Не один год слежу за вашей деятельностью, очень впечатляет Ваше стремление к инновациям и Ваша терпимость к замшелости многих.
Позвольте 2 вопроса:
а) Существуют ли настенные приточные клапаны с подогревом? Если нет, то почему?
Поясню почему такой вопрос. Клапаны без подогрева годятся для плюсовых температур, не годятся для минусовых. Бризеры имеют подогрев, но шумят на максимальной производительности. Максимальная производительность нужна редко, только когда в гостиной собралось от 3ёх человек. Тем не менее, некоторые люди даже тихий шум бризеров не любят. Приточные клапаны с подогревом, кажется, могли бы быть альтернативой, но информации по таким устройствам я в сети не видал. Вероятно, есть какая-то техническая причина, почему такое устройство не способно работать по назначению. Не могли бы Вы как специалист объяснить, почему?
б) Существуют ли централизованные газовые водно-воздушные системы отопления? Т.е. когда есть в доме газ, в котельной им подогревается водяной котёл, из котла горячая вода поступает в
( ... )
а) Вероятно это связано с безопасностью таких устройств. Когда в устройстве есть вентилятор, то устройство знает, что через него продувается воздух, знает в каком направлении (с улицы в дом, а не наоборот) и устройство может безопасно управлять нагревателем. И раз уж делать нагреватель, то почему сразу не добавить вентилятор? Потому что без вентилятора нельзя гарантировать стабильное поступление свежего воздуха.
Я уже почти год пользуюсь бризером Баллу 100, у него есть пассивный режим, когда заслонка открыта и не работает вентилятор. Сам этим режимом не пользуюсь, у меня он как и все другие бризеры работает 24/7 без остановки на 3 скорости.
б) Вся Америка и Канада использует газовые котлы с воздушной системой отопления. Стоит такой котел в подвале (бейсмент) и через вертикальную воздушную шахту тепло доставляется по комнатам. Заодно воздух очищается, а летом к этой же системе подключают канальный охладитель. Исторически такие системы дальше Америки не пошли.
Первый вопрос у меня возник, потому что я предполагал, что клапан с подогревом может быть бесшумным, что может иметь значение для тех, кому шум бризера не нравится. То что приточные клапаны в частном малоэтажном доме без принудительной вытяжки работать на требуемом уровне не способны, это мне было понятно.
Ещё позвольте тогда вопрос про газовый котёл с воздушной системой отопления.
Если бы у Вас в Московской области на 2024 г. было бесплатное подключение нового дома к газу, в котором Вы запроектировали централизованную систему вентиляции и воздушного отопления, то поставили бы Вы себе такой газовый котёл вместо теплового насоса воздух-воздух? Было бы это выгодно для Вас? Если нет, то какие причины могли бы повлиять на Ваш выбор?
Цена такого котла?
Само наличие таких котлов в РФ в продаже?
Необходимость установки систем кондиционирования, обеспечиваемого ТНВ-В в базе?
У меня сейчас куплен новый участок на котором газовая труба находится за забором. Сколько будет стоить подключение я не знаю, но я планирую ставить тепловой насос воздух-вода и не связываться с газом в принципе.
Дом будет небольшой (150 м2) и еще более энергоэффективный, чем существующий.
Сейчас до сих пор стоимость квтч от магистрального газа ниже, чем от теплового насоса, но для домов менее 200 м2 это не особо актуально ввиду в целом не большого расхода энергии. А еще мне интересен пониженный тариф на электричество (доступный без газа) ввиду огромного количества электропотребителей, включая электромобиль.
Допустим существует 2ух этажный дом большой площади. У домовладельцев есть желание сделать систему воздушного отопления. Но есть опасения, что 1 ТН воздух-воздух из-за большой площади дома не сможет тонко регулировать температуру в разных комнатах разных этажей, и перепад температуры воздуха на 2ом и 1ом этажах будет значительным, особенно при необходимости охлаждения в жару.
Будет ли система из 2ух ТН воздух-воздух 2ух централизованных систем воздушного отопления и вентиляции, независимых друг от друга, на 1ом и 2ом этажах соответственно, дешевле при покупке и монтаже, и проще в последующем обслуживании, чем система чиллер-фанкойл?
Чиллер с фанкойлами способен на более тонкую настройку температуры, чем вышеназванная система, но вероятно, и она тоже может быть вполне комфортной.
