(Untitled)

Jan 18, 2012 01:13

Вот почему ИБП ложится за 10 минут до конца рабочего дня?
Мать-мать-мать...
А вот за такую сборку АВРа... Руки оторвать надо...
Води пальцем, как дурак, по проводам... )

мысли вслух, работа

Leave a comment

madmechanic January 18 2012, 19:28:11 UTC
Нет адресов на проводах автоматики. Это раз.
Что бы поменять контакторы нужно снимать рейку с реле, т. е фактически полная переборка щита. Это два.
При отборе питания на систему автоматики, на первом вводе питание взято с фазы А, а на втором с фазы С. Это три.

Итог: не завершен банковский день в одном из отделений, отделение закрылось на 2 часа раньше срока. Как девочки с аварийно завершенными операциями разбирались - одному богу известно.

Reply

sl612 January 19 2012, 08:03:52 UTC
Адреса должны быть только на слепых проводах, т.е. выходящих из стены, из-за панели и т.п. Если провод на виду, маркировать его не обязаны.
Но я с тобой согласен - моветон. ;) Мы маркируем. (но нас и проверяют иначе ;))) )
плотность монтажа избыточная - согласен. Однако все зависело от тз и выделяемого пространства. Иногда так кроить на месте приходится - страшно вспомнить.
по третьему пункту - шутники. ;)

Reply

madmechanic January 19 2012, 17:44:19 UTC
Что то подсказывает мне, что вторичка должна быть маркирована.

ЗЫ Места там вагон...

Reply


Leave a comment

Up