а) Я назвал амперы. Ну да, провода используются во-первых многожильные, во-вторых, от пол-квадрата. б) Это я написал, когда писал почему не хочу «под винт» в) Это было бы приятно, но как раз необязательно, корпус всё равно незаизолировать полноценно (дырку между клеммой и корпусом). Но вот с этим я готов смириться, всё будет стоять в более-менее защищённом месте. Не идеально, но терпимо.
Reply
Reply
а) сечение проводов у тебя уже заданно
б) у тебя видимо есть требования по фиброустойчивости
в) и пыле-влаго-грязе изоляции?
Reply
б) Это я написал, когда писал почему не хочу «под винт»
в) Это было бы приятно, но как раз необязательно, корпус всё равно незаизолировать полноценно (дырку между клеммой и корпусом). Но вот с этим я готов смириться, всё будет стоять в более-менее защищённом месте. Не идеально, но терпимо.
И, да, RJ-45 - он 8 а не 2 ;-)
Reply
upoe+ -- до 90W
> И, да, RJ-45 - он 8 а не 2 ;-)
по одному на потребитель.
Reply
Вольтах при 48, да?
Reply