Сейчас на маркетплейсах можно встретить удлинители Космос, продающиеся по очень низким ценам.
Я протестировал и изучил удлинитель с выключателем, имеющий три розетки с заземлением и трехметровый шнур, который был куплен за 288 рублей.
(
Read more... )
Вот прямо в самую тему! Я сегодня купил в Ленте два удлинителя типа на 16 ампер. 570 руб 3 метра. Провод на вид жЫрный. Не тестировал...
Reply
Reply
а как вы меряли
3 x 0.75 мм²
???
я однажды купил в мск в строительном магазине
провод 3 х 2.5
устанавливал дополнительные розетки
но заметил чо на проводки из провода
налазит гильза 1.5
отрезал 3 см этого провода... заголил...
надел гильзы... пошол в магазин
в магазине был ответ: это виртуальные 2.5
типа ток ведь только снаружи идёт
а тут типа по сумме так и есть как
поверхность циллиндра 2.5...
креативность...
ужос...
Reply
Так сопротивление измерять надо было. =)
Reply
научите плиз
я так не умею хотя у меня немецкий
допуск работать сантехником-электриком
(тут всё просто по таблицам)
---
допустим купил я 20 метров провода
мерить сопротивление на 20 метрах или
1 метр отрезать? допустим там будет какоето
значение... как потом дальше его использовать?
как получить допустимую силу тока или нагрузку
(последние два легко перещитать)
Reply
Лучше 20.
Для 1 и 2 класса жилы сечением 2,5 ГОСТ (ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) допускает сопротивление не более 7,41 Ом на 1 км при температуре 20 градусов по шкале Цельсия.
Измерять, конечно же, в четыре провода.
Не думаю, что есть подобные приборы под рукой, но грубо можно и доступными оценить. У Алексея в заметке 56 Ом/км вышло, что в два раза выше значений для использованного в удлинителе сечения.
Если результат попал в табличное значение, то это 2,5 =) Просто повезло и провод изготовлен по инопланетной технологии.
Если не попал, то смотрим, на что из более мелких сечений это похоже, по нему по вкусу уже выбираем ток (лично я голосую за 1,5 для 10А и 2,5 для 16А).
Reply
читаю и понимаю чо провода длинной в 1 км
у меня нет... (смешно... как этот гост проверить?)
в мире всётаки для комнатной длинны провода
1.5 медь это 16А
2.5 медь это 25А
в мире провода хорошо делают
в рф я с вами согласен
1.5 медь рф это 10А
2.5 медь рф это 16А
---
раньше подключали
1.5 алюминий рф 16А (х 2) один на розетки другой на свет
4.0 алюминий рф это 40А на плиту
но было много пожаров...
в мск лет 20 назат
везде поставили диф.автоматы на 32А
вроде пожары прекратились
( вместо 72А стали отпускать 32А на квартиру)
++++
и вопрос: если на 1 км 7,41 Ом
то сколько на 20м?
это както перещитываеца?
я физику так глубоко не знаю... сорри...
Reply
Не знаю, про какой вы мир, но сходу табличка от завода, сделанная на основе требований IEC:
14 и 18,5 А соответственно. Многопроволочная жила, прокладка в теплоизоляторе, воздух 30 градусов, проводник 70 градусов. А если положить в землю 20 градусов, то можно пропускать 22 и 28 А.
Но мне не нравится условие 70 градусов, не хочу, чтобы кабель так сильно нагревался.
Так что это просто перестраховка, но в т.ч. и против некачественного кабеля (именно сопротивление, сечение может быть меньше, как мы выяснили, хотя это как раз простой и доступный обывателю метод оценки).
Ну, тут не столько в номинале автомата дело, у меня на прошлой квартире стоял тот, который мне обошёлся дешевле - 50 А.
Сейчас 25 А, насколько я помню, чего вполне достаточно: в этом году была пара пиков в 6,2 кВт, но обычно не больше 4 кВт потребляет квартира (большая, уточню).
Для 20 метров 0,1482 Ом должно быть, т.е. 1,482 мОм.
Reply
спасибо... теперь знаю зачем в вольтметре сопротивление...
никогда не пользовался...
согласен чо лучше с запасом
я всегда так делаю
в мск провёл в каждую комнату 3х2.5
а на кухню два таких провода и ещё
четвёрка алюминиевая осталась...
+++++
у меня есть два вопроса (наверное идиотские)
1. в мск было два автомата на розетки 16А
и провод был какбы закольцован... т.е к любой розетке
шли два провода фазы последовательно через
все другие розетки. в этом случае допустимо было
32А или 16А?
2. в испании в квартире у меня двухфазная подача:
две фазы по 130V. автоматы тоже все двойные
тут 16А это 1 раз 16А или оно както суммируеца?
( ... )
Reply
Скорее к розеткам шли фаза и ноль. Шлейфом. Хотя наследие 127В где-то ещё сохраняется в электропроводке, но я что-то не слышал про актуальные трансформаторы на это напряжение на ТП, на 220В ещё при Хрущёве перешли, кажется.
Если натурально не было "последней" розетки, то это похоже на английскую кольцевую схему - они так после войны экономили металл в проводах (плюс предохранители в вилках в помощь вводному автомату).
Автомат в наших условиях должен быть на 16 А - на этот ток рассчитаны практически все бытовые розетки. Англичане могли бы поставить розетку на 32 А, ориентируясь на предохранители в вилке каждого прибора либо предохранители непосредственно в розетках под маломощные приборы.
Про Испанию.
Вообще там 230В, ближайшие 127В в Марокко.
На фото двухполюсный автомат на 16 А с характеристикой C. Это "один раз" 16 А.
Reply
"Провод на вид жЫрный."
"Калорийность" кабеля частенько имитируется толщиной изоляции. Подключаем к нему стиральную машину минут на пятнадцать и проверяем. Если оно стало заметно мягче, то такой кабель можно использовать только для светодиодной гирлянды.
Reply