об электроплитах

Sep 05, 2011 23:34

Пока те, что мне попадались, делятся на такие категории ( Read more... )

Leave a comment

ghrar September 6 2011, 10:46:29 UTC
весьма пользительно, а то кругом сплошная бесполезная реклама. спасибо за описание требований к посуде.

Reply

zmeuka September 6 2011, 12:38:40 UTC
Вообще всё началось с плохого электроввода. Нагрузка более 3 кВт уже начинала ронять напряжение.
Потом ввод починили, но больше 7 кВт всё равно особо не вытянешь.

Вот и пошло-поехало - плита, которая варит борщ на скорости 600 Вт, ни одной лампы накаливания, даже в строительные прожекторы нашёл люминесцентные вертушки с нужными цоколями... Осталось только заменить холодильник, а то трёхкамерный Норд хорош, конечно, но ему уже 16 лет, скоро в армию отдать придётся - а новые как бы поэкономичнее.

Reply

ghrar September 6 2011, 14:33:26 UTC
починили - это со стороны поставщика, как обычно, или стройка досталась в таком состоянии?)

Reply

zmeuka September 6 2011, 14:50:10 UTC
Хехе. Возле дома во дворе стоит деревянная опора электропередач без номера. Нужно было поменять счётчик - и по новым правилам вынести его либо на фасад, либо на этот вот столб ( ... )

Reply

ghrar September 6 2011, 18:34:41 UTC
)))
один мой товарищ на садовом участке поступил точно так же))).
кто это, интересно, 25 лет назад не знал, что медь и люмень не скручивают?))) впрочем, мы помним, какое было время - для армии ничего не жалели. клиент мог сам вспомнить, что медь - это лучше, чем люмень, и стребовать себе именно медное подключение).

Reply

zmeuka September 6 2011, 19:42:50 UTC
Скручивал, очевидно, электрик. Бумага о тогдашнем подключении у меня есть.

Но чему тут удивляться, если в домике вся проводка была из старого армейского провода связи - две жилы стали в изоляции?

Первое включение кипятильника на 300 Вт произвело сотни дыма из распределительных коробок, после чего мы вскрыли их и натурально офонарели. Стальные провода. Опупеоз. Вот уж - что спёрли, то и смонтировали.

Из других странностей - я только через год обнаружил, что каркас лестницы на второй этаж, который я полагал сваренным из стальных уголков 60мм, сварен на самом деле из алюминиевых уголков и консолей под ступеньки. Всё честно - уголок 60х6мм, консоли - ну, косынка 25см на 6мм.

И где, интересно, этот дедушка из архитектуры сварку алюминия заказывал, да ещё и такую неслабую (аккуратные швы по всей длине прихвата сечением почти в добрый квадратный сантиметр)? В институте Патона, что ли?

Reply

ghrar September 6 2011, 19:56:10 UTC
кто знает)))... при союзе было много интересных людей небогатых по сути, но с интересными возможностями и/или друзьями).
"а козаки тим часом мовчки посміювались в прокурені вуса")

Reply

aakina September 6 2011, 20:39:10 UTC
На заводе алюм. строительных конструкций - там и лестницы делали, и всякую мелочь архитектурную.

Reply

zmeuka September 6 2011, 22:44:55 UTC
Кстати да. Его ведь много было, конструкционного алюминия. Символ 70-х, практически.

Reply


Leave a comment

Up