Leave a comment

Ку: Потери тепла в современной полимерной многослойно cantechnik April 12 2012, 14:37:25 UTC
В трубе ничего не теряется. Труба создаёт гидросопротивление (внутр. шероховатость) и тепловое сопротивление слоёв и переходов «теплоноситель - пограничный слой - материал трубы - покрытие - окружающая среда». Конечно, большинство полимеров имеют гораздо большее по сравнению со сталью теплосопротивление, но при перепаде в 120~140К (перегретый теплоноситель морозной зимой в плохо затеплоизолированном канале) различия собственно потерь (Вт/м.пог.) стремятся к нулю. Изолировать надо каналы и теплокамеры, а когда я читаю в пучеглазке про «укладывать прямо в траншею глубиной 70см», я понимаю, что писал это не технарь, а журнолизд или мастер тяжелой откатной промышленности. Тут люди мучаются, как лучше подвешивать в лотках подающие «горячие» трубопроводы на сложном профиле местности, чтобы зимой грунт вокруг лотков не таял и они не «плыли» и не тонули.

В былые (советские) времена пластик не ставили не потому что не умели или не хотели, а потому что изготовить полимерную трубу с низкой кислородопроницаемостью практически невозможно - алюминиевые слои включают именно как газовый (в основном кислородный) барьер. Кроме того, повредить стальную трубу до потери надёжности достаточно сложно (падали на скорости с трубовозов - пофигу), а вот пластик (даже массивный, со стенкой в 45-60мм) требует супераккуратности при сборке и эксплуатации, поскольку даже небольшой (в несколько % эффективного размера структуры) дефект сразу же начинает собирать на себе местные термобарические перегрузки. Сразу они не вылезут, и обнаружить их визуально при монтаже непросто, но через несколько лет, после десятков пережитых гидроударов и декомпрессионных вскипаний - наверняка порыв (и по старой доброй традиции в самом труднодоступном месте))).

Так что не всё так просто и радужно...

Reply

Re: Ку: Потери тепла в современной полимерной многослой savage3000 April 13 2012, 10:02:49 UTC
А где теряется? не придирайтесь к словам. Никогда различия там к 0 стремиться не будут. Где Вы это вычитали?

Писал это технарь, если вы не знаете что такое полимерная труба и как ее укладывать, то не спорьте. Никакие каналы и теплокамеры не изолируются.

Про советские времена. Полиэтилен для холодной воды применяется более 40 лет. полимерные трубы для горячей воды тоже. толкьо не у нас. И что-то никто не воет на счет кислородопроницаемости. Для того многослойку и делают.

Повредить полиэтиленовую трубу или полипропиленовую сложнее, чем стальную. Это первое. Второе. основная опасность для трубы, это изгиб. Когда она уже уложена и замерзание воды. При изгибе и замерзании металл ЛОПАЕТСЯ. Полимеры ВЫТЯГИВАЮТСЯ. Они это могут делать до 400-500% БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПОСЛЕДСТВИЙ.

"Тут люди мучаются, как лучше подвешивать в лотках подающие «горячие» трубопроводы на сложном профиле местности, чтобы зимой грунт вокруг лотков не таял и они не «плыли» и не тонули."

Аотому что там потери тепла 40%, а с полимерной трубой 3%. Читайте внимательнее.

Reply

Re: Потери тепла в современной полимерной многослойной cantechnik April 13 2012, 11:15:21 UTC
/// А где теряется? не придирайтесь к словам ///
Теряется теплопередачей в окружающее пространство, на первом этапе в основном конвективно - воздух в канале нагревается, потом наргевает стенки канала, от стенок канала - грунт и т.д.
Если труба прямо в грунте (бывают и такие идиоты), то всё В РАЗЫ хуже.

/// Никогда различия там к 0 стремиться не будут. ///
Теплоперенос пропорционален градиенту температур. Закон Фурье, однако.
Когда у вас в установившемся режиме с одного края 400К, а с другого 250К, то различия в 20%-40% суммарного теплового сопротивления смешны.

/// Где Вы это вычитали? ///
Я это СЧИТАЛ. Могу в уме, могу в столбик, могу в экселе, могу в Nik, могу в COMSOL Mph. (Правда, жуть как лениво возиться))))

/// если вы не знаете что такое полимерная труба и как ее укладывать, то не спорьте. ///
Спасибо, буду знать.

/// Никакие каналы и теплокамеры не изолируются. ///
Потому и потери. Воздушные заслонки и лабиринты должны стоять, вторые (внутренние) крышки в люках теплокамер, в «северном» варианте все трубы должны лежать в теплоизоляции (по страинке - стекловата + рубероид, или пенополиуретан).

/// И что-то никто не воет на счет кислородопроницаемости. ///
Ну да, то-то сетевые и напорнодренажные трубы по цене в 10~20 раз различаются.

/// Повредить полиэтиленовую трубу или полипропиленовую сложнее, чем стальную ///
Спасибо, посмеялся.

