Leave a comment

cybernetic10 August 6 2019, 09:23:58 UTC
А нормально ли такую штуку ставить под вентфасад?
Если да, то как проходит установка в таком случае? Надо ли снимать панельку фасада?

Reply

victorborisov August 6 2019, 09:54:31 UTC
Я с такими случаями не сталкивался, но неоднократно пытал установщиков т.к. этот вопрос мне задают регулярно.

Да, нормально бризер ставить на стену с вентфасадом.
Да, фасадную панель снимать не обязательно (если застройщик забыл сделать центральную приточную вентиляцию в квартиры и при этом запрещает сверлить навесной фасад) и подавать воздух можно из воздушного зазора.
Установка происходит точно также - с помощью установки алмазного бурения.

Reply

rogerben August 6 2019, 11:28:24 UTC
Вот с вентфасадом другой вопрос - а не плохо ли будет, если воздух из этого зазора подаётся - ведь там наверняка больше пыли скапливается со временем, да и если солнечная сторона, то минеральная вата или какой там утеплитель начинаю выделять больше гадости, от чего фильтры будут быстрее засоряться... Например тот же угольный, который в бризере вроде как не особо считается эффективным.

Reply

victorborisov August 6 2019, 11:30:44 UTC
Надо проводить исследования и собирать статистику. Возможно такие люди когда-нибудь появятся.

А какие ещё варианты? Открывать окно? Пыли и PM2.5 будет больше.

Reply

rogerben August 6 2019, 14:30:50 UTC
Как вариант, сделать вентканал в форточке разве что...
Знакомый предложил идею для съёмных квартир, где нельзя бурить стену - вынуть стеклопакет из створки окна (или вообще заказать точно такую же створку, только с глухим сэндвичем, правда это в разы будет дороже), сделать там отверстие под диаметр воздуховода, провести гибкий вентканал, а сам тион поставить где то сбоку - правда интересно, что в этом плане будет с шумом...

Reply

victorborisov August 6 2019, 14:33:16 UTC
Мне давно попадалась фотография в интернете, где Тион был установлен в стеклопакет.

Reply

rogerben August 6 2019, 14:36:18 UTC
Погуглил - и правда такое есть...

https://www.proklimat.com/portfolio/montazh-brizerov/ustanovka-brizera-tion-na-steklopaket/

Правда стоимость порядка 10 тыс, тк стеклопакет новый приходится делать

Reply

fedinogore August 6 2019, 19:17:28 UTC

Есть вариант установки со впуском в оконном откосе, далее канал проходил между вентфасадом и стеной. У меня как раз так тион установлен, так как фасад дырявить нельзя

Reply

rogerben August 6 2019, 23:45:31 UTC
А есть фотографии, как сделано?) Просто интересно глянуть

Reply

v_a_z August 6 2019, 10:08:02 UTC
Мне устанавливали под вентфасад. Проверили, что тяга норм. Вроде работает.

Reply


Leave a comment