ex_mihalych August 22 2009, 17:01:31 UTC
Хмм..
Надо тему досконально знать, чтобы утверждать.

Гидроагрегат №2 Саяно-Шушенской ГЭС снова в строю

23 марта 2009 г.

http://www.sshges.rushydro.ru/press/news/6394.htm

После ремонта, который продолжался два месяца, введен в эксплуатацию гидроагрегат №2 Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего.

Особенность этого ремонта заключалась в том, что, кроме замены устройств технологической автоматики, на гидроагрегате№2 впервые была заменена колонка управления в системе регулирования. Замена устройств технологической автоматики к настоящему времени проведена уже на девяти гидроагрегатах Саяно-Шушенской ГЭС, но колонка электрогидравлического регулятора частоты вращения была заменена впервые. В замене колонки ЭГР участвовала Санкт-Петербургская компания «Промавтоматика», специалисты которой обладают большим опытом эксплуатации данного оборудования.

12 марта по специальной комплексной программе начались испытания новой системы управления и колонки ЭГР. Были проведены сбросы активной мощности, которые являются «венцом» всех испытаний при проведении средних и капитальных ремонтов гидроагрегатов. Испытания прошли успешно, специалисты убедились в надежности нового оборудования.

Инженеры электротехнической лаборатории Саяно-Шушенской ГЭС прошли обучение в компании «Промавтоматика», и уверенно приступили к эксплуатации оборудования, оснащенного новыми современными устройствами микропроцессорной автоматики, безусловными преимуществами которого являются высокая надежность и гораздо меньшие трудозатраты на обслуживание.

Reply

mgsupgs August 22 2009, 22:34:15 UTC
Главное для сбоя автоматики вывести ее за расчетные границы.
То есть автоматику должно было что-то запутать...
Такое что при проектировании автоматики не могли даже предположить.
А во всех расчетных режимах её прогнали при приемке.
Причем недавно в марте.

Возможно конечно всё, но эту версию я могу рассматривать только в связке с чем-то еще...
Таким что вывело систему за границы регулирования.
Например разрушение нескольктих лопаток одновременно...
Например просто в силу усталостных напряжений в металле.
Турбинка -то была не нова...

Но даже в таких случаях есть как правило алгоритм экстренного останова.
Вот только приводит он к значительному повреждению ГА...как говорят...
То есть автоматика конечно угробила-бы ГА2, но без катастрофических последствий для станции в целом...

Но помимо Автоматики есть дежурная смена и ручные режимы...
Увидав уход ГА в экстренный останов, они могли попробовать
"спасти ГА" в ручном режиме.

Вот этот винегрет возможно и сработал...

Reply

mgsupgs August 23 2009, 02:41:30 UTC
Вот http://www.greycygnet.ru/files/bryzgalov.rar почитайте...
А еще советую внимательно сначала до конца прочесть http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p217.html

Если коротко со вторым ГА были большие проблемы еще в воскресенье...
А в понедельник его решили штатно остановить.
при входе в "запрещенный режим" что-то случилось.

Reply

О форуме ex_mihalych August 23 2009, 05:23:22 UTC
Прочитал.
Толковое профессиональное обсуждение.
Что касается подшипников, то моё мнение такое.
Подшипник на 2ГА был не самым хорошим, скорее всего, но работал до конца.
А вот аналогичное разрушение 7ГА и 9ГА я отношу только на заклинивание подшипников. Защита не остановила 7ГА и 9ГА, а собственные нужды станции были уже потеряны. Следовательно маслостанции перестали работать со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Reply

ex_mihalych August 23 2009, 05:01:53 UTC
1. Это случилось в 8-15. В самом начале дневной смены. В начале смены человеческий фактор наиболее сильно влияет на работу оборудования
Как себя вёл генератор в ночную смену, когда-нибудь узнаем.
2. Какого качества было программное обеспечение, мы этого не узнаем, наверное, никогда.
Встречал в сети рассказ работника ГЭС который говорил что автоматика явно напорола при регулировании скорости вращения турбины. Пытался рассказ скопировать, но не смог это сделать. Прямой ссылки в сети на этот рассказ не нашёл.
Если уж энергетики умудрились взорвать реактор РБМК-1000 на Чернобыльской АЭС, то тут раскрутить турбину было проще. В атомной энергетике каждый микро-шаг обусловлен громадным количеством строгих инструкций.
А какого качества были инструкции по работе с этой новой автоматикой?
Видимо процент влияния человеческого фактора в программном обеспечении был слишком большим.
Но это только мои догадки. Думаю, что они наиболее близки к сути произошедшего. Но утверждать категорически свою правоту не буду. Для такого утверждения надо провести комплекстую техническую экспертизу.
3. Нельзя исключать и того что могло что-то случится и с лопатками и с направляющим механизмом. Это вполне вероятное предположение, потому что турбина уже выработала свой проектный срок в 30 лет.

Reply