Итак, сегодня в домашний электрощит был добавлен последний штрих, поэтому теперь я могу про него подробно рассказать, а заодно ответить на регулярно задаваемые мне вопросы. Ну типа таких - "Нифига так много
( Read more... )
Ну если делать по уму, то дучше не торопиться и спокойно сесть и сделать экселевскую табличку, как у меня в примере - разбить помещения и что где будет, а потом от этого уже плясать объединяя-добавляя-комбинируя.
По проводке. На розетки берем медный ВВГ-нг-ls 3х2.5 без вариантов. По принтеру. Если он реально 20А, то по-хорошему его бы на отдельную линию посадить. Он в обычную бытовую розетку включается?
1. Соединение меди с алюминием - только через клеммники со стальными контактами. Например опять же как у меня в примере. 2. Чтобы спросоня не путать - логично разместить его у выхода. А чтобы не путать с остальными - он должен быть либо на другой высоте, либо явно в стороне, либо отличаться формой/цветом/размером. По поводу организации - смотрите опять же мою схему, там за отключение всех линий отвечает реле-контактор.
>Ну если делать по уму, то дучше не торопиться и спокойно сесть и сделать экселевскую табличку, как у меня в примере - разбить помещения и что где будет, а потом от этого уже плясать объединяя-добавляя-комбинируя
( ... )
Идеальный вариант - на клеммах. Либо на шинах. На шинах дешевле. У IEK есть неплохие с крышками.
Оооо. По этому поводу на форумах электрики бьются не на жизнь а насмерть, споря, какой вариант кошернее. Я лично считаю, что установка шлейфом проще, удобнее и уж тем более дешевле.
Не говоря уже о том, что любое соединение должно быть доступно для обслуживания и замуровывать его нельзя.
Клеммы или шины... Я совсем осёл, киньте в меня ссылкой пожалуйста.
Отводки от шины как лучше делать? Мне очень нравится этот вариант, но надо понять как оптимальнее сделать.
Замуровывать никто ничего и не думает, все провода будут идти в плинтусе с кабель-каналом. Если что - всё под рукой ну и глаза не мозолит. Понятно что лучше бы по потолку, но отвод от него коробом вниз... Не, просто никто не даст сделать. Ровно как и короб не у пола.
Reply
По проводке. На розетки берем медный ВВГ-нг-ls 3х2.5 без вариантов.
По принтеру. Если он реально 20А, то по-хорошему его бы на отдельную линию посадить. Он в обычную бытовую розетку включается?
1. Соединение меди с алюминием - только через клеммники со стальными контактами. Например опять же как у меня в примере.
2. Чтобы спросоня не путать - логично разместить его у выхода. А чтобы не путать с остальными - он должен быть либо на другой высоте, либо явно в стороне, либо отличаться формой/цветом/размером. По поводу организации - смотрите опять же мою схему, там за отключение всех линий отвечает реле-контактор.
Reply
Reply
Идеальный вариант - на клеммах. Либо на шинах. На шинах дешевле. У IEK есть неплохие с крышками.
Оооо. По этому поводу на форумах электрики бьются не на жизнь а насмерть, споря, какой вариант кошернее. Я лично считаю, что установка шлейфом проще, удобнее и уж тем более дешевле.
Не говоря уже о том, что любое соединение должно быть доступно для обслуживания и замуровывать его нельзя.
Reply
Клеммы или шины... Я совсем осёл, киньте в меня ссылкой пожалуйста.
Отводки от шины как лучше делать? Мне очень нравится этот вариант, но надо понять как оптимальнее сделать.
Замуровывать никто ничего и не думает, все провода будут идти в плинтусе с кабель-каналом. Если что - всё под рукой ну и глаза не мозолит. Понятно что лучше бы по потолку, но отвод от него коробом вниз... Не, просто никто не даст сделать. Ровно как и короб не у пола.
Reply
Leave a comment