Мой мониторинг

Aug 26, 2015 16:18

На днях интернет издание samru.ru сообщило , что активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области провели выездной мониторинг работы фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Самаре. В ходе этого действия они задали конкретные вопросы сотрудникам Фонда, но ни на один из них сотрудники оператора ( Read more... )

Капитальный ремонт

Leave a comment

ext_4092767 September 18 2017, 07:39:18 UTC
Александр, у меня много требующей заземления техники. Подскажите пожалуйста, кто должен делать заземляющее устройство и какие НПА обязывают его делать?

Reply

ale_dom September 19 2017, 06:27:00 UTC
Обязывают ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), и проекты конкретного здания, а делать, смотря где - дом, квартира, производственное помещение. Так же зависит - какая техника, ведь кроме заземления есть ещё защитное зануление ... вообще такие работы должны выполняться строго профессионалом, так как есть нюансы, исполнение которых прямо влияет на безопасность людей.

Reply

ext_4092767 September 19 2017, 08:57:43 UTC
Здравствуйте, старый дом 1957г. По проекту ЗУ скорее всего не было. По текущему ремонту заменили все общедомовое электроснабжение, кроме вводов в квартиры, предусмотрев защитный ноль. Жители решили что сами будут менять вводы. УК не хочет делать заземляющее устройство: возиться надо, да и невыгодно им. Судя по всему капремонт нам не светит))) вот и не знаем как заставить УК по текущему ремонту сделать?

Reply

ale_dom September 19 2017, 14:40:09 UTC
Судя по тому, что "по текущему ремонту заменили все общедомовое электроснабжение, кроме вводов в квартиры", у вас всё не так плохо, особенно при старой проводке в квартирах, при данной ситуации большего они и не могли сделать. Хотя бы новые автоматы отключат полное к.з. в квартире. Однако от пожара и поражения током человека в большинстве случаев не защитят. Надо менять ввода, внутриквартирную проводку и ставить УЗО. Полнее написано у меня в посте "Капитальный ремонт. 5. Беззащитность и безопасность".
Вопрос: чего конкретно (какое оборудование) вы имеете в виду под заземлением дома?

Reply

ext_4092767 September 19 2017, 19:51:31 UTC
Я не электрик, но попробую описать. У нас в поселке заменили подстанцию и провели новые ЛЭП: провода СИП 4-х жильные столбы заземлены. Это система TN-C. Далее в дом ввод 4-х жильный идет в ВРУ. Внутри: три фазы и PEN подключены сразу к рубильнику. Никакого "расщепления" PEN на PE и N не сделано, отсутствует ГЗШ. Далее на этажные щитки идут кабели с не присоединенным PE-проводником. и у меня в квартире новая проводка, в ней ж/з проводник заизолирован. Электрик сказал, чтобы перейти на TN-C-S, "расщепить" PEN надо обязательно ЗУ возле дома делать. Но не хотят) Вроде так объяснили. Я им указывал на ГОСТы и Методические рекомендации - инженер сказал, что они не обязаны исполнять их, это дело добровольное! Вот и возник вопрос как их обязать? Нам хотя бы на общедомовом уровне сделать современную систему. Потом квартирами займемся.

Reply

ale_dom September 20 2017, 09:00:58 UTC
С ходу можно ответить так: напишите письмо в энергонадзор, и они вам ответят, если не по существу, так укажут путь.
Должен заметить, что при указанных обстоятельствах, но при наличии в квартире новой проводки (понимаю, что 3х проводной) вполне можно подключить PE и сделать нормальную защиту с УЗО. Для этого существуют схемы.

Reply

ext_4092767 September 20 2017, 09:29:41 UTC
спасибо за подсказку!

Reply

ext_4092767 October 11 2017, 09:00:55 UTC
Добрый день, Александр. Получил ответ от энергонадзора. "В связи с тем, что вопросы, указанные в обращении, не входят в компетенцию Ростехнадзора... данное обращение направляется по принадлежности... в Правительство Самарской области". Что будет дальше???

Reply

ale_dom October 12 2017, 07:20:21 UTC
Вот и послали ... но вежливо, посмотрим, интересно, есть ли там специалисты для квалифицированного ответа по существу.

Reply


Leave a comment

Up