/// Полимеры ВЫТЯГИВАЮТСЯ. Они это могут делать до 400-500% БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПОСЛЕДСТВИЙ. ///
Ога, щаз, вытягиваются. Особенно армированные.
Буквально на днях придётся одному из моих жильцов ломать стены в ванной и на кухне - не самый дешёвый «растягивающийся на 400%-500% полимер» полопался через несколько лет на довольно таки плавных изгибах; там, где смог, я одной рукой повырезал болячки и накрутил ремонтные I-фитинги, но в нескольких местах это оказалось невозможно.
А армированный паяный ПП висит по подвалам соплями, лазать под ним страшновато.

/// Потому что там потери тепла 40%, а с полимерной трубой 3%. ///
Брехня. Если там есть наружный вспененный слой, то м.б. и 3%. Только такую же вспененную оболочку легче лёгкого нацепить и на сталь. А если ставить ГОСТовские (а не китайские) по толщине стенки трубы, контролировать трезвость сварщика, и не забывать про существование катодной защиты, то и простоит сталь те же 50 лет.

/// Читайте внимательнее. ///
СЧИТАЙТЕ внимательнее.
Проверить фактическую сторону дела очень просто - берёте контактный термометр и меряете температуру наружной поверхности трубы, потом сравниваете с температурой воды и окр.воздуха.
Сколько я ни щупал руками всякоразного пластика в установившемся режиме, он был или горячий, или очень горячий. Если следствия сего наблюдения Вам непонятны - бегом в 8й класс средней школы, на уроки физики, раздел «тепловые явления».

Reply

Re: Потери тепла в современной полимерной многослойной savage3000 April 13 2012, 13:40:20 UTC
М-да.... с кем общаюсь... уважаемый, прежде чем спорить, хот матчасть "поимейте".

"в «северном» варианте все трубы должны лежать в теплоизоляции (по страинке - стекловата + рубероид, или пенополиуретан)."

Все трубы для горячего водоснабжения С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ (я про внутридомовые не говорю пока). ИЗНАЧАЛЬНО. Вы хоть бы в тему вникли. И когда я говорил про укладку ПРОСТО В ЗЕМЛЮ, имелись ввиду, ессно, ТОЛЬКО ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ. Размотал такую трубу, положил, засыпал и все.

_______www.polymerteplo.ru/products/

О теплопотерях.

Коэфф теплопроводности полипропиленовой трубы 0,23 Вт/м * °С.

Сталь 52 Вт/м * °С

"Спасибо, посмеялся"

Смейтесь дальше.

"Особенно армированные."

Про армированные и не говорил.

"Только такую же вспененную оболочку легче лёгкого нацепить и на сталь. А если ставить ГОСТовские (а не китайские) по толщине стенки трубы, контролировать трезвость сварщика, и не забывать про существование катодной защиты, то и простоит сталь те же 50 лет."

50 лет стальная труба??? По Вам нобелевка плачет!

1. Стальная труба корродирует, полимерная нет.
2. Сопротивление потоку воды в полимерной минимально, в стальной офигенное. разница 30%.
3. Укладка полимерных труб в 5 раз легче.
4. Полимерные трубы гибкие.
5. Стальная труба зарастает дерьмом всяким, полимерная вообще не зарастает.
6. Горячая стальная труба реально стоит 10-15 лет, потом это Г, а не труба.

И это краткие преимущества.

"не самый дешёвый «растягивающийся на 400%-500% полимер» полопался через несколько лет на довольно таки плавных изгибах; "

ГОСТ позволяет дерьмо делать. Причем тут качественные трубы?

ЧТо за труба, кто производитель? И вы же про внутридомовые? У нас армированный PPR стоит лет 5, намеков даже нет на трещины.

А вообще статья не про внутридомовые трубопроводы.

Статья о том, что "Когда у вас в установившемся режиме с одного края 400К, а с другого 250К, то различия в 20%-40% суммарного теплового сопротивления смешны." выливается в 500 млрд руб потерь в год! В год. Это, конечно включает в себя и протечки и зарастание труб.

Reply

Re: с кем общаюсь... cantechnik April 13 2012, 17:02:41 UTC
Никто не заставляет.

/// Все трубы для горячего водоснабжения ///
... по потерям никого особо не шатают, потому что основные «потери» - слив всех 100% весьма полезной жидкости в канализацию в неостывшем виде.

Шатают большие потери в РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОСЕТЯХ систем ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Средний расход - 1л теплоносителя в час на кв.м. отпаливаемой площади, при перепаде температур теплоносителя и атм.воздуха не ниже 60К.

/// я про внутридомовые не говорю пока ///
А я вообще.
/// А вообще статья не про внутридомовые трубопроводы. ///
Само собой.

/// ТОЛЬКО ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ. Размотал такую трубу, положил, засыпал и все. ///
и всё... Как были потери, так и остались, хоть и малость поменьше.
Потому что причина потерь - большая площадь рассеяния (протяжённость участков) и большой перепад температур [в отопительный сезон]. Закопайте на пять-семь метров, и 70% потерь как языком слижет.

/// Про армированные и не говорил. ///
НЕармированные на 16атм 155C? Это не сюда, это к психиатру.

