Напряжение через канализацию

May 08, 2020 19:16

Давно заметил, что иногда при мытье рук в раковине в ванной начинает покалывать пальцы с внешней стороны. Долгое время думал, что это просто такая реакция на поток воды, какие-то мелкие ранки или ещё что-то такое, но уж больно ощущения были похожи на слабый протекающий в моё тело ток, тем более как раз внешняя сторона пальцев наиболее уязвима для ( Read more... )

электричество, водоснабжение и канализация, безопасность, быт

Leave a comment

Comments 149

avanik May 8 2020, 16:35:14 UTC
Добрый сосед сматывает счётчик через землю) Есть такой способ.

Reply

rutinin May 8 2020, 16:57:55 UTC
Не... Не прокатит. Если дом новый, то счетчики электронные. Даже если дисковые, то они со стопорами. А те, которые в обратную сторону крутились при СССР давно по сроку годности кончились.

Reply

avanik May 8 2020, 19:10:56 UTC
alex_avr2 May 8 2020, 19:22:42 UTC
Мат в сообществе запрещён.

Reply


ivanoff1999 May 8 2020, 16:39:44 UTC
Замеры тестером малоинформативны - он покажет потенциал наводок на любом не заземленном длинном проводнике, а труба слива и есть проводник, когда она не сухая. Думается любая нагрузка, напр 100кОм резюк покажет более реальное значение.

Reply

major_0bvious May 8 2020, 17:01:25 UTC
Ты абсолютно прав.

Reply

pcmag May 8 2020, 17:14:10 UTC
Наводки в открытой ВЛ могут убить, но внутри дома из железо-бетона их можно почувствовать только языком. Или неправ?

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 19:08:48 UTC
Этот китайский мультиметр - сам по себе нагрузка в сотню кОм в режиме измерения напряжения. Ну и да, раз ток чувствуется, то это несколько миллиампер.

Reply


dn2010 May 8 2020, 17:25:32 UTC
У кого-то ТЭН пробит либо в стиралке, либо в водонагревателе, имеет смысл повесить объявление на подъезд. По идее пробитый ТЭН должен УЗО/дифавтомат выключать в щитке, а если дифзащиты нет, то много всякого плохого может случиться.

Уважаемые соседи. У кого-то из вас неисправен водонагревательный прибор или стиральная машина, когда вы его включаете, на трубах возникает напряжение, которое может быть смертельным для вас и ваших соседей.
дальше как проверить, и что делать, если это именно вы.

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 19:11:54 UTC
О, спасибо за идею про объявление! Ходить по квартирам не очень хочется, а вот бумажку можно распечатать. УЗО стоят с постройки дома. но во-первых некоторые меняли их и могли просто убрать, во-вторых это дешевый ИЭК и они дохнут, в третьих может утекать меньше 30мА, что достаточно для того чтобы ощущать ток, но недостаточно чтобы выбило УЗО.

Reply

second_path May 8 2020, 19:56:37 UTC
Фильтр радиопомех в стиралке бьется током, когда корпус не заземлен. ,А стиральный порошок - хорошо проводящая соль. Я ставлю на стиралку соседа сверху.

Reply

simsun May 8 2020, 22:26:26 UTC
да и мне кажется, что это не сильно дальше 1-2 квартир, можно дать ориентировку

Reply


alfasting May 8 2020, 18:08:10 UTC
Довелось ловить такого соседа. Причем на кого в первую очередь подумалось, именно у него и была неисправность в водогрейке. Хоть он всячески и утверждал, что у него все ОК. Ловил просто. Отключал поквартирно сеть, а друг с прибором и 2-й рацией около слива дома. Выловили на раз.
На всякий случай - потенциал был от 45 до 160 Вольт.

Reply

ne_zabudem May 8 2020, 19:09:36 UTC
Вас с другом никто еще не отлавливал за поквартирные отключения?

Reply

alfasting May 8 2020, 19:21:48 UTC
За ненадлежащее содержание электрооборудования, приведшее к поражению электричеством, леХко можно статейку поднять.

Reply

739ru May 8 2020, 20:31:38 UTC
Это спецслужбы задумали извести вас☝️😇

Reply


garten_besitzer May 8 2020, 18:20:38 UTC
УЗО в квартире есть?

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 19:10:12 UTC
Да, УЗО стоят на всех квартирах с постройки дома, если только кто-то не выкинул.

Reply

garten_besitzer May 8 2020, 19:12:47 UTC
Хз. У меня у родителей в советской постройке нету. Там и заземления нет.
У моего соснда на даче вода немного током билась. Потом узо поставили и его сразу выбило. Оказалось, тэн в бойлере прохудился.

Reply

alex_avr2 May 8 2020, 19:26:04 UTC
Дом 2007 года, к счастью с электрикой тут всё неплохо - медь, заземление, УЗО по дефолту у всех. В моей квартире ещё дополнительный щиток с диффавтоматами, УЗО и просто автоматами ABB.