ГОСТ Р 50571.7.706-2016 следует исправить и переиздать

Mar 20, 2017 12:29

ГОСТ Р 50571.7.706-2016/ МЭК 60364-7-706(2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями» действует с 1 января 2017 г. Он подготовлен на основе стандарта МЭК 60364-7-706:2005 «Низковольтные электрические установки. Часть 7-706. ( Read more... )

МЭК 60364-4-41, электроустановка, МЭК 60364-7-706, ГОСТ IEC 61140, защита при повреждении, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.7.706, ГОСТ 30331.1, дифференциальный ток, устройство дифференциального тока, основная защита

Leave a comment

Comments 10

y_kharechko December 19 2017, 08:26:08 UTC
Сегодня в ТК 337 отправлено следующее письмо:

Председателю ТК 337 «Электроустановки зданий»
Солуянову Ю.И.

Уважаемый Юрий Иванович!

В действующем с 1 января 2017 г. ГОСТ Р 50571.7.706-2016 допущены многочисленные ошибки (см. http://y-kharechko.livejournal.com/40780.html ), из-за которых его нельзя использовать при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок. Стандарт следует исправить и переиздать.
Росстандарт не способен разъяснить положения стандарта (см. ниже) и (или) не желает это делать, чтобы не признавать ошибки, допущенные в ГОСТ Р 50571.7.706-2016.

Ю.В. Харечко
19.12.2017

ГОСТ Р 50571.7.706-2016: вопросы к Росстандартуhttp://y-kharechko.livejournal.com/43942.html... )

Reply


Leave a comment

Up