Европейский энергетический флагман дожил до физпуска

Apr 29, 2018 22:41


10 апреля начался физпуск реактора EPR-1600 на блоке Taishan-1. Это событие завершает 13 лет строительства EPR-1600 в разных уголках мира, по мере которого проект этого реактора казался все более проклятым а судьба его разработчиков все более мрачной. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы будут пройдены этапы минимальной контролируемой мощности (т. ( Read more... )

Ядерная энергетика

Leave a comment

toase April 30 2018, 05:31:48 UTC
Можете пояснить немного про "крашенный бетон с интегрированными пластинами"? Что это такое и зачем?

Reply

burned_hrum April 30 2018, 06:15:46 UTC
Интегрированные пластины - это видимо выведенная арматура для установки оборудования, чтобы бетон не штробить.
А про крашенный бетон мне и самому интересно узнать. Если это, конечно, не простая окраска поверхности)

Reply

toase April 30 2018, 06:25:33 UTC
Автор еще говорит про дикую трудоемкость такого решения. Поэтому хотелось бы, чтобы он немного подробнее раскрыл тему.
В том, что вы говорите, дикой трудоемкости как-то не усматривается. Наверное, тут еще что-то есть, чего мы не знаем.

Reply

tnenergy April 30 2018, 07:58:04 UTC
Ну вот пример встроенных плит


... )

Reply

b_my April 30 2018, 08:20:30 UTC
Думаю, в сумме это более выгодное решение, потому что "позиционировать и приварить" легче, чем после заливки бетона "позиционировать, бурить-штробить, анкер всобачить и приварить". И прочность такого решения куда выше, чем просто анкер, висящий в бетоне. Что позволяет либо снизить металлоёмкость, либо требования к марке бетона при прочих равных.
Я не строитель, но выглядит это как-то очень разумно, и если "Росатом" такие решения не применяет, то тут, наоборот, нужно спрашивать - а, собссно, почему?

Reply

tnenergy May 1 2018, 08:53:41 UTC
>Думаю, в сумме это более выгодное решение, потому что "позиционировать и приварить" легче, чем после заливки бетона "позиционировать, бурить-штробить, анкер всобачить и приварить".

Очень сильно зависит от культуры проектирования - если есть BIM то может быть и сравнимо. Если качественной модели здания нет, то гораздо менее трудоемкой является установка анкеров по месту.

Насчет металлоемкости и марки бетона - вот на ИТЭР я вижу прямо противоположное - рекордные плотности армирования, хорошие марки бетона.

Reply

b_my May 1 2018, 12:52:20 UTC
Ну, качественная модель - маст хэв при качественном проектировании. Практически уверен, что на том же ТОИ придут к закладным элементам - так тупо дешевле.

Эээ... а как Вы можете там "видеть противоположное"? Там точно такие же детали устанавливаются в точно таком же проекте с точно такими же нагрузками? или всё-таки другие, с нагрузками другими? :)

То, что закладные элементы, работающие непосредственно с арматурой, при прочих равных могут нести бОльшие нагрузки - это, как бы, самоочевидно.

Reply

momokletz May 6 2018, 15:38:21 UTC
Данные "интегрированные пластины" в простонародье зовутся закладными деталями, выглядит как плита с анкерами, приваренными с обратной стороны. Предназначены для раскрепления к стенам оборудования, подопорных конструкций, опор трубопроводов и тд (приварить металлическую деталь нужно к чему то металлическому). Для ВВЭР это выглядит следующим образом: установили в готовую арматурную обвязку, согласно РД приварили анкера закладной к арматуре, провели ВИК, провели геодезическую съемку, залили бетоном, провели геодезическую съемку, увидели что деталь не в проекте на 20см, согласовали (пускай дальше монтажники разбираются как опорой попасть, не долбить же бетон), покрасили для консервации, сдали заказчику актом выполненных скрытых работ. Таких деталей тьма, каждая имеет свой код KKS, для каждой в РД есть координаты установки с минимальными допусками.

Reply


Leave a comment