Объект «ДЧ». Очевидное и вероятное.

May 12, 2017 12:20

Вот интересно, а как вычислить идиотов среди электриков? Ну, раньше-то самых тупых током убивало, а сейчас много дифзащит, и естественный отбор сильно затруднён. Так вот, как ( Read more... )

Аляяяяяярм мон женераль!, электросеть, объект «ДЧ»

Leave a comment

Comments 38

snalder anonymous May 12 2017, 14:44:20 UTC
Стесняюсь спросить, но освежающее драже тут зачем?

Reply

Re: snalder general_drozd May 12 2017, 14:47:18 UTC
Там в коробочке ЗИПы в виде саморезов по металлу и болтиков-гаечек, которые могут быть нужными при установке и доводке.

Reply

Re: snalder anonymous May 12 2017, 14:50:06 UTC
Гениально!!

Reply

Re: snalder general_drozd May 13 2017, 18:09:14 UTC
Просто когда сам едешь ставить, а метнуться взад это от 15 км, то подход может отличаться от.

Reply


botsman May 12 2017, 15:34:08 UTC
почитаешь комменты - добавишь пару друзей))

Reply


fixik_papus May 12 2017, 16:34:41 UTC
Кстати, с удивлением узнал, что семейство Schneider Easy9 похоже делается только для СНГ
Во всяком случае - его нет в каталоге на английском, и его вообще невозможно купить в Германии. Не продается.
Там используется Acti9
Ну, и ассортимент там маловат, прямо скажем. Самые ходовые номиналы...

Reply

general_drozd May 12 2017, 16:44:52 UTC
Acti9 тоже бывает двух типов iC60N и iK60N. Корпус один , К дешевле и начинка проще сильно. EASY это iK60N в ещё и упрощённом корпусе.

Reply


ext_4123830 May 12 2017, 20:56:41 UTC
На фото вводной кабель в дом после автомата имеет 4 жилы. Как в дом попадет РЕ-проводник? Или 4-х жильный кабель взят временно?

Reply

general_drozd May 12 2017, 21:25:19 UTC
Никак. Эту линию реконструировать мне не заказывали, только переделать шкаф и восстановить снабжение. Второй кабель имеет 5 жил.

Reply

ext_4123830 May 13 2017, 06:27:28 UTC
Что-то я запутался тогда. 4-х жильный кабель пойдет в дом, а куда тогда пойдет 5-ти жильный кабель?

Reply

general_drozd May 13 2017, 07:54:12 UTC
Один шкаф, два участка, два ВА, два счётчика два отходящих кабеля на два дома. Один уже вот он, второй закопали и ещё не завели. На фото с лентой видно, что один заведён а второй пока нет, а сальник от насекомых заткнут полотенцем.

Reply


rushim May 13 2017, 17:17:05 UTC
А СИП какого сечения?
На второй счетчик будет протянут еще один СИП?

Reply

general_drozd May 13 2017, 18:04:13 UTC
А зачем? Там 16 мм вся концевая часть линии, отпуск по столбу тоже 16. Сделать второй можно, только опять же зачем?
Да и было бы 70мм на линии, что, второй отпуск даст что-то чего не даёт первый? Если ВА на 32А в сумме в пределе можно 60А получить если стараться. таблица 1.3.5 и то гласит 75А, а мне такое длительно не получить даже в теории.

Reply


Leave a comment