kot_3axap May 10 2019, 18:50:50 UTC
вопрос.
у меня нет нейтрали, оба провода фазные. какой УЗО подойдет?

Reply

capt_threepwood May 10 2019, 19:02:48 UTC
это в какой стране?

Reply

m_a_x_im May 10 2019, 19:06:01 UTC
В СССР в 50-х.

Reply

capt_threepwood May 10 2019, 19:10:20 UTC
СССР нет и 50-е прошли.
если вы интересуетесь, какой УЗО надо было ставить в СССР в 50-х - я вам не помогу.

схема с двумя фазами использовалась как раз в указанное время при переходе со 127 на 220В - неужели осталось где-то?
если да (с интересом послушаю, где именно) - любое электромеханическое (не электронное) УЗО.

Reply

m_a_x_im May 10 2019, 19:11:49 UTC
А люди остались. Извините, это была неуклюжая шутка.

Reply

ieroglifugresha May 10 2019, 21:48:05 UTC
Деревня в Мордовии, Ковылкинском районе.
Пытался поставить УЗО на умывальник с подогревом, так как при поднесении руки к корпусу ощущалось "дрожание", но увы. Ничего не получилось.
Так что присоединяюсь к вопросу...

Reply

capt_threepwood May 10 2019, 23:35:49 UTC
так УЗО ничего с "дрожанием" и не может сделать.
оно может только отключить питание, если "дрожание" (утечка тока мимо сети, в частности - через вас в землю) достигнет некоторой величины.

в некоторых случаях (в стиралках и похожей технике) на входе стоит по фильтрующему конденсатору между PE и каждым из двух остальных контактов. в отсутствие заземления это приводит к 110В на корпусе (с существенным ограничением тока), это приводит к неопасному для жизни "пощипыванию".
не знаю, как устроен ваш умывальник, если там такое - проще конденсаторы вынуть.

если конденсаторов нет, а корпус "щиплется" - прибор неисправен и требует ремонта (который напрямую с установкой УЗО не связан).

Reply

mikewaz0wski May 11 2019, 07:17:48 UTC
переверните вилку в розетке

Reply

kot_3axap May 11 2019, 10:46:30 UTC
в принципе, в любой.
так сделано на большинстве современных судов.

Reply

true_alex May 10 2019, 19:35:12 UTC
Подойдёт любое УЗО отключающее оба полюса, в обозначении такого должно быть "2P", а не "1P+N" и на схеме должно быть обозначено разрыв обоих полюсов.
При отсутствии заземления УЗО не сработает автоматически при "пробое на корпус", но когда вы до этого корпуса коснётесь отключится, хотя вас слегка (в зависимости от параметров УЗО) тряхнёт.

Reply

ieroglifugresha May 10 2019, 21:59:06 UTC
Вот такое подойдет (2P): https://moscow.petrovich.ru/catalog/20365/108910/ ? Просто у него на схеме все же есть обозначения 1 и N.
Или вот это: https://www.ozon.ru/context/detail/id/141894563/ ?

Вот, например, 1P+N, но на схеме разрыв у обоих полюсов: https://moscow.petrovich.ru/catalog/20365/102250 или я что-то не так понял в схеме?

Reply

ext_4602721 May 11 2019, 04:32:14 UTC
При 30 мА это будет не "слегка"...

Reply

kot_3axap May 12 2019, 16:57:17 UTC
предложенный алгоритм срабатывания как-то напрягает. есть другие варианты?