Apr 08, 2017 10:10

На сайте FORUMHOUSE опубликована статья «Устройство систем заземления: схемы, параметры, используемые материалы и дополнительное оборудование - теория и практика от пользователей FORUMHOUSE» (см. https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7266). ( Read more... )

PEN-проводник, защитный проводник, ВРУ, нейтральный проводник, ГОСТ Р 50571.5.54, ГОСТ 30331.1, tn-c-s, ГЗШ, главная заземляющая шина

Leave a comment

y_kharechko May 16 2017, 07:53:43 UTC
Рисунок 54.1c - Пример 3 из ГОСТ Р 50571.5.54


Допущены три ошибки:
не обозначена шина PEN, к которой присоединён PEN-проводник;
вторая снизу нейтральная шина (шина N) ошибочно обозначена как защитная шина;
не обозначена первая снизу защитная шина (шина PE).

Рисунок 54.1c - Пример 3 из стандарта МЭК 60364-5-54 (обозначения перевёл)


На рисунке из стандарта МЭК 60364-5-54 показано корректное разделение PEN-проводника. Аналогично выполнено разделение PEN-проводника в ВРУ (см. http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html ).

На рисунке с сайта FORUMHOUSE неправильно поименованы шины и проводники. Таким образом читатели этого сайта получили изрядную дозу дезинформации.

Reply

uroki_elektrika May 18 2017, 04:30:28 UTC
Юрий Владимирович большое спасибо за ответ, за то что уделяете время на объяснения технических нюансов!
Не могли ли вы уточнить ваш ответ про вторую схему с FORUMHOUSE (если считать сверху вниз)? То есть если заменить обозначение "ГЗШ шина расщепитель" на "PEN-шина" и проводник от линии обозначить как PEN- проводник- то больше замечаний нет?

Reply

y_kharechko May 18 2017, 06:43:06 UTC
И разобраться с "ДСУП", а также с непонятным знаком.

Reply

uroki_elektrika May 18 2017, 07:05:32 UTC
Вот сейчас всё ясно, огромное спасибо Юрий Владимирович!

Reply

y_kharechko May 18 2017, 07:12:20 UTC
Рад помочь.

Reply

panzer_2 November 7 2019, 11:27:02 UTC
Добрый день, Юрий Владимирович
Получается что "ГЗШ" это не физический предмет, а сущность?

На рисунке (54.1c из стандарта МЭК 60364-5-54) в таком случае роль "ГЗШ" выполняет PEN-шина, так как именно к PEN-шине подключен заземляющий проводник соединяющей с заземлителем?

Reply

y_kharechko November 7 2019, 17:05:58 UTC
1. ГЗШ является физическим объектом, которым "заканчивают" заземляющее устройство низковольтной электроустановки. См. ГОСТ 30331.1:
"20.14 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины".
2. Как исключение, функции ГЗШ могут быть возложены на PEN-шину или защитную шину ВРУ.

Reply

panzer_2 November 9 2019, 08:53:23 UTC
Спасибо, Юрий Владимирович
Правильно понимаю, что Ваш пост "Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома" тот случай, когда функции ГЗШ возложены на защитную шину ВРУ?

И еще вопрос.
В ГОСТ 32395-2013 изложены требования к щиткам для жилых зданий, в том числе и для "...коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях." Как раз мой случай, но, к сожалению только для "...жилого фонда с системами заземления TN-S, TN-C-S и TN-C
В этом ГОСТ в Приложении A, рисунок А.3, то что мне нужно, но это система TN-C-S, а TN-C-S к сожалению не мой случай.
Есть аналогичный ГОСТ или другой нормативный документ как 32395-2013, но для системы заземления TT

Нашел ГОСТ 32397-2013, но в нем только подключение к трех-фазной питающей сети, а у меня 1 фазное.

Reply

y_kharechko November 9 2019, 17:39:20 UTC
1. Нет.
2. В ГОСТ 32395-2013 и ГОСТ 32397-2013 полно ошибок. Отдельного стандарта на распредустройства для системы ТТ нет.

Reply