а всегда открытой нет смысла держать. Проветрил и хватит.
На самом деле у меня принудительная приточка. Но у нас бассейн - без нее никак. А в таком пространстве как рекламируете вы достаточно форточки. Не откидной рамы как у вас, а полноценной форточки.
все это хорошо, но в обычном деревянном доме вентиляция автоматическая через щели, отопление дровяной печкой можно приравнять к вытяжке, а открытые окна все же комфортнее чем получение свежего воздуха по трубам. Не пытаюсь показаться умнее, просто мысли вслух)) И все же почти мегаватт электроэнергии в месяц не многовато ли для отопления современного энергоэффективного дома? если считать еще что тепловой насос выдает в 2,5 раза больше чем потребляет то это вообще выходит под 2 мегаватта.
Рекуперация безсмыслена на этом объеме воздуха. Мало того, в любом случае нужен подогрев, т.е. Залет на все-те же элементы+ рекуператор. Нагреватель в любой приточке расчитывается на полную мощность необходимую на нагрев до расчетной температуры.
Не те объемы для рекуперациии. Возьмите калькулятор и посчитайте.
Чтобы нагреть 1 м3 воздуха на 1 градус требуется 0,3333 ватта.
Возьмем условие, -10 на улице, +20 в доме. Это холоднее среднестатистической температуры самого холодного месяца в Московской области.
Надо нагреть воздух на 30 градусов, значит чтобы нагреть 1 м3 на 30 градусов нужно 10 ватт. Значит в месяц на это потребуется 7200 Ватт или 7,2 кВт.
Если делать расчет на 1 человека (30 м3), то это выходит 216 кВтч в месяц. Самый холодный зимний месяц в Московской области.
Рекуператор позволит вам вернуть 80% тепла, то есть 172 квтч. Если пересчитать в рубли, при среднем тарифе в 3 рубля за квтч, это выльется в экономию 500 рублей.
Пересчитаем на 3 человек и получим 1500 рублей в месяц. А суммарно за один отопительный сезон выйдет максимум на 6000-7000 рублей. Это 10% от стоимости рекуператора. С учетом постоянной инфляции рентабельность установки рекуператора выходит более 6 лет.
Диаметр 125 мм маловат будет. Все же если делать, то минимум 160 мм, а еще лучше 200 мм. Тогда будет нормальный приток воздуха, которые хоть как-то будет чувствоваться. Хотя у вас все упирается в канальный нагреватель и в тепловой насос. Как правило, такая схема предусматривает подмес наружного воздуха где-то около 15-20% производительности теплового насоса.
Обоснуете? Круглое сечение позволяет без проблем прогонять 300-350 м3/ч, чего достаточно для обеспечения свежим воздухом как минимум 10 человек. Индивидуальные дома обычно рассчитываются на 5-6 человек максимум. Все бытовые рекуператоры имеют фланцы 125 мм.
Нормы СНиП - это то, что человек практически не чувствует. Т.е. номинально подав 25 м3/ч вы соблюдаете СНиП, но при этом человек практически не чувствует свежего воздуха. Бытовые вентагрегаты имеют различные диаметры воздуховодов. От 125 мм и до 250. Можете линейку VX от Системайр посмотреть.
У меня сенсор СО2 для оценки качества воздуха есть.
Ну так возьмем SystemAir VX250, которого более чем достаточно с производительностью 250 м3/час для загородного дома на 5-6 человек - у него диаметры воздуховодов 125 мм. Потому, что больше не нужно. Переход на 160 мм идет с производительности выше 350 м3/час.
А предложите альтернативу в 2 раза дешевле, с огромной благодарностью воспользуюсь вашим предложением т.к. дешевле аналогов на рынке я не встречал, хотя изучил все доступные предложения.
5 120 рэ по каталогу, можно заменить на крутилку от любого терморегулятора, и не греть голову: 2 кВт это не та мощность, которая должна дёргать напругу в правильной проводке.
Comments 206
самая простая приточка - форточка. Регулируемая форточка.
Reply
Вы всегда держите открытой форточку зимой?
Reply
На самом деле у меня принудительная приточка. Но у нас бассейн - без нее никак. А в таком пространстве как рекламируете вы достаточно форточки. Не откидной рамы как у вас, а полноценной форточки.
Reply
Reply
И все же почти мегаватт электроэнергии в месяц не многовато ли для отопления современного энергоэффективного дома? если считать еще что тепловой насос выдает в 2,5 раза больше чем потребляет то это вообще выходит под 2 мегаватта.
Reply
Reply
Reply
Reply
Чтобы нагреть 1 м3 воздуха на 1 градус требуется 0,3333 ватта.
Возьмем условие, -10 на улице, +20 в доме. Это холоднее среднестатистической температуры самого холодного месяца в Московской области.
Надо нагреть воздух на 30 градусов, значит чтобы нагреть 1 м3 на 30 градусов нужно 10 ватт. Значит в месяц на это потребуется 7200 Ватт или 7,2 кВт.
Если делать расчет на 1 человека (30 м3), то это выходит 216 кВтч в месяц. Самый холодный зимний месяц в Московской области.
Рекуператор позволит вам вернуть 80% тепла, то есть 172 квтч. Если пересчитать в рубли, при среднем тарифе в 3 рубля за квтч, это выльется в экономию 500 рублей.
Пересчитаем на 3 человек и получим 1500 рублей в месяц. А суммарно за один отопительный сезон выйдет максимум на 6000-7000 рублей. Это 10% от стоимости рекуператора. С учетом постоянной инфляции рентабельность установки рекуператора выходит более 6 лет.
Reply
Я что то не понял вы времянку или дом для ПМЖ делаете. В России нормальный срок жизни в своём жилье лет 20 как минимум.
Reply
Reply
Reply
Reply
Ну так возьмем SystemAir VX250, которого более чем достаточно с производительностью 250 м3/час для загородного дома на 5-6 человек - у него диаметры воздуховодов 125 мм. Потому, что больше не нужно. Переход на 160 мм идет с производительности выше 350 м3/час.
Reply
Reply
А предложите альтернативу в 2 раза дешевле, с огромной благодарностью воспользуюсь вашим предложением т.к. дешевле аналогов на рынке я не встречал, хотя изучил все доступные предложения.
Reply
Reply
Reply
Leave a comment