Хм... когда я читал про плавающую плиту, там указывалось, что по периметру она с утолщением... т.е. если основная плита 200, то по периметру она 300. Точно можно ровную класть?
Если сверху будет дом 2-3 этажа и весом 300-400 тонн, то конечно нужно усиливать конструкцию. У меня же масса дома всего 100 тонн включая всевозможные снеговые нагрузки.
плоская крыша. 90 метров, "всего лишь" полметра снега - это уже 45 тонн. В снежную зиму может быть и больше. То есть весь дом - не более 50 тонн получается?
вот так трансвааль-парк и завалился. Был рассчитан на 180кг, а нападало несколько больше. Полметра в снежную зиму в МО вполне реально - а это 400кг/квм и возможно больше. Парапет его удержит :)
ЗЫ. Мне - в общем-то по барабану, правлится у вас крыша или нет, просто жалко будет. И - про крыльцо/тамбур ВНИМАТЕЛЬНО подумайте. Оно реально надо.
Перекрытия проектируют не под снеговую нагрузку, а под 450 кг/кв.м., то есть с этой точки зрения проблемы нет - можно оставлять большой сугроб. По основной нагрузке запас огромный остается.
Reply
Reply
Reply
90 метров, "всего лишь" полметра снега - это уже 45 тонн. В снежную зиму может быть и больше.
То есть весь дом - не более 50 тонн получается?
ЗЫ. Несущей способности по идее всё равно хватит.
Reply
Сейчас нет полной раскладки по нагрузкам, но все стены дома весят порядка 35 тонн.
Reply
Был рассчитан на 180кг, а нападало несколько больше.
Полметра в снежную зиму в МО вполне реально - а это 400кг/квм и возможно больше. Парапет его удержит :)
ЗЫ. Мне - в общем-то по барабану, правлится у вас крыша или нет, просто жалко будет.
И - про крыльцо/тамбур ВНИМАТЕЛЬНО подумайте. Оно реально надо.
Reply
Reply
А про тамбур - подумайте :)
Reply
Leave a comment