Leave a comment

igorantarov October 24 2019, 09:05:29 UTC
Можете посоветовать по подземному вводу, как правильно сделать? (короб, правильный кабель?)
Актуально прямо сейчас - собираемся траншею по участку копать от столба думаю - что нужно учесть чтобы было хорошо.

Reply

victorborisov October 24 2019, 09:11:41 UTC
Кабель бронированный типа ВБбШв. Можно прямо в землю его закапывать, но для защиты на открытых участках (от земли до щитка на трубостойке) проще его весь протащить в ПНД трубу - она дешёвая и это дополнительная защита и возможность замены кабеля без раскопки.

Сечение и количество жил выбирается исходя из вашего подключения. У меня скромная 1 фаза поэтому кабель 3х6 мм2

Ну а дальше всё закапывается в землю.
Щит и трубостойка собирается по правилам энергосбытовой компании.

Reply

igorantarov October 24 2019, 09:26:37 UTC
Спасибо большое, та информация которой не хватало!

Кабеля думаю с запасом по мощности положить. Думал может даже два бросить - на основной контур, который можно обесточивать уезжая, и дежурный, под системы которые должны всегда работать. Но наверное это перебор, буду в щитке дома разводить уже.

Reply

evgeny_leskov October 24 2019, 14:39:29 UTC
Кабеля думаю с запасом по мощности положить

Потери будут. Сечение долно быть ровно столько, сколько у вас приходит.
ПНД-труба не рационально. Лучше в гофре типа DKC с протяжкой.

Reply

de_monk October 24 2019, 14:56:24 UTC
>Потери будут.

Развее что в магазине при покупке кабеля...

Reply

vitaking October 24 2019, 14:58:25 UTC
Можно подробнее про потери бОльшем сечении кабеля? Тут до Нобелевской премии рукой подать.

Reply

ugryumy October 25 2019, 13:34:11 UTC
видимо "товарисч" имел ввиду финансовые :))

Reply

evgeny_leskov October 25 2019, 14:55:30 UTC
Для вас финансовые, а для строителей-энергетиков другие... таблично-мощностные.
Но вы не переживайте. Вам это знать не надо.

Reply

evgeny_leskov October 25 2019, 14:54:02 UTC
Поиском - потери эл/эн при увеличении сечения кабеля. При таком отношении рассказывать нет никакого желания.
Нобелевку вам не дадут, но мозги потренируете.

Reply

kafedra_online October 27 2019, 05:24:59 UTC
Спасибо. Оказалось интересно, кстати.

Reply

evgeny_leskov October 27 2019, 08:21:59 UTC
Спасибо..

Reply

valermon October 5 2020, 15:46:20 UTC
Это результат современного отношения в школе к предмету физика.) Этому я уже давно не удивляюсь.

Reply

evgeny_leskov October 5 2020, 15:50:46 UTC
Это результат доступности интернета и того, что сейчас очень популярны интернетные строители и юристы.

Reply

valermon October 6 2020, 02:01:18 UTC
Нет. Именно школа штампует идиотов, а не интернет.

Reply

igorantarov October 24 2019, 09:27:15 UTC
Копать, кстати, неглубоко?

Reply

victorborisov October 24 2019, 09:29:12 UTC
Минимум 60-70 см (если сил нет на большую глубину проложить).

Reply


Leave a comment

Up