Итак, сегодня в домашний электрощит был добавлен последний штрих, поэтому теперь я могу про него подробно рассказать, а заодно ответить на регулярно задаваемые мне вопросы. Ну типа таких - "Нифига так много
( Read more... )
Сорри что влез без приглашения. У меня вопрос к Вам как к специалисту.
Имеющаяся проблема: есть квартира, в которой проводка - алюминий. Менять проводку нельзя потому как она а) в стенах, которые не дадут вскрывать б) квартира не моя (тёщина :) ). Вход в квартиру при неудаче - алюминий, при удаче смогу от щитка протянуть медь. "Удача" в данном случае прямая: от щитка внутри стены идёт короб, смогу по нему протащить провод - повезло, нет - нет. Короб вскрыть не получится, новый тянуть не вариант: сверлить стену в подъезд никто не даст.
Задача: 1. Поставить выключатель на все розетки кроме 4 отдельных линий (3D принтер, компьютеры, холодильник и резервная линия). Линии ещё предстоит вести, сейчас всё в старой единой сети. 2. При том что провод на старую сеть выходит из стены только вне квартиры надо как-то его "вернуть" обратно и посадить на тот же выключатель. На данный момент возможно придётся решать так: алюминий идёт до щитка застройщика, там он не входит в автомат застройщика, а коннектится с медью и по ней возвращается в квартиру. И идёт в общий щиток. Отдельно от автомата застройщика идёт медь как общий ввод в квартиру. 3. Развести по квартире новые розетки (имеющихся недостаточно, зачастую они стоят в неудобных местах). Тут как у Вас написано - на каждую комнату свой автомат (спасибо за идею!). Как развести я уже понял, это просто для полноты картины.
Тянуть хотелось бы медь. Нагрузки? Фактически как в обычной квартире (не надо тапками плиииииз!), оценить мне "на глаз" сложновато. На данный момент могу сказать только про принтер - до 20А на пике мощности. Комп, понятно, на его фоне не видно. Точно максимальную нагрузку посчитаю как перееду, сейчас бы общую схему в голове выстроить.
Проблемы: 1. Коннект алюминия и меди 99% делать придётся хотя-бы в щитке застройщика, а при неудаче - в квартире. Я понимаю что никаких скруток иначе привет пожарным. Как (через что) его лучше сделать? 2. Тот самый "общий выключатель". Он нужен, супруга параноик в части "выключила ли я утюг?" может вернуться с пол-дороги даже если я знаю что ТОЧНО выключен. В этом вопросе она доверяет только своим глазам. Так вот - посоветуйте плиз какой лучше ставить? При этом он насколько мне логика подсказывает должен быть вне щитка чтобы с утра, ещё сонному, не тот не выключить. Неотключаемые ветки, понятно, пойдут мимо него и это тоже задача - как это лучше сделать?
Вот как-то так. Заранее спасибо и сорри за наглое влезание ).
Ну если делать по уму, то дучше не торопиться и спокойно сесть и сделать экселевскую табличку, как у меня в примере - разбить помещения и что где будет, а потом от этого уже плясать объединяя-добавляя-комбинируя.
По проводке. На розетки берем медный ВВГ-нг-ls 3х2.5 без вариантов. По принтеру. Если он реально 20А, то по-хорошему его бы на отдельную линию посадить. Он в обычную бытовую розетку включается?
1. Соединение меди с алюминием - только через клеммники со стальными контактами. Например опять же как у меня в примере. 2. Чтобы спросоня не путать - логично разместить его у выхода. А чтобы не путать с остальными - он должен быть либо на другой высоте, либо явно в стороне, либо отличаться формой/цветом/размером. По поводу организации - смотрите опять же мою схему, там за отключение всех линий отвечает реле-контактор.
>Ну если делать по уму, то дучше не торопиться и спокойно сесть и сделать экселевскую табличку, как у меня в примере - разбить помещения и что где будет, а потом от этого уже плясать объединяя-добавляя-комбинируя.
Да я и не тороплюсь. Скорость хороша только при ловле блох :).
>По проводке. На розетки берем медный ВВГ-нг-ls 3х2.5 без вариантов.
Понял. Спасибо огромное!
>По принтеру. Если он реально 20А, то по-хорошему его бы на отдельную линию посадить. Он в обычную бытовую розетку включается?
