Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать не площадь дома, а его теплопотери. А то если взять два одинаковых дома 150 квадратных метров, то один может быть дырявым как решето, а другой утеплен самыми современными материалами. Следовательно одному дому потребуется 20 кВт тепла, а другому всего 5 кВт (условно).
Я подбираю тепловой насос так, чтобы он обеспечивал необходимую теплопроизводительность для компенсации теплопотерь конкретного здания в -25 градусов.
Ок, давайте "на глазок" будем считать, что пиковые теплопотери (в -25) вашего каркасника 150 м2 будут:
7500 Вт через ограждающие конструкции 3000 Вт через вентиляцию
То есть вам нужно около 10 кВт тепловой мощности (без учёта потребления на бытовые нужды, типа ГВС). Следовательно тепловой насос будет потреблять порядка 5 кВт в таких условиях, чтобы выдать 10 кВт тепла.
Если речь про централизованную систему отопления, то могу предложить тепловой насос воздух-вода моноблок с такой производительностью.
Если речь про децентрализованную (в этой статье) то вариантов нет, настенные модели описанные в статье больше 8-9 кВт выдать не могут, а ставить 2 таких тепловых насоса не целесообразно, проще уже делать централизованную систему.
Comments 331
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Reply
Reply
Reply
Виктор, скажите, пожалуйста, Ваше мнение по эл. мощности теплового насоса для двух этажного дома 150 кв?
Регион - СПБ.
Reply
Я подбираю тепловой насос так, чтобы он обеспечивал необходимую теплопроизводительность для компенсации теплопотерь конкретного здания в -25 градусов.
Reply
Мне сейчас бы примерно - для понимания мощности сети.
Обычный каркасник.
Reply
7500 Вт через ограждающие конструкции
3000 Вт через вентиляцию
То есть вам нужно около 10 кВт тепловой мощности (без учёта потребления на бытовые нужды, типа ГВС). Следовательно тепловой насос будет потреблять порядка 5 кВт в таких условиях, чтобы выдать 10 кВт тепла.
Если речь про централизованную систему отопления, то могу предложить тепловой насос воздух-вода моноблок с такой производительностью.
Если речь про децентрализованную (в этой статье) то вариантов нет, настенные модели описанные в статье больше 8-9 кВт выдать не могут, а ставить 2 таких тепловых насоса не целесообразно, проще уже делать централизованную систему.
Reply
Кстати, после Ваших статей поставил бризеры! Вещь!!!