Конечно, вопрос можно сказать бессмысленный, потому что чтобы точно на него ответить, нужна точная информация по площади, количеству комнат и т.п., и соответствующие расчёты.
Совмещать воздушное отопление/охлаждение и вентиляцию не самая лучшее решение, лучше когда эти системы разделены. Объединяют их из экономии. А раз речь про экономию, то две системы с двумя тепловыми насосами очевидно будут дорогим решением.
Прямо сейчас быстро не найду, но писал об этом на примере моего дома.
Если вы совмещаете охлаждение/отопление и вентиляцию, то лишаетесь возможности настройки количества воздуха отдельно от температуры.
В моем доме есть детская комната. У нее минимум контакта с улицей и минимальные теплопотери. Настолько малые, что можно почти в ноль закрыть приток теплого воздуха. Но вместе с теплым воздухом комната лишается и свежего воздуха.
Виктор, хочется неспешно (не ранее след года) поставить ТН в построенный дом. В основном, по Вашим постам в ЖЖ, многое ясно или принято. Как бы всё применить к конкретному дому с его планировкой? В частности есть спальня и гостиная. По своему значению видятся равнозначными. По одному из последних постов я пришел к выводу что в одну из комнат ставиться вторая сплит часть ТН. Вот думаю, может надо ставить по части в каждую из упомянутых комнат? Если ТН с подключением нескольких внутрненних блоков к одному внешнему? Или дешевле поставить 2? 😂
Виктор, приветсвую! С большим интересом посмотрел интервью! Такой вопрос, в видео ты сказал, что шумящий подшипник внутреннего блока есть возможность заменить. У меня как раз такая проблема появилась. Как это осуществить можно и сколько стоит? ТН cooper&hunter supreme24, его вы устанавливали в августе 20го вместе с Иваном Константиновым..
Comments 36
Виктор, здравствуйте!
Не один год слежу за вашей деятельностью, очень впечатляет Ваше стремление к инновациям и Ваша терпимость к замшелости многих.
Позвольте 2 вопроса:
а) Существуют ли настенные приточные клапаны с подогревом? Если нет, то почему?
Поясню почему такой вопрос. Клапаны без подогрева годятся для плюсовых температур, не годятся для минусовых. Бризеры имеют подогрев, но шумят на максимальной производительности. Максимальная производительность нужна редко, только когда в гостиной собралось от 3ёх человек. Тем не менее, некоторые люди даже тихий шум бризеров не любят. Приточные клапаны с подогревом, кажется, могли бы быть альтернативой, но информации по таким устройствам я в сети не видал. Вероятно, есть какая-то техническая причина, почему такое устройство не способно работать по назначению. Не могли бы Вы как специалист объяснить, почему?
б) Существуют ли централизованные газовые водно-воздушные системы отопления? Т.е. когда есть в доме газ, в котельной им подогревается водяной котёл, из котла горячая вода поступает в ( ... )
Reply
а) Вероятно это связано с безопасностью таких устройств. Когда в устройстве есть вентилятор, то устройство знает, что через него продувается воздух, знает в каком направлении (с улицы в дом, а не наоборот) и устройство может безопасно управлять нагревателем. И раз уж делать нагреватель, то почему сразу не добавить вентилятор? Потому что без вентилятора нельзя гарантировать стабильное поступление свежего воздуха.
Я уже почти год пользуюсь бризером Баллу 100, у него есть пассивный режим, когда заслонка открыта и не работает вентилятор. Сам этим режимом не пользуюсь, у меня он как и все другие бризеры работает 24/7 без остановки на 3 скорости.
б) Вся Америка и Канада использует газовые котлы с воздушной системой отопления. Стоит такой котел в подвале (бейсмент) и через вертикальную воздушную шахту тепло доставляется по комнатам. Заодно воздух очищается, а летом к этой же системе подключают канальный охладитель. Исторически такие системы дальше Америки не пошли.
Reply
Спасибо за ответ!
Первый вопрос у меня возник, потому что я предполагал, что клапан с подогревом может быть бесшумным, что может иметь значение для тех, кому шум бризера не нравится. То что приточные клапаны в частном малоэтажном доме без принудительной вытяжки работать на требуемом уровне не способны, это мне было понятно.
Ещё позвольте тогда вопрос про газовый котёл с воздушной системой отопления.
