Вчера меня попросили смонтировать электрический щиток с автоматическими выключателями. И даже предоставили кусок ГОСТовского кабеля. Покупатель теперь умный и образованный, поэтому специально просил в магазине кабель 2.5кв.мм. сделанный "по ГОСТу", так как всем известно что кабель выполненный по "ТУ" продают с заниженным сечением провода. Из-за
(
Read more... )
Comments 40
на неделе столкнулся с аналогичной фигней. кабель сделанный по ТУ оказывается может иметь на 30% меньшее сечение.
Reply
Запросто! Попадался как то кабель с заявленным сечением 1.5 кв.мм, диаметр жилы должен был быть где-то 1.38 мм, по факту было что то в районе 1.17 мм
Reply
Правда тогда такой нужды не было, 1л был 1л, а не 0.8 и банки были по 0., а не 0.45
Reply
Там система с введением "допустимых ТУ вместо ГОСТ" ещё веселее с точки зрения электротехники.
В частности (а моментов очень много, все в одном комментарии не опишу) - по ТУ кабель может иметь разнокалиберное сечение по длине. Мерилом соответствия является лишь погонное сопротивление (мОм/м), измеренное на участке стандартной длины. То есть: кабель фактически из "китайской латуни", по всей длине мерного стометрового отрезка китайская латунь имеет сечение 2.5 мм2 (а чё там экономить - люминь же с цинком!) - но посреди мерного обрезка есть жучок с эффективным сечением 0.25 мм2. Всё нормально - такой кабель пройдёт испытания согласно ТУ. Потому что измеренная проводимость ВСЕГО мерного отрезка будет соответствовать табличным данным. И даже превышать требования. Вали, электрик, хоть 25 ампер!
Reply
Reply
Это только через Интернет заказывать, здесь на местах особо выбора нет. Да и в любом случае нужно проверять перед получением.
Reply
Reply
Reply
измерил тот, что брали 3 года назад делать проводку - честные 2,5 квадрата.
Reply
Reply
Reply
(ехидно)
Что, Хабр уже не торт?
На самом деле это очень яркий показатель: ресурс, позиционировавший себя как "свободную площадку инженеров и интеллектуалов" (я про Хабр, если что) скатился в забегаловку гомосятины.
Синхронно с этим ресурс, позиционировавший себя как "площадку для оторвышей всех мастей и когорт, ищущих клубнички" (я про Пикабу, если что) ВНЕЗАПНО стал источником вполне годных статей на серьёзные инженерные темы.
( ... )
Reply
На хабр можно. Но на пикабу какие-то глупости набирают минимум 30-60к просмотров, на хабре в лучшем случае 15-20к серьезные статьи.
Охват меньше.
Reply
Я бы уточнил про хабр: охват УМНОЙ публики. Зато обезьяньи ужимки и "пердячий юморок" в почёте и обязательно находят благодарного читателя.
Reply
ЛЮБОЙ товар нужно покупать, только измерив его вдоль и поперёк.
ЧТО там написано на упаковке - игнорировать.
Если реально измеренные параметры не подходят, не покупать.
Или, например, можно купить ТУ 2.5 для света (вместо гост 1.5).
А для розеток лучше покупать 4 мм сразу, не экономить.
Та же байда с геотекстилем. Мошенники на ОЗОН продают эти тряпочки, указывают плотность 300, даже на упаковке написано 300, а на самом деле там 140, ибо весит рулон не 24 кг, а всего 10. А свиду красивый и прочный.
С нержавейкой та же байда, обман повсюду, вместо 304 запросто впарят говно 430, если не оцинковку.
Reply
Мне недавно по заказу купили шпильку М5 в местном магазине. Вроде бы с виду норм, но когда стал накручивать гайку, она там на резьбе вся болтается. Оказалось не выдержаны размеры резьбы. Для моих целей было не критично, но вообще такая шпилька однозначно не будет держать расчетную нагрузку. Даже здесь обманули.
Reply
>А для розеток лучше покупать 4 мм сразу, не экономить
Ты когда-нибудь пробовал согнуть 3х4мм² в подрозетнике? Там уже 2,5мм² согнуть - нетривиальное занятие, если пальцы не казеные
Reply
согласен.
в идеале в каждую розетку только по одному проводу нужно от щитка
но и отвести во вторую розетку 4 мм будет возможно, хотя и муторно, да
Reply
Leave a comment