в ПУЭ-7 упоминание напряжения 230/400 Вольт.
Найдите в ГОСТ 29322-2014 упоминание напряжения 220/380 Вольт
И то, и другое - официально действующие и обязательные документы.
И чего делать проектантам?

Reply

homo_simplex November 12 2016, 19:23:39 UTC
Похоже на придирку. Насколько я представлю, эти документы разграничивают до 1000 В и выше. Поэтому проектанты могут проектировать хоть на 738 В, если есть такой источник и оборудование и всё равно должны руководствоваться ПУЭ.

Reply

fixik_papus November 12 2016, 19:42:30 UTC
Плохо представляете.
Не могут.

Смотрим ПУЭ-7.
П.1.7.148
"Питание переносных потребителей выполнять от сетей напряжением не выше 380/220В."

Простите, но это означает, что на фабрике где я работаю (и тысячах других), если соблюдать букву, закона, вообще нельзя использовать никакой электроинструмент, например. Потому что сеть 230/400В.
То же самое - и в новых жилых домах. Телефон зарядить низзя, ибо в розетке 230В.

До 1000В и выше - это совершенно другое разграничение. Оно никак не связано со стандартами на напряжение в сети, а основано на том, что до 1000В электричество опасно только при касании, а выше 1000В - и на расстоянии.

Reply

heckfy_kitaec November 15 2016, 14:30:03 UTC
а ничего не делать
0,4 кВ же, а далее потери в линии считать
0,4 - питающий конец
0,38 - нагрузка
разница - то самое падение

Reply

fixik_papus November 15 2016, 15:23:08 UTC
Согласно ГОСТ 50571 часть "Электропроводки" потери в электроустановках зданий не должны быть более 4%.

Отсюда 400-4%=384В
Не стыкуется, увы....

Reply


Leave a comment

Up