Напряжение через канализацию

May 08, 2020 19:16

Давно заметил, что иногда при мытье рук в раковине в ванной начинает покалывать пальцы с внешней стороны. Долгое время думал, что это просто такая реакция на поток воды, какие-то мелкие ранки или ещё что-то такое, но уж больно ощущения были похожи на слабый протекающий в моё тело ток, тем более как раз внешняя сторона пальцев наиболее уязвима для ( Read more... )

электричество, водоснабжение и канализация, безопасность, быт

Leave a comment

Comments 149

hrenov_drummer May 8 2020, 19:17:24 UTC
Оффтоп: вот зачем такой низкий смеситель ставить? Ну неудобно же, даже руки мыть приходится наклонившись.

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 19:24:01 UTC
Ваще нормлаьно, кстати. Прям вот никаких проблем. В общепитах бывает ставят такие, что строя совсем близко к краю раковины и это и правда неудобно. А с этим удобно.

Reply

siron_nsk May 12 2020, 15:31:26 UTC
Зато ссать удобно в раковину.
И не говори, что ты этого не делаешь.

Reply

hrenov_drummer May 12 2020, 17:09:29 UTC
Руки я мою в любом случае чаще.

Reply


crazymk May 8 2020, 19:48:29 UTC
Я,правда, не про стиралку подумал,а про неисправный измельчитель пищевых отходов (диспоузер).Тот обычно прямо на канализации висит.

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 19:51:41 UTC
Да, есть такие, но маловероятно, этот стояк только для ванных используется, для кухни и туалета отдельный (да, странная планировка квартиры, ванна в одном конце, туалет и кухня в другом и стояка два, а счётчика 4).

Reply

ya_tigor May 8 2020, 20:54:18 UTC
Да и измельчители обычно долго не работают, в отличие от стиралок.

Reply

kalininigor May 9 2020, 20:10:37 UTC
Откуда там такое напряжение.

Reply


storozhzooparka May 8 2020, 20:08:51 UTC
на кране 10в-этот вклад дает гибкая подводка к смесителю от заземленной трубы.
1. как полумера- у смесителя внизу есть штырь с резьбой- к нему присобачить отдельный провод от земли.
2. УЗО может кормить только кухню, а сосед юзает для стиралки комнатнатную розетку.

Reply


nemez_06 May 8 2020, 20:53:50 UTC
Повесить объявление.
Типа товарищи соседи проверьте электро подключение ваших приборов иначе через пару месяцев останетесь без штанов оплачивая счета за свет. Неправильно подключенный прибор позволяет электроэнергии утекать в канализацию повышая расход.
Сегодня счета стоят выше смертельного удара током через раковину.

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 20:56:37 UTC
Ахаха, это гениально)

Reply

ubpskh May 9 2020, 11:34:51 UTC
У вас какое-то очень странное представление о способностях людей, которые прочитают это объявление

Проверить подключение самостоятельно большинство из них не сможет или/и не захочет, а из оставшихся только самые тупые не подумают о том, что их собираются хитрым образом развести на деньги, навязав непойми кому нужную проверку

Reply

nemez_06 May 9 2020, 16:14:33 UTC
Преждложите лучше.

Reply


inryko May 8 2020, 20:59:38 UTC
Я замечала, но всегда думала, что это оттого, что стиральная машина не заземлена.

Reply

ext_4602721 May 9 2020, 06:53:07 UTC
Хз. У меня стиралка не заземлена, и нигде, ничего не бьётся.

Reply

(The comment has been removed)

kalininigor May 9 2020, 20:12:39 UTC
Плохой совет, не стоит так делать.)

Reply


Leave a comment