Да, в пике потребляет до 20А, это не опечатка. Стандартно во время работы 2-3А, но при нагреве может и 20, пусть и кратковременно. Включается в обычную розетку. Постараюсь для него индивидуальную ветку от щитка застройщика протянуть, если не получится то точно от внутридомового щитка. Кроме него на этой ветке не будет ничего, это в план заложено.
>1. Соединение меди с алюминием - только через клеммники со стальными контактами. Например опять же как у меня в примере.
Понял. Спасибо! )
>2. Чтобы спросоня не путать - логично разместить его у выхода. А чтобы не путать с остальными - он должен быть либо на другой высоте, либо явно в стороне, либо отличаться формой/цветом/размером. По поводу организации - смотрите опять же мою схему, там за отключение всех линий отвечает реле-контактор.
Ну да, он у выхода и будет. А внутридомовой щиток - примерно в метре от него, стенка там позволяет.
Я ещё немного подостаю новичковыми вопросами если не возражаете?
Собственно: 1. Как лучше делать ветвление? Вот приходит провод от щитка застройщика в щиток внутри квартиры. А тут его надо разделить: одна ветка в одну комнату, вторая - во вторую и т.д. Как это лучше сделать? 2. Вопрос банальный, но - розетки. Можно сделать по старому - стоят параллельно и ладно. Но быть может есть какие-то ответвители чтобы магистральный провод шёл по прямой, а розетки от него ответвлялись? Ну то есть более технологичное решение?
Ещё раз извиняюсь за новичковые вопросы, но хочется сделать не дедовским способом, а по уму и аккуратно :).
Идеальный вариант - на клеммах. Либо на шинах. На шинах дешевле. У IEK есть неплохие с крышками.
Оооо. По этому поводу на форумах электрики бьются не на жизнь а насмерть, споря, какой вариант кошернее. Я лично считаю, что установка шлейфом проще, удобнее и уж тем более дешевле.
Не говоря уже о том, что любое соединение должно быть доступно для обслуживания и замуровывать его нельзя.
Клеммы или шины... Я совсем осёл, киньте в меня ссылкой пожалуйста.
Отводки от шины как лучше делать? Мне очень нравится этот вариант, но надо понять как оптимальнее сделать.
Замуровывать никто ничего и не думает, все провода будут идти в плинтусе с кабель-каналом. Если что - всё под рукой ну и глаза не мозолит. Понятно что лучше бы по потолку, но отвод от него коробом вниз... Не, просто никто не даст сделать. Ровно как и короб не у пола.
Имеющаяся проблема: есть квартира, в которой проводка - алюминий. Менять проводку нельзя потому как она а) в стенах, которые не дадут вскрывать б) квартира не моя (тёщина :) ). Вход в квартиру при неудаче - алюминий, при удаче смогу от щитка протянуть медь. "Удача" в данном случае прямая: от щитка внутри стены идёт короб, смогу по нему протащить провод - повезло, нет - нет. Короб вскрыть не получится, новый тянуть не вариант: сверлить стену в подъезд никто не даст.
Задача:
1. Поставить выключатель на все розетки кроме 4 отдельных линий (3D принтер, компьютеры, холодильник и резервная линия). Линии ещё предстоит вести, сейчас всё в старой единой сети.
2. При том что провод на старую сеть выходит из стены только вне квартиры надо как-то его "вернуть" обратно и посадить на тот же выключатель. На данный момент возможно придётся решать так: алюминий идёт до щитка застройщика, там он не входит в автомат застройщика, а коннектится с медью и по ней возвращается в квартиру. И идёт в общий щиток. Отдельно от автомата застройщика идёт медь как общий ввод в квартиру.
3. Развести по квартире новые розетки (имеющихся недостаточно, зачастую они стоят в неудобных местах). Тут как у Вас написано - на каждую комнату свой автомат (спасибо за идею!). Как развести я уже понял, это просто для полноты картины.
Тянуть хотелось бы медь. Нагрузки? Фактически как в обычной квартире (не надо тапками плиииииз!), оценить мне "на глаз" сложновато. На данный момент могу сказать только про принтер - до 20А на пике мощности. Комп, понятно, на его фоне не видно. Точно максимальную нагрузку посчитаю как перееду, сейчас бы общую схему в голове выстроить.
