May 08, 2020 19:16

Давно заметил, что иногда при мытье рук в раковине в ванной начинает покалывать пальцы с внешней стороны. Долгое время думал, что это просто такая реакция на поток воды, какие-то мелкие ранки или ещё что-то такое, но уж больно ощущения были похожи на слабый протекающий в моё тело ток, тем более как раз внешняя сторона пальцев наиболее уязвима для ( Read more... )

электричество, водоснабжение и канализация, безопасность, быт

Leave a comment

ivanoff1999 May 8 2020, 16:39:44 UTC
Замеры тестером малоинформативны - он покажет потенциал наводок на любом не заземленном длинном проводнике, а труба слива и есть проводник, когда она не сухая. Думается любая нагрузка, напр 100кОм резюк покажет более реальное значение.

Reply

major_0bvious May 8 2020, 17:01:25 UTC
Ты абсолютно прав.

Reply

pcmag May 8 2020, 17:14:10 UTC
Наводки в открытой ВЛ могут убить, но внутри дома из железо-бетона их можно почувствовать только языком. Или неправ?

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 19:08:48 UTC
Этот китайский мультиметр - сам по себе нагрузка в сотню кОм в режиме измерения напряжения. Ну и да, раз ток чувствуется, то это несколько миллиампер.

Reply

elrond1_2eleven May 8 2020, 20:25:57 UTC
Да даже со стокилоомным входом покажет всё, что угодно. Надо мерить ток через сопротивление в несколько кОм между искомой точкой и гарантированной землёй.