Leave a comment

gray_bird April 10 2014, 09:52:31 UTC
Я бы добавил, что NYM содержит промежуточную оболочку из мелонаполненной резины, которая при нагреве выделяет углекислый газ. Т.е. NYM - самозатухающий кабель, даже при серьезном перегреве он не будет гореть, в отличии от ВВГ и ПУНП.

Reply

(The comment has been removed)

gray_bird April 10 2014, 14:51:47 UTC
"*нг" это немного о другом. Это значит что ПВХ пластикат содержит добавки делающие его менее горючим.
мелонаполненная резина при нагреве выделяет СО2, который не дает гореть ни кабелю, ни тому что вокруг.

Reply

iron_bee April 10 2014, 13:36:53 UTC
ВВГнгFRLS в помощь.

Reply

gray_bird April 10 2014, 14:53:32 UTC
А это вообще не о том.
Данный кабель рассчитан на то, чтобы продолжать работать, когда дом уже сгорел, немного с этого радости.

Reply

dimmerfrei April 12 2014, 10:21:23 UTC
У нас в Питере кажись ПУНП и не продают уже, ибо порнуха натуральная. Помимо поганой изоляции, жилы там не совсем медные. Я вообще Москве дивлюсь: у нас в продаже только действительно нужные кабели: NYM, ВВГ, ПВС, ШВВП, КГ, ну и СИП. Моножилки, разумеется, тоже всякие, в одинарной изоляции. Других найти сложно, и не нужно.

Reply

thermoelectrika February 24 2018, 14:11:18 UTC
Да, только вот один из слоев в отечественном NYM от Севкабеля и Nexans превращается в масло и пачкает все вокруг. Гуглите "NYM плачет".

Reply

victorborisov February 24 2018, 17:08:36 UTC
Да, есть такая фигня. Лично не сталкивался, только на картинках в интернете видел.

Мне кажется это не сам слой, а смазка экструзионной линии.

Reply

thermoelectrika February 25 2018, 06:30:58 UTC
Я сталкивался у себя дома + общался на эту тему с ВНИИКП:

1) Разлагается именно специальный слой, который предназначен только для того, чтобы кабель держал форму.
2) Масла получается очень много.
3) На электробезопасность в короткой перспективе не влияет, само не электропроводно.
4) В остальном - просто беда.

Reply