Проблемы:
1. Коннект алюминия и меди 99% делать придётся хотя-бы в щитке застройщика, а при неудаче - в квартире. Я понимаю что никаких скруток иначе привет пожарным. Как (через что) его лучше сделать?
2. Тот самый "общий выключатель". Он нужен, супруга параноик в части "выключила ли я утюг?" может вернуться с пол-дороги даже если я знаю что ТОЧНО выключен. В этом вопросе она доверяет только своим глазам. Так вот - посоветуйте плиз какой лучше ставить? При этом он насколько мне логика подсказывает должен быть вне щитка чтобы с утра, ещё сонному, не тот не выключить. Неотключаемые ветки, понятно, пойдут мимо него и это тоже задача - как это лучше сделать?
Вот как-то так. Заранее спасибо и сорри за наглое влезание ).
Reply
По проводке. На розетки берем медный ВВГ-нг-ls 3х2.5 без вариантов.
По принтеру. Если он реально 20А, то по-хорошему его бы на отдельную линию посадить. Он в обычную бытовую розетку включается?
1. Соединение меди с алюминием - только через клеммники со стальными контактами. Например опять же как у меня в примере.
2. Чтобы спросоня не путать - логично разместить его у выхода. А чтобы не путать с остальными - он должен быть либо на другой высоте, либо явно в стороне, либо отличаться формой/цветом/размером. По поводу организации - смотрите опять же мою схему, там за отключение всех линий отвечает реле-контактор.
Reply
Да я и не тороплюсь. Скорость хороша только при ловле блох :).
>По проводке. На розетки берем медный ВВГ-нг-ls 3х2.5 без вариантов.
Понял. Спасибо огромное!
>По принтеру. Если он реально 20А, то по-хорошему его бы на отдельную линию посадить. Он в обычную бытовую розетку включается?
Да, в пике потребляет до 20А, это не опечатка. Стандартно во время работы 2-3А, но при нагреве может и 20, пусть и кратковременно. Включается в обычную розетку. Постараюсь для него индивидуальную ветку от щитка застройщика протянуть, если не получится то точно от внутридомового щитка. Кроме него на этой ветке не будет ничего, это в план заложено.
>1. Соединение меди с алюминием - только через клеммники со стальными контактами. Например опять же как у меня в примере.
Понял. Спасибо! )
>2. Чтобы спросоня не путать - логично разместить его у выхода. А чтобы не путать с остальными - он должен быть либо на другой высоте, либо явно в стороне, либо отличаться формой/цветом/размером. По поводу организации - смотрите опять же мою схему, там за отключение всех линий отвечает реле-контактор.
Ну да, он у выхода и будет. А внутридомовой щиток - примерно в метре от него, стенка там позволяет.
Я ещё немного подостаю новичковыми вопросами если не возражаете?
Собственно:
1. Как лучше делать ветвление? Вот приходит провод от щитка застройщика в щиток внутри квартиры. А тут его надо разделить: одна ветка в одну комнату, вторая - во вторую и т.д. Как это лучше сделать?
2. Вопрос банальный, но - розетки. Можно сделать по старому - стоят параллельно и ладно. Но быть может есть какие-то ответвители чтобы магистральный провод шёл по прямой, а розетки от него ответвлялись? Ну то есть более технологичное решение?
Ещё раз извиняюсь за новичковые вопросы, но хочется сделать не дедовским способом, а по уму и аккуратно :).
Заранее спасибо за терпение и ответы :).
Reply
Идеальный вариант - на клеммах. Либо на шинах. На шинах дешевле. У IEK есть неплохие с крышками.
Оооо. По этому поводу на форумах электрики бьются не на жизнь а насмерть, споря, какой вариант кошернее. Я лично считаю, что установка шлейфом проще, удобнее и уж тем более дешевле.
Не говоря уже о том, что любое соединение должно быть доступно для обслуживания и замуровывать его нельзя.
Reply
Клеммы или шины... Я совсем осёл, киньте в меня ссылкой пожалуйста.
Отводки от шины как лучше делать? Мне очень нравится этот вариант, но надо понять как оптимальнее сделать.
Замуровывать никто ничего и не думает, все провода будут идти в плинтусе с кабель-каналом. Если что - всё под рукой ну и глаза не мозолит. Понятно что лучше бы по потолку, но отвод от него коробом вниз... Не, просто никто не даст сделать. Ровно как и короб не у пола.