КЦОД - это коммерческий ЦОД. История успеха (выпуск №2)

Jan 19, 2016 23:22

С конца ноября 2015 года, когда я опубликовал свой первый пост: http://videoelektronic.livejournal.com/2127710.html прошло уже больше месяца ( Read more... )

ЦОД - история успеха, эро - ЦОД

Leave a comment

cicimmer January 19 2016, 20:45:56 UTC
Без фальшпола? А как теплообмен будете организовывать? Воздуховоды по проходам?

Reply

videoelektronic January 20 2016, 02:48:04 UTC
по потолку воздуховоды. Естественно, что горячий и холодный коридор в каждом модуле. Их будет 2 модуля по 16 стоек.

Reply

cicimmer January 20 2016, 08:29:47 UTC
А сколько кВт на стойку предполагается?

Reply

videoelektronic January 20 2016, 17:29:43 UTC
считается сейчас минимальный вариант исходя из реальных 6 кВт на стойку. Закладывается в систему охлаждения потенциал модернизации до 11 кВт на стойку без серьёзного удорожания ЦОД (т.е. архитектурное решение будет сразу сделано на 11 кВт, но не будет установлен ряд позиций теплообменного и вентиляционного оборудования).

Reply

cicimmer January 20 2016, 17:31:04 UTC
Ого. Мощно. Это без рядных кондеев, чисто на воздуховодах?

Reply

videoelektronic January 20 2016, 17:42:11 UTC
Да, чисто на воздуховодах!
Проблема не в кондиционерах. У нас, как таковых вообще в привычном понимании кондиционеров не будет. Мы будем делать правильно рассчитанную открытую систему охлаждения с дополнительными теплообменными холодильниками, включающимися в редких случаях.
Всё, что предлагается на рынке обычно, это некие ширпотребовские решения, являющиеся некой сборной солянкой "творчества" по копированию иностранных устаревших уже давно решений.

Reply

cicimmer January 20 2016, 18:02:05 UTC
Интересно будет посмотреть. Я уже на 8 кВт рекомендовал обычно рядники, в дополнение к основной системе.

А резервирование на чём? На ДРУПСах?

Reply

videoelektronic January 20 2016, 18:13:23 UTC
Пока это дорогое решение. Будем ставить просто UPS (2 штуки с резервированием линий 6 кВ, трансформаторов и линий 400 КВА) и дизель-генератор. С учётом того, что среднее время обесточивание фидера на нашей промлощадке не выходит за 5 минут в год , то нам дорогие решения не нужны. Достаточно будет и указанного.

Reply

cicimmer January 20 2016, 18:33:52 UTC
А, ну да, у вас небольшой ЦОД, ДРУПС явно перебор.

В общем, буду с интересом следить за развитием событий ;)

Reply