Вот интересно, а как вычислить идиотов среди электриков? Ну, раньше-то самых тупых током убивало, а сейчас много дифзащит, и естественный отбор сильно затруднён. Так вот, как
( Read more... )
Кстати, с удивлением узнал, что семейство Schneider Easy9 похоже делается только для СНГ Во всяком случае - его нет в каталоге на английском, и его вообще невозможно купить в Германии. Не продается. Там используется Acti9 Ну, и ассортимент там маловат, прямо скажем. Самые ходовые номиналы...
Один шкаф, два участка, два ВА, два счётчика два отходящих кабеля на два дома. Один уже вот он, второй закопали и ещё не завели. На фото с лентой видно, что один заведён а второй пока нет, а сальник от насекомых заткнут полотенцем.
А зачем? Там 16 мм вся концевая часть линии, отпуск по столбу тоже 16. Сделать второй можно, только опять же зачем? Да и было бы 70мм на линии, что, второй отпуск даст что-то чего не даёт первый? Если ВА на 32А в сумме в пределе можно 60А получить если стараться. таблица 1.3.5 и то гласит 75А, а мне такое длительно не получить даже в теории.
Comments 38
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Во всяком случае - его нет в каталоге на английском, и его вообще невозможно купить в Германии. Не продается.
Там используется Acti9
Ну, и ассортимент там маловат, прямо скажем. Самые ходовые номиналы...
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
На второй счетчик будет протянут еще один СИП?
Reply
Да и было бы 70мм на линии, что, второй отпуск даст что-то чего не даёт первый? Если ВА на 32А в сумме в пределе можно 60А получить если стараться. таблица 1.3.5 и то гласит 75А, а мне такое длительно не получить даже в теории.