Leave a comment

head_off July 24 2012, 08:20:01 UTC
Хм... когда я читал про плавающую плиту, там указывалось, что по периметру она с утолщением... т.е. если основная плита 200, то по периметру она 300. Точно можно ровную класть?

Reply

victorborisov July 24 2012, 08:24:33 UTC
Если сверху будет дом 2-3 этажа и весом 300-400 тонн, то конечно нужно усиливать конструкцию. У меня же масса дома всего 100 тонн включая всевозможные снеговые нагрузки.

Reply

head_off July 24 2012, 08:43:03 UTC
Хм... возможно.

Reply

demonmsk July 24 2012, 08:56:55 UTC
плоская крыша.
90 метров, "всего лишь" полметра снега - это уже 45 тонн. В снежную зиму может быть и больше.
То есть весь дом - не более 50 тонн получается?

ЗЫ. Несущей способности по идее всё равно хватит.

Reply

victorborisov July 24 2012, 09:01:16 UTC
Откуда 45 тонн? Снеговая нагрузка для московской области 180 кг/ кв.м. Площадь крыши за счёт парапета меньше, чем 90 квадратных метров.

Сейчас нет полной раскладки по нагрузкам, но все стены дома весят порядка 35 тонн.

Reply

demonmsk July 24 2012, 13:58:27 UTC
вот так трансвааль-парк и завалился.
Был рассчитан на 180кг, а нападало несколько больше.
Полметра в снежную зиму в МО вполне реально - а это 400кг/квм и возможно больше. Парапет его удержит :)

ЗЫ. Мне - в общем-то по барабану, правлится у вас крыша или нет, просто жалко будет.
И - про крыльцо/тамбур ВНИМАТЕЛЬНО подумайте. Оно реально надо.

Reply

victorborisov July 24 2012, 20:23:26 UTC
Перекрытия проектируют не под снеговую нагрузку, а под 450 кг/кв.м., то есть с этой точки зрения проблемы нет - можно оставлять большой сугроб. По основной нагрузке запас огромный остается.

Reply

demonmsk July 25 2012, 08:21:51 UTC
Ааааа, ну тогда ОК :)

А про тамбур - подумайте :)

Reply