Напряжение через канализацию

May 08, 2020 19:16

Давно заметил, что иногда при мытье рук в раковине в ванной начинает покалывать пальцы с внешней стороны. Долгое время думал, что это просто такая реакция на поток воды, какие-то мелкие ранки или ещё что-то такое, но уж больно ощущения были похожи на слабый протекающий в моё тело ток, тем более как раз внешняя сторона пальцев наиболее уязвима для ( Read more... )

электричество, водоснабжение и канализация, безопасность, быт

Leave a comment

easynik May 8 2020, 16:29:42 UTC
перед выходом в канализационный стояк внутрь своей трубы колечко из типа нержи. его защитно заземлить.

Reply

gekkkon May 10 2020, 21:37:08 UTC
Ага. Может, просто добавить пятый провод, от колоды уравнивания до жестяной сетки в раковине? Тогда вы закоротите медью все промежутки, в которых могут одновременно оказаться люди и напряжение;). Если подключиться к сетке, то и контакт будет хороший-начищенный, и не надо будет ничего врезать в сливную трубу;).
А вести глубокие научные изыскания можно будет потом, с привлечением электриков из жилконторы;).

Reply

alex_avr2 May 10 2020, 21:38:15 UTC
Да я в общем-то так и подумываю сделать, да. Спасибо)

Reply

gekkkon May 10 2020, 22:02:59 UTC
;)
Будьте здоровы, пишите ещё;)

Reply

alex_avr2 May 10 2020, 22:38:08 UTC
И вам здоровья, нынче актуального)

Reply

aschnurrbart May 10 2020, 21:33:53 UTC
никогда не видел заземлённого смесителя.
теоретически у того, который на раковинах / мойках есть крепёжная шпилька, есть за что заземлить.
тот, который в ванне, заземлять не за что.
они из цветного металла (латунь?), ржаветь там нечему.
запирающий шарик - вообще из фоторопласта.

слив из ванны - там тоже пластик, скорее всего.
металлические тоже бывают, но они сильно дороже и негибкие.

просто раньше всё было из металла, а сейчас ванна запросто может быть акрилловой, трубы - пластиковые...

Reply

gekkkon May 10 2020, 21:57:16 UTC
"никогда не видел заземлённого смесителя." -- Советская схема _локального_ уравнивания потенциалов -- провод, который соединяет трубы ВС и корыто ванны. Она закорачивает тот промежуток, в котором ток может пойти по мокрому человеку. Смеситель был как-то заземлён через стальные трубы с водой и кое-как через сливную трубу тоже. Но главное то, что параллельно моющемуся был приварен очень низкоомный шунт ( ... )

Reply

alex_avr2 May 10 2020, 22:37:27 UTC
Вот за что я люблю это сообщество, так это за вещи типа "Поинтересуйтесь мат.частью, там много интересного" в контексте запирающего шарика в смесителе)))

Reply

gekkkon May 10 2020, 22:47:09 UTC
;)
Уж простите, но тут контекст сильно шире этого шарика;).
Тут была, ну, попытка напомнить о том, что "в действительности всё совсем не так, как на самом деле";).

Reply

aschnurrbart May 12 2020, 09:31:26 UTC
"никогда не видел заземлённого смесителя." -- Советская схема _локального_ уравнивания потенциалов -- провод, который соединяет трубы ВС и корыто ванны. Она закорачивает тот промежуток, в котором ток может пойти по мокрому человеку. Смеситель был как-то заземлён через стальные трубы с водой и кое-как через сливную трубу тоже. Но главное то, что параллельно моющемуся был приварен очень низкоомный шунт ( ... )

Reply

gekkkon May 12 2020, 11:43:31 UTC
Немного жаль, что вы не умеете понимать прочитанное ( ... )

Reply

aschnurrbart May 12 2020, 11:47:33 UTC
"На всякий случай, в качестве защиты человека-в-ванне от случайного пробоя фазы на воду или от креативного монтажа альтернативно одарённым мозгокривожопом. Котлет в вашем тексте не обнаружено, кушайте ваших мух."

она не защищала ни от "случайного пробоя фазы", ни от "креативного монтажа".
никак.
трубы были соединены между собой, но не заземлены.

"К картинке с полипропиленовыми уголками. Проектировщик или заказчик системы водоснабжения может выбирать, что ему дешевле -- ставить безопасную комплектуху или биться током с перспективой хоронить кого-нибудь электронепрочного."

пластиковые трубы не проводят электричество, металлическая платформа ничего бы не дала.

Reply

gekkkon May 14 2020, 06:55:09 UTC
"она не защищала ни от "случайного пробоя фазы", ни от "креативного монтажа".
никак.
трубы были соединены между собой, но не заземлены." -- для того, чтобы защитить человека от поражения током, который протекает от смесителя до слива ванной, нужно обнулить возможную разность потенциалов между этими мокрыми железяками. Откуда разность потенциалов возьмётся -- неважно, её профилактически нужно обнулить. Для этого водопроводные трубы соединяли с корытом ванны толстым проводом -- например, стальным прутком, приваренным к трубам и прикрученным к спец. уху на ванне. Заземление для уравнивания потенциалов ванны и смесителя не нужно.

"пластиковые трубы не проводят электричество, металлическая платформа ничего бы не дала." -- вам никто ничего не даст. Придумайте и сделайте сами, и не считайте людей рядом с вами такими же идиотами, как вы. Они другие идиоты, они будут тупить по другому, каждый по своему.

Если вы гуманитарий -- не рассказывайте в соо инженеров про то, как у вас, гуманитариев, принято убиваться об электричество.

Reply

aschnurrbart May 14 2020, 12:47:35 UTC
"Если вы гуманитарий -- не рассказывайте в соо инженеров про то, как у вас, гуманитариев, принято убиваться об электричество."

да я вижу глубину познаний "инженера".

"трубы были соединены между собой, но не заземлены." -- для того, чтобы защитить человека от поражения током, который протекает от смесителя до слива ванной, нужно обнулить возможную разность потенциалов между этими мокрыми железяками. Откуда разность потенциалов возьмётся -- неважно, её профилактически нужно обнулить. Для этого водопроводные трубы соединяли с корытом ванны толстым проводом -- например, стальным прутком, приваренным к трубам и прикрученным к спец. уху на ванне. Заземление для уравнивания потенциалов ванны и смесителя не нужно."

Reply

ext_2884376 May 11 2020, 17:48:09 UTC
Начать надо с обращения в обслуживающую организацию.

Reply

aschnurrbart May 12 2020, 08:47:43 UTC
не факт, что у них есть вменяемый электрик.

Reply


Leave a comment

Up