Давно заметил, что иногда при мытье рук в раковине в ванной начинает покалывать пальцы с внешней стороны. Долгое время думал, что это просто такая реакция на поток воды, какие-то мелкие ранки или ещё что-то такое, но уж больно ощущения были похожи на слабый протекающий в моё тело ток, тем более как раз внешняя сторона пальцев наиболее уязвима для
(
Read more... )
Reply
А вести глубокие научные изыскания можно будет потом, с привлечением электриков из жилконторы;).
Reply
Reply
Будьте здоровы, пишите ещё;)
Reply
Reply
теоретически у того, который на раковинах / мойках есть крепёжная шпилька, есть за что заземлить.
тот, который в ванне, заземлять не за что.
они из цветного металла (латунь?), ржаветь там нечему.
запирающий шарик - вообще из фоторопласта.
слив из ванны - там тоже пластик, скорее всего.
металлические тоже бывают, но они сильно дороже и негибкие.
просто раньше всё было из металла, а сейчас ванна запросто может быть акрилловой, трубы - пластиковые...
Reply
Reply
Reply
Уж простите, но тут контекст сильно шире этого шарика;).
Тут была, ну, попытка напомнить о том, что "в действительности всё совсем не так, как на самом деле";).
Reply
Reply
Reply
она не защищала ни от "случайного пробоя фазы", ни от "креативного монтажа".
никак.
трубы были соединены между собой, но не заземлены.
"К картинке с полипропиленовыми уголками. Проектировщик или заказчик системы водоснабжения может выбирать, что ему дешевле -- ставить безопасную комплектуху или биться током с перспективой хоронить кого-нибудь электронепрочного."
пластиковые трубы не проводят электричество, металлическая платформа ничего бы не дала.
Reply
никак.
трубы были соединены между собой, но не заземлены." -- для того, чтобы защитить человека от поражения током, который протекает от смесителя до слива ванной, нужно обнулить возможную разность потенциалов между этими мокрыми железяками. Откуда разность потенциалов возьмётся -- неважно, её профилактически нужно обнулить. Для этого водопроводные трубы соединяли с корытом ванны толстым проводом -- например, стальным прутком, приваренным к трубам и прикрученным к спец. уху на ванне. Заземление для уравнивания потенциалов ванны и смесителя не нужно.
"пластиковые трубы не проводят электричество, металлическая платформа ничего бы не дала." -- вам никто ничего не даст. Придумайте и сделайте сами, и не считайте людей рядом с вами такими же идиотами, как вы. Они другие идиоты, они будут тупить по другому, каждый по своему.
Если вы гуманитарий -- не рассказывайте в соо инженеров про то, как у вас, гуманитариев, принято убиваться об электричество.
Reply
да я вижу глубину познаний "инженера".
"трубы были соединены между собой, но не заземлены." -- для того, чтобы защитить человека от поражения током, который протекает от смесителя до слива ванной, нужно обнулить возможную разность потенциалов между этими мокрыми железяками. Откуда разность потенциалов возьмётся -- неважно, её профилактически нужно обнулить. Для этого водопроводные трубы соединяли с корытом ванны толстым проводом -- например, стальным прутком, приваренным к трубам и прикрученным к спец. уху на ванне. Заземление для уравнивания потенциалов ванны и смесителя не нужно."
Reply
Reply
Reply
Leave a comment