Светодиодные прожекторы iSvet

Sep 01, 2020 21:00

В конце прошлого года я тестировал светодиодные лампы iSvet ( https://ammo1.livejournal.com/1108190.html), выделившиеся на фоне многих других ламп честными параметрами.
Сейчас у меня появилась возможность протестировать и изучить прожекторы этого же бренда.


Read more... )

Прожекторы, led, Светодиодное освещение, Тест

Leave a comment

dmitrmax September 1 2020, 19:02:38 UTC
У меня вопрос: в чем смысл надрачивать на powerfactor у импульсных источников питания? Изначально он нужен чтобы высчитывать реактивную мощность и то, на сколько градусов фаза тока отстаёт от фазы напряжения. Но это работает только если нагрузка ведёт себя как синусойда.

В импульсном источнике видно, что потребление тока обычно случается в момент, когда напряжение проходит максимум. То есть максимум напряжения соответствует максимуму тока. А powerfactor превращается в какую-то метрику похожести нагрузки на синусойду, непонятно правда зачем.

Reply

dimorlus September 1 2020, 19:25:33 UTC
Затем, что без PFC PF около 0.7, и отвратительный THD. У ламп с ограничителем тока и без конденсатора где-то треть периода ток потребляется (и есть свет), 2/3 - пауза. PF относительно высокий, THD - низкий. Если добавить емкость, свет станет ровный, ток - короткие импульсы, сдвинутые по фазе.

Reply

dmitrmax September 1 2020, 19:33:07 UTC
> Если добавить емкость, свет станет ровный, ток - короткие импульсы, сдвинутые по фазе.

Видел на ютубе видео, где чуваки с осциллографом смотрели на ток - импульсы короткие, но все в районе пика напряжения.

А THD лампам зачем низкий?

Reply

ammo1 September 1 2020, 19:49:01 UTC
Можно и на Lamptest'е посмотреть. У лампочек до 2414 измерялась форма потребления и осциллограмму можно посмотреть.

Reply

dmitrmax September 1 2020, 20:31:23 UTC
что есть 2414?

Reply

ammo1 September 2 2020, 04:53:40 UTC
У каждой лампы есть номер. Из можно включить в отображении таблицы. Для ламп 1-2414 показываются осциллограммы потребления.

Reply

dimorlus September 1 2020, 20:03:12 UTC
Если хотите, я вам завтра покажу осциллограммы с емкостью и без нее для подобных ламп. Без ютуба, просто скриншоты с осциллоскопа. Короткие (и, повторяю, сдвинутые) импульсы тока - это плохо, потому что потери пропорциональны квадрату тока, и когда пиковое значительно выше среднего, они выше (справедливо и для постоянного и для переменного тока), кроме того, такие импульсы тока - источник помех. PFC не зря придумали.

Reply

dmitrmax September 1 2020, 20:30:46 UTC
Покажите.

Reply

dimorlus September 2 2020, 05:39:37 UTC
Взял какую-то китайскую double-ended лампочку, качественно такая же картина будет для любой конструкции с простым линейным регулятором тока. Включил ее прямо в розетку, и на выход мостика с конденсатором (такая же картина будет если конденсатор поставить после мостика перед регулятором тока в рассматриваемой конструкции). На осциллограмме синус (C1) - напряжение (оно немного искажено разделительным изолирующим трансформатором, я не люблю прямо в розетку что-то сувать), С4 - ток (измеряется токовым пробом), и С3 - сигнал с фотодиода, нагруженного на 50 ом резистор.


... )

Reply

dmitrmax September 2 2020, 09:35:54 UTC
Спасибо. Только я легенда мелковата. По графику понятно, что болотный цвет - это напруга, зеленый - это ток. А синий - это что?

Reply

dimorlus September 2 2020, 09:37:23 UTC
Сигнал с датчика света (фотодиода).

Reply

dimorlus September 1 2020, 20:14:07 UTC
THD - конечно высокий, описка.

Reply

avotara September 2 2020, 09:00:50 UTC
В программе теории электрических цепей вплоть до нулевых, дальше не знаю, powerfactor (коэффициент мощности) был синонимом сдвига фазы ( ... )

Reply

dmitrmax September 2 2020, 09:33:31 UTC
Мнимая мощность - это мощность, которая расходуется, но работы не выполняет. Например, если при нулевом напряжении мы имеем ненулевой ток.

Здесь же у нас, очевидно, работа выполняется и весь ток уходит на работу. Коэффициент мощности, отличный от единицы получается исключительно математически - потому что потребление тока вообще не синусоидально, то и корреляция с синусоидой не может быть 1 в принципе.

С тем, что мгновенная мощность получается сильно выше средней мощности в моменты фактического потребления - я с вами согласен. Это аргумент. Но, имхо, если такая характеристика нужна и важна, тут нужна какая-то другая метрика, потому что power factor в данном случае - это какая-то средняя температура по больнице.

Reply

dimorlus September 2 2020, 09:48:29 UTC
Вообще-то, вполне исчерпывающее объяснение того что такое PF и зачем нужно его повышать есть прямо в Википедии, и нет, это не средняя температура по больнице, а именно тот фактор, который и вызывает потери в цепи от генератора электростанции до вашего счетчика [активной энергии]. Мнимая мощность, и прочие геометрические построения применимы к синусоидальным токам и напряжениям, тогда косинус угла между током и напряжением - это и есть PF. В случае с несинусоидальными токами (да и напряжениями тоже) понятие сдвига фазы становится бессмысленным.

Reply

avotara September 2 2020, 10:32:39 UTC
"Мнимая мощность - это мощность, которая расходуется, но работы не выполняет." Нет, - это потери ( ... )

Reply