Артём, никто никакое теплоизлучение в ИТП не считает. Точнее даже не излучение, а любое теплопоуступление в помещение от оборудования. Делают пятикратку и всё.
Теплоизоляцию на теплообменник делают, чтобы помещение грелось поменьше и никто не обжегся. Но не для сокращения потерь тепла. Потому как потерь тепла там реально с гулькин нос и ради этого никто и пальцем не пошевелит. И уж точно бессмысленно делать изоляцию для предотвращения конденсации. Потому как эта изоляция скоро станет мешком с конденсатом, если не будет абсолютна герметична. Это печальное зрелище Проще сделать поддон под теплообменник и организованно конденсат отводить.
Если у теплооменника средняя температура градусов 80, а сам он в помещении, где градусов 25, то доля тепла отдаваемого излучением уже будет превышать конвекцию. Ну это так, на глаз. Но нам в принципе на сей процесс можно положить болт, ибо нам важно, чтобы в ИТП не было сильно жарко, если вдруг нам необходимо там поработать. А конвекцией там тепло передаётся, или излучением, нам монопенисоидально.
Мы в свое время написали в екселе расчет теплопоступлений от оборудования (включая теплообменники) и труб в ЦТП. Теплосети заставили. Для точного расчета вентиляции (хм!). Некий перебор, но, если старшим товарищам понадобились эти цифры - мы ответили "Есть!". Один раз попросили, потом забыли навсегда. Лет 10 этот раздел в проектах присутствует, вызывая удивление всех :)
Дано: ИТП площадью 150 м2 и высотой потолка 4 м. Задача: Сделать расчет теплопоступлений от оборудования
Решение 1. Спросить у проектировщика ОВ, сколько он собирается заложить вентиляции. ответ - пятикратная вытяжка. 2. Считаем расход. 150*4*5 = 3000 3. Подача воздуха +16, максимальная температура в помещении +26. Сколько тепла снимет: 1.2*0.28*(26-16)*3000=10 кВт
Промежуточный результат - теплопоступление от оборудования в помещение ИТП должно получиться порядка 10 кВт
4. Берем Ексель и хаотично перебирая цифрами получаем расчет на овердохрена страниц с результатом похожим на 10 кВт.
Профит.
Особый профит, если растянуть процесс с пяти минут недели этак на две.
Но мы внезапно пошли другим путем - Староверов, удельные теплопотери с погонного метра трубы при проектном слое изоляции, теплопотери по ТУ (главное их иметь!) с основного оборудования - и вуаля! Более сложного расчета человечество не видело.
Это знаете иногда бывает, что в результате ахренительного научного подхода и сложнейших расчетов человек получает результат, который не лезет не в какие ворота. В итоге ,чтобы показать человеку, что он ошибся, нужно разбираться в его расчетах. Ну или просто грубо послать его на хрен. А иначе получается, что на его стороне талмуд с циферками, а на моей не убедительное "ну и так понятно...".
Поэтому сначала надо простым и наглядным путём получить приблизительное значение искомого результата, а потом обосновывать долго и мучительно. Если это кому ни будь нужно.
меня как-то тоже 10 кВт смущают... равно как и 5-кратный воздухообен. принимаю обычно 2 крата без расчетов. но, видимо, нужно будет как-нить все же прикинуть. тем более что длины трубопроводов в спецификации уже есть
Главное, тут действительно палку не перегнуть. И не выдать сильно более 60-80 Вт в пересчете на квадратный метр помещения. Где-то 60-80, конечно. С поминанием - почему и сколько :)
Теплоизоляцию на теплообменник делают, чтобы помещение грелось поменьше и никто не обжегся. Но не для сокращения потерь тепла. Потому как потерь тепла там реально с гулькин нос и ради этого никто и пальцем не пошевелит.
И уж точно бессмысленно делать изоляцию для предотвращения конденсации. Потому как эта изоляция скоро станет мешком с конденсатом, если не будет абсолютна герметична. Это печальное зрелище Проще сделать поддон под теплообменник и организованно конденсат отводить.
Reply
Reply
Reply
Reply
Если у теплооменника средняя температура градусов 80, а сам он в помещении, где градусов 25, то доля тепла отдаваемого излучением уже будет превышать конвекцию. Ну это так, на глаз. Но нам в принципе на сей процесс можно положить болт, ибо нам важно, чтобы в ИТП не было сильно жарко, если вдруг нам необходимо там поработать. А конвекцией там тепло передаётся, или излучением, нам монопенисоидально.
Reply
Reply
Reply
Reply
Дано: ИТП площадью 150 м2 и высотой потолка 4 м.
Задача: Сделать расчет теплопоступлений от оборудования
Решение
1. Спросить у проектировщика ОВ, сколько он собирается заложить вентиляции. ответ - пятикратная вытяжка.
2. Считаем расход. 150*4*5 = 3000
3. Подача воздуха +16, максимальная температура в помещении +26. Сколько тепла снимет:
1.2*0.28*(26-16)*3000=10 кВт
Промежуточный результат - теплопоступление от оборудования в помещение ИТП должно получиться порядка 10 кВт
4. Берем Ексель и хаотично перебирая цифрами получаем расчет на овердохрена страниц с результатом похожим на 10 кВт.
Профит.
Особый профит, если растянуть процесс с пяти минут недели этак на две.
Reply
Но мы внезапно пошли другим путем - Староверов, удельные теплопотери с погонного метра трубы при проектном слое изоляции, теплопотери по ТУ (главное их иметь!) с основного оборудования - и вуаля! Более сложного расчета человечество не видело.
Хотя - Ваш вариант корректнее :)
Reply
Поэтому сначала надо простым и наглядным путём получить приблизительное значение искомого результата, а потом обосновывать долго и мучительно. Если это кому ни будь нужно.