Сейчас на маркетплейсах можно встретить удлинители Космос, продающиеся по очень низким ценам.
Я протестировал и изучил удлинитель с выключателем, имеющий три розетки с заземлением и трехметровый шнур, который был куплен за 288 рублей.
(
Read more... )
спасибо... теперь знаю зачем в вольтметре сопротивление...
никогда не пользовался...
согласен чо лучше с запасом
я всегда так делаю
в мск провёл в каждую комнату 3х2.5
а на кухню два таких провода и ещё
четвёрка алюминиевая осталась...
+++++
у меня есть два вопроса (наверное идиотские)
1. в мск было два автомата на розетки 16А
и провод был какбы закольцован... т.е к любой розетке
шли два провода фазы последовательно через
все другие розетки. в этом случае допустимо было
32А или 16А?
2. в испании в квартире у меня двухфазная подача:
две фазы по 130V. автоматы тоже все двойные
тут 16А это 1 раз 16А или оно както суммируеца?
Reply
Скорее к розеткам шли фаза и ноль. Шлейфом. Хотя наследие 127В где-то ещё сохраняется в электропроводке, но я что-то не слышал про актуальные трансформаторы на это напряжение на ТП, на 220В ещё при Хрущёве перешли, кажется.
Если натурально не было "последней" розетки, то это похоже на английскую кольцевую схему - они так после войны экономили металл в проводах (плюс предохранители в вилках в помощь вводному автомату).
Автомат в наших условиях должен быть на 16 А - на этот ток рассчитаны практически все бытовые розетки. Англичане могли бы поставить розетку на 32 А, ориентируясь на предохранители в вилке каждого прибора либо предохранители непосредственно в розетках под маломощные приборы.
Про Испанию.
Вообще там 230В, ближайшие 127В в Марокко.
На фото двухполюсный автомат на 16 А с характеристикой C. Это "один раз" 16 А.
Reply
Leave a comment