Во-первых, палю место: http://prodiel.ru/ - отличный выбор именно конструкционных материалов, не деталей. Фольга, пластины металла и пластика, оргстекло, уголок, клеи и
( Read more... )
Насколько я понял - требуется детектор присутсвия ?
Вот у меня есть хороший опыт с PIR сенсорами. На прежней работе - в рабочих раздевалках - свет включали и выключали. Сам не ожидал такой эффективности от копеешных девайсов. Из за сложной ситуации - металлические шкафчики и узкие проходы между ними, и не высокой чувствительности сенсора - 3 метра, у меня в каждой раздевалке по 9 штук стояло. Очень уверенно включали свет, причем зонами по 2 светильника в зависимости от места нахождения человека, и выключали через несколько минут после того как последний пролетарий покинет раздевалку. Может этого и хватит ?
дело в том что с емкостными реле - я мучился еще в 60-х-70-х, причем сперва - даже на лампах, а потом на 155 серии - был и почти точно такой вариант что на вашей схеме. Помучился и забросил. Все время требуют подстройки. Кстати - в качестве "антенны" - достаточно проволоки - не обязательно лист фольги. Рамка вокруг зоны обнаружения - этого достаточно. Т.е. к примеру для обнаружения сидящего на унитазе (хе-хе....) - петля под плинтусом по периметру - и петля под потолком - и весь объем под контролем.
С PIR-ами я работаю уже лет пять. Ну и да, на унитазе и в ванне они человека теряют. Особенно человека с книжкой или телефоном. :) Сидящего за столом с компьютером - тоже.
Сейчас у меня в ванной комнате стоит три PIR датчика с разными (пересекающимися) зонами и постобработка на ПЛК, которая последовательно гасит светильники, но от необходимости махать рукой из ванны это не избавляет.
Там есть несколько вторичных признаков - температура ванны, влажность, но они работают только с ванной. А ещё рабочая зона, кровати. Не факт, что я всё это буду обставлять датчиками, но понять реалистичность хочется.
Насколько я понял - требуется детектор присутсвия ?
Вот у меня есть хороший опыт с PIR сенсорами.
На прежней работе - в рабочих раздевалках - свет включали и выключали.
Сам не ожидал такой эффективности от копеешных девайсов.
Из за сложной ситуации - металлические шкафчики и узкие проходы между ними, и не высокой чувствительности сенсора - 3 метра, у меня в каждой раздевалке по 9 штук стояло.
Очень уверенно включали свет, причем зонами по 2 светильника в зависимости от места нахождения человека, и выключали через несколько минут после того как последний пролетарий покинет раздевалку.
Может этого и хватит ?
дело в том что с емкостными реле - я мучился еще в 60-х-70-х, причем сперва - даже на лампах, а потом на 155 серии - был и почти точно такой вариант что на вашей схеме.
Помучился и забросил. Все время требуют подстройки.
Кстати - в качестве "антенны" - достаточно проволоки - не обязательно лист фольги.
Рамка вокруг зоны обнаружения - этого достаточно.
Т.е. к примеру для обнаружения сидящего на унитазе (хе-хе....) - петля под плинтусом по периметру - и петля под потолком - и весь объем под контролем.
Reply
Сейчас у меня в ванной комнате стоит три PIR датчика с разными (пересекающимися) зонами и постобработка на ПЛК, которая последовательно гасит светильники, но от необходимости махать рукой из ванны это не избавляет.
Там есть несколько вторичных признаков - температура ванны, влажность, но они работают только с ванной. А ещё рабочая зона, кровати. Не факт, что я всё это буду обставлять датчиками, но понять реалистичность хочется.
Reply
Leave a comment