ну это четко к температуре не привязано - в тепловых пунктах и котельных по желанию заказчика происходит. Теплоизоляция больше востребована в холодоснабжении - где конденсат может образовываться.
На постоянном рабочем месте теплоизоляцию делают при температуре поверхности более 45°С, на участках периодического обслуживания при температуре более 60°С.
Артём, никто никакое теплоизлучение в ИТП не считает. Точнее даже не излучение, а любое теплопоуступление в помещение от оборудования. Делают пятикратку и всё.
Теплоизоляцию на теплообменник делают, чтобы помещение грелось поменьше и никто не обжегся. Но не для сокращения потерь тепла. Потому как потерь тепла там реально с гулькин нос и ради этого никто и пальцем не пошевелит. И уж точно бессмысленно делать изоляцию для предотвращения конденсации. Потому как эта изоляция скоро станет мешком с конденсатом, если не будет абсолютна герметична. Это печальное зрелище Проще сделать поддон под теплообменник и организованно конденсат отводить.
Не всегда возможно точно вычислить теплоизлучающую поверхность. По вентиляции тоже можно промахнуться в несколько раз, хотя "пятикратка" само собой все потери учитывает: и от теплообменников, и от трубопроводов, и от насосов. Поэтому тепловые потери на излучение при проектировании теплообменников задаются от 1 до 3% от тепловой мощности. 1% - теплоизолированный, 3% - без теплоизоляции. Вот так все просто.
Ни разу не видел пластинчатых теплообменников на тепловых сетях или ГВС в изоляции.) Я сам холодильщик - мы, например, делаем изоляцию, чтобы теплообменник "на плакал" - т.к. температуры низкие, чтобы на них не выделялся конденсат из окружающего воздуха или, если температуры ниже 0, чтобы он вообще не обмерзал. Я бы если и изолировал, то как писали выше, только, чтобы люди не обжигались. Когда делаем рекуперации тепла - я за эти копейки даже не заморачиваюсь. А у нас температуры газа на рекуперации до 90 градусов. А так мы просто обклеиваем листовой изоляцией, типа "K-Flex" на клей и все.
в тепловых сетях во многих и теплообменник пластинчатый еще редкость. Куда уж там до изоляции. А чтобы люди не обжигались - здесь Вы правы, самое то. Ну и если вдруг прокладка выйдет из строя - то ничего в стороны не брызнет, не попадет на людей.
У вас на рисунках разборные теплообменники - мы в холоде в основном используем меднопаяные, реже на относительно большие мощности кожухотрубные и еще реже уже разборные. Меднопаяный он не разборный тут морочиться вообще не нужно - обклеил наглухо и все. С кожухотрубным также - покрыл обечайку изоляцией. У разборного изоляция должна быть съемная - отсюда она уже хитрее))) но и дороже.
к вопросу о необходимости изоляции. Вчера был в Воронеже на объекте с теплообменниками в котельной. Так вот, требует ростехнадзор чтобы изолировали теплообменники. Чтобы никто не прикоснулся и не пострадал. Описание объекта вот здесь http://nagornov-artem.livejournal.com/3462.html Вот тебе и не нужно никому... Вынь и положь
Comments 51
Reply
Reply
Reply
Теплоизоляцию на теплообменник делают, чтобы помещение грелось поменьше и никто не обжегся. Но не для сокращения потерь тепла. Потому как потерь тепла там реально с гулькин нос и ради этого никто и пальцем не пошевелит.
И уж точно бессмысленно делать изоляцию для предотвращения конденсации. Потому как эта изоляция скоро станет мешком с конденсатом, если не будет абсолютна герметична. Это печальное зрелище Проще сделать поддон под теплообменник и организованно конденсат отводить.
Reply
Reply
Reply
Reply
Поэтому тепловые потери на излучение при проектировании теплообменников задаются от 1 до 3% от тепловой мощности. 1% - теплоизолированный, 3% - без теплоизоляции.
Вот так все просто.
Reply
Я сам холодильщик - мы, например, делаем изоляцию, чтобы теплообменник "на плакал" - т.к. температуры низкие, чтобы на них не выделялся конденсат из окружающего воздуха или, если температуры ниже 0, чтобы он вообще не обмерзал.
Я бы если и изолировал, то как писали выше, только, чтобы люди не обжигались.
Когда делаем рекуперации тепла - я за эти копейки даже не заморачиваюсь. А у нас температуры газа на рекуперации до 90 градусов.
А так мы просто обклеиваем листовой изоляцией, типа "K-Flex" на клей и все.
Reply
Reply
Меднопаяный он не разборный тут морочиться вообще не нужно - обклеил наглухо и все.
С кожухотрубным также - покрыл обечайку изоляцией.
У разборного изоляция должна быть съемная - отсюда она уже хитрее))) но и дороже.
( ... )
Reply
Reply
Вот тебе и не нужно никому... Вынь и положь
Reply