Возгорание аккумуляторов - модная тема. Но, думаю, что гораздо чаще возгорается обычная электрика, в том числе розетки. Да, при правильном монтаже это случается реже, но случается и не может быть исключено. Идеальных вещей не бывает. Тем более, всё стареет. Бывают самые причудливые случаи. И чем больше всяких приборов, тем выше риск.
От нарушения контакта (а значит, высокой температуры) в шлейфе, например. Причём можно этой розеткой никогда не пользоваться и она может быть где-нибудь за шкафом. Возгорание маловероятно (хотя, сухие обои...) (но не исключено), а вот разрыв шлейфа - сплошь и рядом.
Если коротко: участок электрической цепи с высоким сопротивлением имеет высокое тепловыделение (на этом принципе работают лампы накаливания и электронагревательные приборы). Переходное сопротивление плохого контакта повышено и на нём под нагрузкой точечно выделяется тепло
( ... )
Это теория, а практика говорит о том, что в абсолютном большинстве случаев отгорают, с высоким тепловыделением, провода шлейфа по причине нарушения контакта в клеммах. Обычно это - ослабление затяжки винтов (алюминий текуч и винты должны подтягиваться ежегодно, что, конечно, почти никто не делает). Таким образом, в большинстве случаев вилка не причём. А так как обои обычно заправлены внутрь розетки и случайным образом там расположены, риск возгорания очевиден. А значит и изоляция - далеко не главный горючий предмет. И, разумеется, пластиковые детали розетки, как вы правильно заметили.
Давно не встречаю бумажные обои касающиеся контактов розеток. Наблюдаю что бумажные обои выходят из моды, все недавние ремонты - негорючий стеклохолст и краска.
Очень редко встречаю следы перегрева на клеммах - последний такой случай был, когда к алюминиевой проводке подключили розетку не с винтовыми, а с зажимными контактами, которые можно использовать только с медными проводами и включали в неё электрический чайник. Если бы чайник не включали, то наверное бы держало и если бы розетку поставили с винтовыми клеммами - тоже. По-хорошему, винтовые клеммы для алюминиевых проводов должны быть с шайбами гровер, а скрутки должны быть сварены точечной сваркой, тогда никаких неприятностей не будет. При перекладке проводки первое что обычно делают - избавляются от алюминия, меняют его на медь.
А вот оплавленные корпуса розеток вокруг отверстий и вилок вокруг штырей встречаю чаще.
Подавляющее число заявок вызова электрика по розеткам - отгоревший шлейф. Думаю, что и виниловые обои горят неплохо. Огромное множество квартир где проводка не менялась. И совсем мало таких, где выполнялась точечная сварка или запрет на шлейфы. Конечно, медь лучше алюминия, но в некоторых ситуацях, как бы это странно ни звучало, алюминий безопаснее.
Ослабление контактов, например, винтовые соединения надо иногда "протягивать", особенно если провод заведён одножильный, т.к. металл "течёт" и контакт становится хуже, а значит греет. Для мелкой нагрузки нагрев будет незначительный, а вот если что-то типа утюга/фена/нагревателя - вполне себе может греться очень сильно, вплоть до возгорания.
Без нагрузки в нормальной ситуации нет, но вот если всё совсем ослабнет или сгниёт настолько, что провод вообще выпадет из контакта и легонько, чтобы не выбило автомат, замкнёт на что-то - на ноль, на землю, на влажную штукатурку (бывают же протечки воды по каналам с кабелями). Тогда тоже будет нагрев.
>> думаю, что гораздо чаще возгорается обычная электрика, в том числе розетки. Вы меньше думайте фантазируйте а больше изучайте матчаcть и читайте учебники по химии. Если разгерметизировать "обычную электрику" то она не самовоспламенится. А вот если разгерметизировать полностью зараженный LiOn/LiPo аккумулятор то на воздухе или в воде он загорится с вероятностью в 100%
Извините, я работал дежурным электриком в ЖЭКе достаточное количество лет. А вы? И то о чём говорю видел своими глазами. Причём здесь вообще разгерметизация? А других вариантов нет?
