Упала АЗ? значит, наступил конец.

Jan 04, 2020 21:34

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети. Причиной стало срабатывание автоматической защиты. Об инциденте сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом ( Read more... )

насралося, топить соломой, украинство - это

Leave a comment

kotofey48 January 4 2020, 18:52:26 UTC
Это на этой АЭС стоят сборки от Вестингауза?

Reply

667bdr January 4 2020, 19:07:35 UTC
Ага... на всех трёх реакторах

Reply

kotofey48 January 4 2020, 19:20:12 UTC
Вот потому АЗ и упала, думаю...

Reply

nailgun3d January 4 2020, 23:19:56 UTC
вроде единственная опасность от фальсифката от Вестингхауз это рассыпание (крошки попадают куда не следует в реакторе) и ещё застрять может от деформации. По идее это на АЗ не должно влиять. Думаю просто старое слишком "навесное оборудование" у реактора.

Reply

kindlydemon January 5 2020, 01:22:16 UTC
Ну ащще, срабатывание АЗ, это конкретно нештатная ситуация. То-есть обычно, это следствие разрушения чего-либо в «первом контуре» из-за брака, ошибок, тупости, распиздяйства, заведомо не качественных работ или материалов.🤗 Что-то типа охлаждающая вода протекает, охлаждения не хватает, реактивность растёт слишком быстро и чтобы все не расплавилось, срабатывает защита и глушит реактор.
Реактор должен работать десятилетиями без срабатывания АЗ. Как двигатель не должен клинить в первые 300тыщ пробега, типа того.
Там че угодно может быть из-за хохлообслуживания и экономии бабла от полетевшего датчика, до какого-нибудь циркуляционного насоса. Необязательно это «вражеские топливные сборки», хотя они безусловно немного другие и по качеству изготовления и по консистенции топлива.
Скорее всего там просто украинство...

Reply

kotofey48 January 5 2020, 18:03:57 UTC
Если состав и форма сборок не соответствует ТЗ реактора - такое будет происходить регулярно.

Reply


Leave a comment