/// 50 лет стальная труба??? По Вам нобелевка плачет! ///
Да хоть 100 лет. Правильные швы, покрытие снаружи, катодная защита.
Для оцинкованной трубы и катодной не нужно, но ей сварка противопоказана. Сам видел домовые отопительные системы из оцинковки в «сталинских» домах ~50го года застройки, собраны на резьбах, на сурик. Выглядят лучше новых.

/// Укладка полимерных труб в 5 раз легче. ///
Единственный бесспорный плюс.
(Пока не начинаешь сравнивать стоимость автогена или инвертора со стоимостью сварочника и дефектоскопа для полимера. Прессовые соединения интересней, но их живучесть и совокупный экон. эффект - вопрос дискуссионный, точку безубыточности внедрения данной технологии надо считать отдельно.)

/// Полимерные трубы гибкие. ///
При больших радиусах кривизны стальные тоже спокойно по рельефу скользят, при нагреве-остывании ёрзают будь здоров - компенсаторы ставить надо.
При малых радиусах вменяемый технадзор просто акты на полимер не подпишет - «ставьте коленца».

/// Стальная труба зарастает дерьмом всяким, полимерная вообще не зарастает. ///
1) Фитинги на полимере с удовольствием зарастают. Запорная арматура зарастает. В низинах рельефа точно так же накапливается.
2) При диаметрах 100мм++ это как дохлый комар на опе слона. Да и 50-ке похрену.
3) С т. зр. экплуатации теплосетей заметной разницы нет - там вода подготовленная.

Reply

Re: с кем общаюсь... cantechnik April 13 2012, 17:03:10 UTC
/// Горячая стальная труба реально стоит 10-15 лет, потом это Г, а не труба. ///
В моём доме стоит 39 лет (советская, ессно)), проблем со стояками никаких. Лежаки местами гниют - снаружи, потому что в подвале конденсат и блуждающие токи. Подвод к дому - участок в желобе лежит те же 39 лет; короткий участок между последней теплокамерой и вводом в подвал засыпан землёй (конченые строители просто не закрыли ж/б желоб крышками), вот он и гниёт, каждые 15 лет - порыв (буквально в прошедшем октябре самолично кувалдометром впихуёвывал 8 метров 25й трубы внутрь прогнившей 50й - подающий т/провод теплосети).

/// У нас армированный PPR стоит лет 5, намеков даже нет на трещины. ///
Там тоже 6+ простояло, потом посыпалось сразу во многих местах.
ТМ не помню, буду на майские выковыривать - посмотрю.

/// Коэфф теплопроводности полипропиленовой трубы 0,23 Вт/м * °С.
Сталь 52 Вт/м * °С ///
Ещё раз: СЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВЕСЬ ТРАКТ - от теплоносителя до обдувающего грунт морозного воздуха.

/// выливается в 500 млрд руб потерь в год! ///
Осталось посчитать, какую долю в это вносит теплопроводность собственно стальной стенки трубы.
/* Вопрос сам по себе интересный, но я пока не могу в него заглубиться - весенние работы, квартальные отчеты в налоховую, к тому же я уже двоим человекам здесь обещал проработать кое-какие материалы по другим, более «вкусным» для меня темам)). */

/// Это, конечно включает в себя и протечки и зарастание труб. ///
1) безусловно, утечки очень большие (только по моей ветке из ~40 9-этажных «чешских» подъездов - больше 70т теплоносителя в сутки; прямо ко мне в подвал с пригорка по подземным коммуникациям натекает несколько тонн в сутки (работает помпа по таймеру), сетевики найти порыв не могут, потому что он маленький, и течеискатель не берёт); именно утечки составляют львиную долю потерь энергокомпаний в денежном выражении (подготовленный деаэрированный теплоноситель стоит гораздо дороже просто воды из-под крана).
Только вот причём тут «сталь vs. полимер»? Ещё неизвестно, что из них более склонно давать мелкие труднообнаружимые порывы.

2) Зарастание труб в итоге может оказаться не во вред, а на пользу - теплосопротивление заторможенного пограничного слоя и теплоперехода между шлаком и самой сталью вполне может дать больше экономии теплоэнергии, чем повышение затрат на работу насосов против увеличенного гидросопротивления: скорость теплоносителя в магистралях небольшая (около 1.5м/с), диаметры труб приличные, перепад давлений на входе и возврате из кольца небольшой (в норме ~5-8атм), соотв градиент скорости в пристеночном слое значимый, сам слой относительно толстый; режим установившийся (колебаний и рывков в расходе почти нет); течение квазиламинарное.

****************************
Напоследок резюме:
- Если экономить ТРУДОДНИ [совокупные на время жизни системы], то полимер выгоднее.
- Если экономить ДЖОУЛИ, то армированный полимер-композит окажется заметно (но необязательно глобально) эффективнее.
- Если экономить ТУГРИКИ TCO в условиях «рынка» (с горизонтом планирования 2~3 года))), то вопрос более чем дискуссионный.

Reply


Leave a comment