Я бы добавил, что NYM содержит промежуточную оболочку из мелонаполненной резины, которая при нагреве выделяет углекислый газ. Т.е. NYM - самозатухающий кабель, даже при серьезном перегреве он не будет гореть, в отличии от ВВГ и ПУНП.
"*нг" это немного о другом. Это значит что ПВХ пластикат содержит добавки делающие его менее горючим. мелонаполненная резина при нагреве выделяет СО2, который не дает гореть ни кабелю, ни тому что вокруг.
У нас в Питере кажись ПУНП и не продают уже, ибо порнуха натуральная. Помимо поганой изоляции, жилы там не совсем медные. Я вообще Москве дивлюсь: у нас в продаже только действительно нужные кабели: NYM, ВВГ, ПВС, ШВВП, КГ, ну и СИП. Моножилки, разумеется, тоже всякие, в одинарной изоляции. Других найти сложно, и не нужно.
Я сталкивался у себя дома + общался на эту тему с ВНИИКП:
1) Разлагается именно специальный слой, который предназначен только для того, чтобы кабель держал форму. 2) Масла получается очень много. 3) На электробезопасность в короткой перспективе не влияет, само не электропроводно. 4) В остальном - просто беда.
Reply
(The comment has been removed)
мелонаполненная резина при нагреве выделяет СО2, который не дает гореть ни кабелю, ни тому что вокруг.
Reply
Reply
Данный кабель рассчитан на то, чтобы продолжать работать, когда дом уже сгорел, немного с этого радости.
Reply
Reply
Reply
Мне кажется это не сам слой, а смазка экструзионной линии.
Reply
1) Разлагается именно специальный слой, который предназначен только для того, чтобы кабель держал форму.
2) Масла получается очень много.
3) На электробезопасность в короткой перспективе не влияет, само не электропроводно.
4) В остальном - просто беда.
Reply
Leave a comment