Сруб у нас 4.20м на 5.20м, итого по 3 сваи на сторону только на сруб = 8 свай. Одна свая под перегородку, то есть для сруба получаем 9 свай, которые были залиты в прошлом году вместе с ростверком (350 * 200, под перегородку 250 * 200). Сейчас пробурили ещё 3 отверстия под сваи, веранда получится примерно 2.50 на 4.20. Сваи располагаются на расстоянии примерно 2 метра друг от друга.
Технология заливки - модифицированная ТИСЭ (с моими инженерными изысками): 1. Глубина бурения 2.10, для наших широт глубина промерзания - 1.80, при отсутствии снежного покрова и аномальных зимах - 2 метра ровно, то есть запас есть (учитывая предполагаемые полметра отсыпки - хватит позаглаза).
2. В качестве опалубки служит пластиковая труба-оболочка толщиной 3мм, которая заодно служит гидроизоляцией и уменьшает трение между бетоном и грунтом.
3. Внизу сваи делается пятка для увеличения опорной площади (круга 200 при первоначальных расчётах оказалось немного недостаточно, отверстия диаметром 300, что полностью перекрывает потребности в несущей способности) высотой порядка 100. Помимо увеличения несущей способности пятка также препятствует выталкиванию сваи, ибо находится ниже глубины промерзания.
4. Высота сваи над уровнем грунта - порядка 0.5м, потом ростверк, в дальнейшем предполагается отсыпка по нижней плоскости ростверка.
Итого получаем чистовую высоту 2.60, а также необходимость обвязки-ростверка, что дополнительно увеличивает ценник.
Винтовые сваи надо ставить чаще для получения той же нагрузочной способности (я считал по минимуму 2кг/см^2 из расчёта 18 тонн на строение с запасом, внизу оказалась глина, поэтому итоговая несущая способность вышла 62 тонны).
Если нужно, могу достать свои расчёты по фундаменту с ценниками.
Неудачные размеры. Меня лично пугают все эти земляные и опалубочные работы. Под легкую баню делать ростверк? Даже если вспучит, это ж не кирпич. Отмостка опять же. Вариант ТИСЭ с расширенной опорой мне нравится.
Расчеты не надо. Винтовое поле для двухэтажного деревянного с шагом 3 м - реально с избытком. Позавчера был в гостях, там домина на них стоит год - сушится уже полным весом. При том что воды вокруг - пожарный водоем.
Да на самом деле ничего сложного, самое противное и нудное - разметка, за несколько подходов добивался разницы в пределах одного сантиметра в диагоналях и линейных размерах, то есть отклонения в районе 0.2%. Бурить я вызывал специально обученного мужика с агрегатом.
Ростверк нужен, дабы не завязывать первый венец на сваи, получается намного проще и удобнее, опять же можно финальной цементно-песочной стяжкой выровнять поверхность. Плюс у меня на нём будут лежать лаги пола.
Год для фундамента - не срок, у меня сруб тоже уже почти год стоит как вкопаный.
Одна свая под перегородку, то есть для сруба получаем 9 свай, которые были залиты в прошлом году вместе с ростверком (350 * 200, под перегородку 250 * 200).
Сейчас пробурили ещё 3 отверстия под сваи, веранда получится примерно 2.50 на 4.20.
Сваи располагаются на расстоянии примерно 2 метра друг от друга.
Технология заливки - модифицированная ТИСЭ (с моими инженерными изысками):
1. Глубина бурения 2.10, для наших широт глубина промерзания - 1.80, при отсутствии снежного покрова и аномальных зимах - 2 метра ровно, то есть запас есть (учитывая предполагаемые полметра отсыпки - хватит позаглаза).
2. В качестве опалубки служит пластиковая труба-оболочка толщиной 3мм, которая заодно служит гидроизоляцией и уменьшает трение между бетоном и грунтом.
3. Внизу сваи делается пятка для увеличения опорной площади (круга 200 при первоначальных расчётах оказалось немного недостаточно, отверстия диаметром 300, что полностью перекрывает потребности в несущей способности) высотой порядка 100. Помимо увеличения несущей способности пятка также препятствует выталкиванию сваи, ибо находится ниже глубины промерзания.
4. Высота сваи над уровнем грунта - порядка 0.5м, потом ростверк, в дальнейшем предполагается отсыпка по нижней плоскости ростверка.
Итого получаем чистовую высоту 2.60, а также необходимость обвязки-ростверка, что дополнительно увеличивает ценник.
Винтовые сваи надо ставить чаще для получения той же нагрузочной способности (я считал по минимуму 2кг/см^2 из расчёта 18 тонн на строение с запасом, внизу оказалась глина, поэтому итоговая несущая способность вышла 62 тонны).
Если нужно, могу достать свои расчёты по фундаменту с ценниками.
Reply
Меня лично пугают все эти земляные и опалубочные работы. Под легкую баню делать ростверк? Даже если вспучит, это ж не кирпич. Отмостка опять же.
Вариант ТИСЭ с расширенной опорой мне нравится.
Расчеты не надо. Винтовое поле для двухэтажного деревянного с шагом 3 м - реально с избытком. Позавчера был в гостях, там домина на них стоит год - сушится уже полным весом. При том что воды вокруг - пожарный водоем.
Reply
Бурить я вызывал специально обученного мужика с агрегатом.
Ростверк нужен, дабы не завязывать первый венец на сваи, получается намного проще и удобнее, опять же можно финальной цементно-песочной стяжкой выровнять поверхность. Плюс у меня на нём будут лежать лаги пола.
Год для фундамента - не срок, у меня сруб тоже уже почти год стоит как вкопаный.