У нас в конторе раз в серверной пожаротушилка среди ночи сработала. Сама собой, уж не знаю, что за пожар ей привиделся. Тушилка была газовая, форсунки на газбаллонах вскрывались пиропатронами. Как бабахнуло - чуть не половина дисков в серверах гигнулось с перепуга. Дежурный админ приехал, сунулся в серверную - потом рассказывал, что чуть не поседел - стойки с серверами все разноцветными огоньками светят, как ёлки новогодние.
Видимо так, да. Потом кино с камер видеонаблюдения смотрели - вот как только бошки на баллонах отстрелились - так стали красные огоньки на дисковых массивах загораться. Но кино было немое, так что точно понять, было это в момент выстрелов, или когда форсунки пускали газ вовсю, было затруднительно.
Пожарную кнопку проверяют нажатием и проверяют что сигнал на пульт пришел, но надо проверять и датчики на потолке, они дымовые скорее всего, на них можно дымом сигаретным пыхнуть и они должны сработать, газету палить не надо.
ну я про автоматическую пожарную сигнализацию а не автоматическую систему пожаротушения )). Датчики дыма обязаны проверяться на срабатывание не реже раза в год, кажется, но как правильно не помню.
Comments 24
Reply
Reply
Reply
Reply
( ... )
Reply
Reply
>можно дымом сигаретным пыхнуть
Ага, пыхнешь так - а оно тебе в ответку как пыхнет порошком, новеком-1230, ну или полтонны воды в харю.
Reply
Reply
А, ну это да. Я про тушилку, видимо, на дрожжах своего предыдущего каммента подумал.
Reply
Leave a comment