>> я работал дежурным электриком в ЖЭКе достаточное количество лет И сколько и в каком месте и с какой целью у вас в жеке стояли сборки литийполимерных/литийионных аккумуляторов? Чем вы их заряжали прям оооочень интересно :-)
>> А вы? А я 8 лет как профессиональный инженер-конструктор БПЛА на электротяге (литиевые аккумуляторы)
>> Причём здесь вообще разгерметизация? Вы вообще пост читали? О чем он? Или как обычно "кто о чем а вшивый о бане"?
Полегче. Я пишу в комментарии об опасности обычной электрики (в контексте модной опасности аккумуляторов). Вы его читали?
Есть большая разница между конструированием нового (пусть и с учетом опыта эксплуатации (хотя он и невелик в случае БПЛА)) и ремонтом старого, когда видишь наглядно, что получилось через много лет.
>> Я пишу в комментарии об опасности обычной электрики
А почему не об опасности поедания мухоморов? К теме о самовозгорании литиевых аккумуляторов ваши фантазии имеют ровно такое же отношение как и мухоморы или выращивание овец.
Конструктор БПЛА это хорошо, но у знакомой в Москве квартира выгорела именно так. Из-за нагрева алюминиевой проводки вблизи розетки (кстати, нагрузки в самой розетке включено не было) та начала плавиться и гореть. Горящий пластик капал на вещи снизу. Всё.
И чем больше всяких приборов, тем выше риск.
Reply
Reply
Reply
Reply
А так как обои обычно заправлены внутрь розетки и случайным образом там расположены, риск возгорания очевиден. А значит и изоляция - далеко не главный горючий предмет.
И, разумеется, пластиковые детали розетки, как вы правильно заметили.
Reply
Очень редко встречаю следы перегрева на клеммах - последний такой случай был, когда к алюминиевой проводке подключили розетку не с винтовыми, а с зажимными контактами, которые можно использовать только с медными проводами и включали в неё электрический чайник. Если бы чайник не включали, то наверное бы держало и если бы розетку поставили с винтовыми клеммами - тоже. По-хорошему, винтовые клеммы для алюминиевых проводов должны быть с шайбами гровер, а скрутки должны быть сварены точечной сваркой, тогда никаких неприятностей не будет. При перекладке проводки первое что обычно делают - избавляются от алюминия, меняют его на медь.
А вот оплавленные корпуса розеток вокруг отверстий и вилок вокруг штырей встречаю чаще.
Reply
Думаю, что и виниловые обои горят неплохо.
Огромное множество квартир где проводка не менялась. И совсем мало таких, где выполнялась точечная сварка или запрет на шлейфы.
Конечно, медь лучше алюминия, но в некоторых ситуацях, как бы это странно ни звучало, алюминий безопаснее.
Reply
Reply
Reply
Reply
Вы меньше думайте фантазируйте а больше изучайте матчаcть и читайте учебники по химии.
Если разгерметизировать "обычную электрику" то она не самовоспламенится.
А вот если разгерметизировать полностью зараженный LiOn/LiPo аккумулятор то на воздухе или в воде он загорится с вероятностью в 100%
Reply
И то о чём говорю видел своими глазами.
Причём здесь вообще разгерметизация? А других вариантов нет?
Reply
И сколько и в каком месте и с какой целью у вас в жеке стояли сборки литийполимерных/литийионных аккумуляторов? Чем вы их заряжали прям оооочень интересно :-)
>> А вы?
А я 8 лет как профессиональный инженер-конструктор БПЛА на электротяге (литиевые аккумуляторы)
>> Причём здесь вообще разгерметизация?
Вы вообще пост читали? О чем он?
Или как обычно "кто о чем а вшивый о бане"?
Reply
Я пишу в комментарии об опасности обычной электрики (в контексте модной опасности аккумуляторов). Вы его читали?
Есть большая разница между конструированием нового (пусть и с учетом опыта эксплуатации (хотя он и невелик в случае БПЛА)) и ремонтом старого, когда видишь наглядно, что получилось через много лет.
Reply
А почему не об опасности поедания мухоморов?
К теме о самовозгорании литиевых аккумуляторов ваши фантазии имеют ровно такое же отношение как и мухоморы или выращивание овец.
Reply
Reply
Leave a comment