Тепловые потери, излучение, изоляция пластинчатых теплообменников

Oct 28, 2014 13:42

В теплообменнике идет процесс передачи тепла от одной среды к другой.


Read more... )

отопление и теплоснабжение, теплоизоляция

Leave a comment

Comments 51

ext_2701315 October 28 2014, 13:30:53 UTC
Артем, начиная с каких температур, применяют теплозащиту?

Reply

nagornov_artem October 28 2014, 15:00:07 UTC
ну это четко к температуре не привязано - в тепловых пунктах и котельных по желанию заказчика происходит. Теплоизоляция больше востребована в холодоснабжении - где конденсат может образовываться.

Reply

pirotol2010 October 28 2014, 15:21:51 UTC
На постоянном рабочем месте теплоизоляцию делают при температуре поверхности более 45°С, на участках периодического обслуживания при температуре более 60°С.

Reply


melbu October 28 2014, 13:48:04 UTC
Артём, никто никакое теплоизлучение в ИТП не считает. Точнее даже не излучение, а любое теплопоуступление в помещение от оборудования. Делают пятикратку и всё.

Теплоизоляцию на теплообменник делают, чтобы помещение грелось поменьше и никто не обжегся. Но не для сокращения потерь тепла. Потому как потерь тепла там реально с гулькин нос и ради этого никто и пальцем не пошевелит.
И уж точно бессмысленно делать изоляцию для предотвращения конденсации. Потому как эта изоляция скоро станет мешком с конденсатом, если не будет абсолютна герметична. Это печальное зрелище Проще сделать поддон под теплообменник и организованно конденсат отводить.

Reply

ext_2701315 October 28 2014, 13:54:23 UTC
полностью согласен,ну если только теплообменник до красна не раскален, вот тогда он начнет излучать

Reply

melbu October 28 2014, 13:57:52 UTC
Если говорить строго, тело излучает всегда, когда его температура выше нуля по Кельвину.

Reply

ext_2701315 October 28 2014, 14:03:44 UTC
я имел ввиду случай когда излучение будет весомой долей

Reply


olezha_dobrinic October 28 2014, 17:11:51 UTC
Не всегда возможно точно вычислить теплоизлучающую поверхность. По вентиляции тоже можно промахнуться в несколько раз, хотя "пятикратка" само собой все потери учитывает: и от теплообменников, и от трубопроводов, и от насосов.
Поэтому тепловые потери на излучение при проектировании теплообменников задаются от 1 до 3% от тепловой мощности. 1% - теплоизолированный, 3% - без теплоизоляции.
Вот так все просто.

Reply


holodilshik October 28 2014, 18:00:03 UTC
Ни разу не видел пластинчатых теплообменников на тепловых сетях или ГВС в изоляции.)
Я сам холодильщик - мы, например, делаем изоляцию, чтобы теплообменник "на плакал" - т.к. температуры низкие, чтобы на них не выделялся конденсат из окружающего воздуха или, если температуры ниже 0, чтобы он вообще не обмерзал.
Я бы если и изолировал, то как писали выше, только, чтобы люди не обжигались.
Когда делаем рекуперации тепла - я за эти копейки даже не заморачиваюсь. А у нас температуры газа на рекуперации до 90 градусов.
А так мы просто обклеиваем листовой изоляцией, типа "K-Flex" на клей и все.

Reply

nagornov_artem October 28 2014, 18:31:08 UTC
в тепловых сетях во многих и теплообменник пластинчатый еще редкость. Куда уж там до изоляции. А чтобы люди не обжигались - здесь Вы правы, самое то. Ну и если вдруг прокладка выйдет из строя - то ничего в стороны не брызнет, не попадет на людей.

Reply

holodilshik October 28 2014, 18:38:03 UTC
У вас на рисунках разборные теплообменники - мы в холоде в основном используем меднопаяные, реже на относительно большие мощности кожухотрубные и еще реже уже разборные.
Меднопаяный он не разборный тут морочиться вообще не нужно - обклеил наглухо и все.
С кожухотрубным также - покрыл обечайку изоляцией.
У разборного изоляция должна быть съемная - отсюда она уже хитрее))) но и дороже.

... )

Reply

nagornov_artem October 29 2014, 15:15:43 UTC
Да, с паяный проще. ППУ из двух половиной и вуаля. Или просто обмотать. Вы правы. У нас паяных просто совсем малую часть занимают.

Reply


nagornov_artem October 30 2014, 08:54:18 UTC
к вопросу о необходимости изоляции. Вчера был в Воронеже на объекте с теплообменниками в котельной. Так вот, требует ростехнадзор чтобы изолировали теплообменники. Чтобы никто не прикоснулся и не пострадал. Описание объекта вот здесь http://nagornov-artem.livejournal.com/3462.html
Вот тебе и не нужно никому... Вынь и положь

Reply