Предварительной причиной отказа генератора на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС стало короткое замыкание на электротехническом оборудовании, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции. Версию сбоя озвучили на заседании оперативного штаба с участием представителей Концерна «Росэнергоатом» и подрядных организаций во вторник, 14 ноября.
Специалисты Нововоронежской АЭС отключили энергоблок №6 от сети из-за отказа электрического генератора во время испытаний 10 ноября. Как пояснили в управлении информации и общественных связей, системы защиты станции отработали в штатном режиме, а предварительная оценка отклонения по международной шкале ядерных событий INES - «ноль». Это значит, что остановка энергоблока является несущественным для безопасности станции и персонала. https://riavrn.ru/news/generator-na-novovoronezhskoy-aes-otkazal-iz-za-korotkogo-zamykaniya/
Ага-ага. Про обрушение цеха армоблоков на КАЭС-2 и последующее увольнение г-на Крууза можно где-то на официальных сайтах хоть КАЭС, хоть Росатома почитать?
Специалисты Нововоронежской АЭС отключили энергоблок №6 от сети из-за отказа электрического генератора во время испытаний 10 ноября. Как пояснили в управлении информации и общественных связей, системы защиты станции отработали в штатном режиме, а предварительная оценка отклонения по международной шкале ядерных событий INES - «ноль». Это значит, что остановка энергоблока является несущественным для безопасности станции и персонала.
https://riavrn.ru/news/generator-na-novovoronezhskoy-aes-otkazal-iz-za-korotkogo-zamykaniya/
Сам живу в Воронеже. Все спокойно.
Reply
http://www.novnpp.rosenergoatom.ru/about/press-center/news/
читаем
Reply
Reply
Reply
Reply
Leave a comment