Впервые сработал УЗМ

Oct 24, 2020 21:00

Сегодня утром в квартире вдруг отключилось электричество. Встал, дошёл до щитка и обнаружил, что реле напряжения УЗМ-51М отключило сеть и на нём мигает зелёный светодиод.
Это произошло впервые за два с половиной года.


Read more... )

Электрика

Leave a comment

Comments 106

maratema October 24 2020, 18:55:07 UTC
по-прежнему

Reply


electronick October 24 2020, 19:32:09 UTC
Контактор Legrand 25A вырубает всех потребителей, которые на щитке справа от него?

Reply

ammo1 October 24 2020, 19:38:14 UTC
ага. Каждый раз, когда из дома выхожу.

Reply

l0vecraft_myid October 24 2020, 20:15:37 UTC
Алексей, а воду тоже перекрываешь?

Reply

sibmouse1 October 24 2020, 22:38:38 UTC
Хорошая идея, кстати. Главное чтобы она приходила на этапе капитального ремонта

Reply


grafalexphoto October 24 2020, 19:35:57 UTC
1) Я тут смотрю несколько каналов российских электриков, они ставят реле напряжения ZUBR/RBUZ. Недавно появилась версия на 2 модуля с вольтметром. Если вдруг не жалко пару тыщ - можете себе поставить вместо УЗМ
2) Посмотрите серию роликов Руслана "Электроника в объективе". Он там пару лет назад прикручивал счетчик SDM-220 к умному дому и потом графики напряжения и потребления строил.

Reply

eika_inc October 24 2020, 20:57:55 UTC
И какие отзывы про этот Зубр? Не доверяю российской (российско-китайской) автоматике. Все эти ИЭК, ТДМ, ЭКФ и прочее - то еще гуано.

Reply

ailcat October 24 2020, 23:20:01 UTC
Зубр - так себе (но всяко лучше чем ничего).
Рбуз (клон зубра, но по факту оказался лучше) - точно стоит своих денег.

ТДМ и ЭКФ - дерьмо, согласен (но только для того, кто не сталкивался с ДЭКом/Декрафтом). ИЭК их на голову превосходит и из бюджетного сегмента более чем на уровне (я бы даже поставил его выше бюджетной серии шнайдера).
Но если очень переживаете - поставьте комплексную защиту от АББ. Обойдется всего в 27 тыр на линию + 79 тыр на ввод :)

Reply

kven_1 October 25 2020, 07:53:19 UTC
видно знатока!
это не клон, а одно и то же.
пафоса-то сколько!

Reply


kondor October 24 2020, 20:01:57 UTC

Узм51м начал через 3 года вырубаться при включении выключении электроприборов. Пришлось снять и заменить на китайский.

Reply

iv_an_ru October 24 2020, 22:46:43 UTC
Угу, одно время косяком были жалобы на них. Мне повезло затариться ими раньше этого момента, поэтому пока тьфу-тьфу-тьфу, лет за семь ни одного глюка.

Reply


padvel11 October 24 2020, 20:24:15 UTC
Было бы это где нибудь за городом сказал бы, что стало холодно народ включил котлы и прочее отопление когда на тп-шке ещё не переключили напряжение на зиму. Однако для города странновато. На моей прошлой квартире энергетики на зиму выкручивали 250 вольт после чего летело много разного оборудования, приходилось с ними тонко настраивать напряжение с оптимальными условиями.

Reply

ailcat October 24 2020, 23:08:50 UTC
Нет, просто высоковольтную (110 или 220 кВ) подстанцию переводили на резервную систему шин (например, для ремонта выключателя).
А так как это требует нескольких минут на каждое переключение - "дворовая" подстанция успела переключиться на резервную питающую линию среднего напряжения, а через 10 минут - обратно.

Reply


Leave a comment