Тест дешёвого удлинителя Космос

Mar 12, 2024 21:00

Сейчас на маркетплейсах можно встретить удлинители Космос, продающиеся по очень низким ценам.

Я протестировал и изучил удлинитель с выключателем, имеющий три розетки с заземлением и трехметровый шнур, который был куплен за 288 рублей.


Read more... )

Электрика, Удлинители, Тест

Leave a comment

froged55 March 12 2024, 18:47:59 UTC

Вот прямо в самую тему! Я сегодня купил в Ленте два удлинителя типа на 16 ампер. 570 руб 3 метра. Провод на вид жЫрный. Не тестировал...

Reply

ammo1 March 12 2024, 20:15:15 UTC
Если Lexman, то они вполне нормальные.

Reply

joerg777 March 12 2024, 21:11:09 UTC

а как вы меряли

3 x 0.75 мм²

???

я однажды купил в мск в строительном магазине

провод 3 х 2.5

устанавливал дополнительные розетки

но заметил чо на проводки из провода

налазит гильза 1.5

отрезал 3 см этого провода... заголил...

надел гильзы... пошол в магазин

в магазине был ответ: это виртуальные 2.5

типа ток ведь только снаружи идёт

а тут типа по сумме так и есть как

поверхность циллиндра 2.5...

креативность...

ужос...

Reply

ducemollari_g March 19 2024, 06:46:45 UTC

Так сопротивление измерять надо было. =)

Reply

joerg777 March 19 2024, 09:10:44 UTC

научите плиз

я так не умею хотя у меня немецкий

допуск работать сантехником-электриком

(тут всё просто по таблицам)

---

допустим купил я 20 метров провода

мерить сопротивление на 20 метрах или

1 метр отрезать? допустим там будет какоето

значение... как потом дальше его использовать?

как получить допустимую силу тока или нагрузку

(последние два легко перещитать)

Reply

ducemollari_g March 20 2024, 15:55:08 UTC

Лучше 20.

Для 1 и 2 класса жилы сечением 2,5 ГОСТ (ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) допускает сопротивление не более 7,41 Ом на 1 км при температуре 20 градусов по шкале Цельсия.

Измерять, конечно же, в четыре провода.

Не думаю, что есть подобные приборы под рукой, но грубо можно и доступными оценить. У Алексея в заметке 56 Ом/км вышло, что в два раза выше значений для использованного в удлинителе сечения.
Если результат попал в табличное значение, то это 2,5 =) Просто повезло и провод изготовлен по инопланетной технологии.

Если не попал, то смотрим, на что из более мелких сечений это похоже, по нему по вкусу уже выбираем ток (лично я голосую за 1,5 для 10А и 2,5 для 16А).

Reply

joerg777 March 20 2024, 17:19:56 UTC

читаю и понимаю чо провода длинной в 1 км

у меня нет... (смешно... как этот гост проверить?)

в мире всётаки для комнатной длинны провода

1.5 медь это 16А

2.5 медь это 25А

в мире провода хорошо делают

в рф я с вами согласен

1.5 медь рф это 10А

2.5 медь рф это 16А

---

раньше подключали

1.5 алюминий рф 16А (х 2) один на розетки другой на свет

4.0 алюминий рф это 40А на плиту

но было много пожаров...

в мск лет 20 назат

везде поставили диф.автоматы на 32А

вроде пожары прекратились

( вместо 72А стали отпускать 32А на квартиру)

++++

и вопрос: если на 1 км 7,41 Ом
то сколько на 20м?

это както перещитываеца?

я физику так глубоко не знаю... сорри...

Reply

ducemollari_g March 21 2024, 09:33:16 UTC

Не знаю, про какой вы мир, но сходу табличка от завода, сделанная на основе требований IEC:

14 и 18,5 А соответственно. Многопроволочная жила, прокладка в теплоизоляторе, воздух 30 градусов, проводник 70 градусов. А если положить в землю 20 градусов, то можно пропускать 22 и 28 А.
Но мне не нравится условие 70 градусов, не хочу, чтобы кабель так сильно нагревался.

Так что это просто перестраховка, но в т.ч. и против некачественного кабеля (именно сопротивление, сечение может быть меньше, как мы выяснили, хотя это как раз простой и доступный обывателю метод оценки).

Ну, тут не столько в номинале автомата дело, у меня на прошлой квартире стоял тот, который мне обошёлся дешевле - 50 А.
Сейчас 25 А, насколько я помню, чего вполне достаточно: в этом году была пара пиков в 6,2 кВт, но обычно не больше 4 кВт потребляет квартира (большая, уточню).

Для 20 метров 0,1482 Ом должно быть, т.е. 1,482 мОм.

Reply

joerg777 March 21 2024, 09:55:31 UTC

спасибо... теперь знаю зачем в вольтметре сопротивление...

никогда не пользовался...

согласен чо лучше с запасом

я всегда так делаю

в мск провёл в каждую комнату 3х2.5

а на кухню два таких провода и ещё

четвёрка алюминиевая осталась...

+++++

у меня есть два вопроса (наверное идиотские)

1. в мск было два автомата на розетки 16А

и провод был какбы закольцован... т.е к любой розетке

шли два провода фазы последовательно через

все другие розетки. в этом случае допустимо было

32А или 16А?

2. в испании в квартире у меня двухфазная подача:

две фазы по 130V. автоматы тоже все двойные

тут 16А это 1 раз 16А или оно както суммируеца?


... )

Reply

ducemollari_g March 21 2024, 11:43:00 UTC

Скорее к розеткам шли фаза и ноль. Шлейфом. Хотя наследие 127В где-то ещё сохраняется в электропроводке, но я что-то не слышал про актуальные трансформаторы на это напряжение на ТП, на 220В ещё при Хрущёве перешли, кажется.
Если натурально не было "последней" розетки, то это похоже на английскую кольцевую схему - они так после войны экономили металл в проводах (плюс предохранители в вилках в помощь вводному автомату).

Автомат в наших условиях должен быть на 16 А - на этот ток рассчитаны практически все бытовые розетки. Англичане могли бы поставить розетку на 32 А, ориентируясь на предохранители в вилке каждого прибора либо предохранители непосредственно в розетках под маломощные приборы.

Про Испанию.
Вообще там 230В, ближайшие 127В в Марокко.
На фото двухполюсный автомат на 16 А с характеристикой C. Это "один раз" 16 А.

Reply

giper_ag March 12 2024, 21:03:57 UTC

"Провод на вид жЫрный."

"Калорийность" кабеля частенько имитируется толщиной изоляции. Подключаем к нему стиральную машину минут на пятнадцать и проверяем. Если оно стало заметно мягче, то такой кабель можно использовать только для светодиодной гирлянды.

Reply