Если бы у Вас в Московской области на 2024 г. было бесплатное подключение нового дома к газу, в котором Вы запроектировали централизованную систему вентиляции и воздушного отопления, то поставили бы Вы себе такой газовый котёл вместо теплового насоса воздух-воздух? Было бы это выгодно для Вас? Если нет, то какие причины могли бы повлиять на Ваш выбор?
Цена такого котла?
Само наличие таких котлов в РФ в продаже?
Необходимость установки систем кондиционирования, обеспечиваемого ТНВ-В в базе?
Сложностью монтажа?
Взрывоопасностью самого газа?
Опасности утечки газа и отравления им?
Или какие-либо другие причины?
Reply
У меня сейчас куплен новый участок на котором газовая труба находится за забором. Сколько будет стоить подключение я не знаю, но я планирую ставить тепловой насос воздух-вода и не связываться с газом в принципе.
Дом будет небольшой (150 м2) и еще более энергоэффективный, чем существующий.
Сейчас до сих пор стоимость квтч от магистрального газа ниже, чем от теплового насоса, но для домов менее 200 м2 это не особо актуально ввиду в целом не большого расхода энергии. А еще мне интересен пониженный тариф на электричество (доступный без газа) ввиду огромного количества электропотребителей, включая электромобиль.
Reply
Виктор, у меня такой теоретический вопрос:
Допустим существует 2ух этажный дом большой площади. У домовладельцев есть желание сделать систему воздушного отопления. Но есть опасения, что 1 ТН воздух-воздух из-за большой площади дома не сможет тонко регулировать температуру в разных комнатах разных этажей, и перепад температуры воздуха на 2ом и 1ом этажах будет значительным, особенно при необходимости охлаждения в жару.
Будет ли система из 2ух ТН воздух-воздух 2ух централизованных систем воздушного отопления и вентиляции, независимых друг от друга, на 1ом и 2ом этажах соответственно, дешевле при покупке и монтаже, и проще в последующем обслуживании, чем система чиллер-фанкойл?
Чиллер с фанкойлами способен на более тонкую настройку температуры, чем вышеназванная система, но вероятно, и она тоже может быть вполне комфортной.
Конечно, вопрос можно сказать бессмысленный, потому что чтобы точно на него ответить, нужна точная информация по площади, количеству комнат и т.п., и соответствующие расчёты.
Но меня устроит и не очень точный ответ.
Reply
Вот этот и ему подобные проекты успешно работают, без каких-либо нареканий.
Совмещать воздушное отопление/охлаждение и вентиляцию не самая лучшее решение, лучше когда эти системы разделены. Объединяют их из экономии. А раз речь про экономию, то две системы с двумя тепловыми насосами очевидно будут дорогим решением.
Reply
>Совмещать воздушное отопление/охлаждение и вентиляцию не самая лучшее решение.
Почему?
Высушивается воздух?
Давно Вас читаю, не припомню, чтобы Вы упоминали, что это не идеальная система. Наоборот, благодаря Вам, я считал, что такая система без нареканий.
Reply
Если вы совмещаете охлаждение/отопление и вентиляцию, то лишаетесь возможности настройки количества воздуха отдельно от температуры.
В моем доме есть детская комната. У нее минимум контакта с улицей и минимальные теплопотери. Настолько малые, что можно почти в ноль закрыть приток теплого воздуха. Но вместе с теплым воздухом комната лишается и свежего воздуха.
Reply
Виктор, хочется неспешно (не ранее след года) поставить ТН в построенный дом. В основном, по Вашим постам в ЖЖ, многое ясно или принято. Как бы всё применить к конкретному дому с его планировкой? В частности есть спальня и гостиная. По своему значению видятся равнозначными. По одному из последних постов я пришел к выводу что в одну из комнат ставиться вторая сплит часть ТН. Вот думаю, может надо ставить по части в каждую из упомянутых комнат? Если ТН с подключением нескольких внутрненних блоков к одному внешнему? Или дешевле поставить 2? 😂
Reply
Тепловых насосов - мультиспит не существует.
На один дом ставят один тепловой насос за 250 тысяч рублей и 1 день.
Планы, примеры, схемы, вся матчасть есть по ссылке - https://windson.ru
Reply
Такой вопрос, в видео ты сказал, что шумящий подшипник внутреннего блока есть возможность заменить. У меня как раз такая проблема появилась. Как это осуществить можно и сколько стоит?
ТН cooper&hunter supreme24, его вы устанавливали в августе 20го вместе с Иваном Константиновым..
Reply
Reply
Reply
Leave a comment