> мегавольт напряжения при токе 50 ампер - кстати вам было бы интересно прочесть про эту сугубо электротехническую, однако выдающуюся в своем роде систему?
Очень! Очень!) Никак ещё те, мегаВаттные резисторы не забуду :)
Ключевое слово "в своем роде". Там есть фишечки, которых нет у других.
Кстати Волгоград-Донбасс это не 800 кВ, это +-400 кВ. Сейчас есть и +-800 кВ Сименсовские и АББ HVDC, а мегавольт - следующий логичный шаг, поэтому индустрия так рвется в проект.
С удовольствием почитаю о них (подозреваю, что в основном это сложные системы защиты от всего что может случиться).
>Кстати Волгоград-Донбасс это не 800 кВ, это +-400 кВ.
Зато, мощность на порядок выше, и это полвека назад. Вопрос получения 1МВ - исключительно вопрос обеспечения изоляции, которая этот мегавольт выдержит.
>С удовольствием почитаю о них (подозреваю, что в основном это сложные системы защиты от всего что может случиться).
Нет, архитектура интересная.
>Зато, мощность на порядок выше, и это полвека назад.
Задачи разные, знаете ли.
>Вопрос получения 1МВ - исключительно вопрос обеспечения изоляции, которая этот мегавольт выдержит.
Вот только это чертовски непросто конструктивно. Масло, воздух уже работают крайне плохо, остается элегаз и твердые изоляторы, а у твердых изоляторов на таких напряжения поверхностные пробои представляют почти нерешаемую задачу (точнее решаемую, но с большими ограничениями).
О! про линию не знал, только про Выборгскую вставку постоянного тока, еще в детстве смотрел передачу про нее и почему то запомнилось, что там лазерное управление тиристорами.
Очень! Очень!)
Никак ещё те, мегаВаттные резисторы не забуду :)
Reply
Система на 800кВ 900А
СССР 60е прошлого века.
Причем преобразование осуществлялось из переменного в постоянный и обратно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
Reply
Кстати Волгоград-Донбасс это не 800 кВ, это +-400 кВ. Сейчас есть и +-800 кВ Сименсовские и АББ HVDC, а мегавольт - следующий логичный шаг, поэтому индустрия так рвется в проект.
Reply
С удовольствием почитаю о них (подозреваю, что в основном это сложные системы защиты от всего что может случиться).
>Кстати Волгоград-Донбасс это не 800 кВ, это +-400 кВ.
Зато, мощность на порядок выше, и это полвека назад. Вопрос получения 1МВ - исключительно вопрос обеспечения изоляции, которая этот мегавольт выдержит.
Reply
Нет, архитектура интересная.
>Зато, мощность на порядок выше, и это полвека назад.
Задачи разные, знаете ли.
>Вопрос получения 1МВ - исключительно вопрос обеспечения изоляции, которая этот мегавольт выдержит.
Вот только это чертовски непросто конструктивно. Масло, воздух уже работают крайне плохо, остается элегаз и твердые изоляторы, а у твердых изоляторов на таких напряжения поверхностные пробои представляют почти нерешаемую задачу (точнее решаемую, но с большими ограничениями).
Reply
Reply
Reply
Leave a comment