Leave a comment

biglebowsky May 20 2013, 00:56:26 UTC
А теперь объясните дилетанту, что не так с "блоками фундаментным стеновыми"?

Насколько я знаю, этот самый "блок фбс" делается из тяжелых сортов бетона, имеет мощную арматуру внутри. Ему, вроде как, положено быть очень прочным, чтобы принимать те нагрузки, которые могут возникнуть в фундаменте.

Reply

k0nstrukt0r May 20 2013, 01:46:15 UTC
блок этот не железобетонный, а бетонный. Арматурка там чисто косметическая, чисто чтобы монтажные петли зацепить. И "сорт", т.е. класс, бетона в таких блоках редко превышает В15. На локальные нагрузки, да ещё так жестоко приложенные, блок не рассчитан.

Reply

biglebowsky May 20 2013, 01:52:00 UTC
Спасибо!

Reply

mgsupgs May 20 2013, 11:54:54 UTC
Более того арматуры там вовсе нет.. Две петли для крана и всё!

Reply

biglebowsky May 20 2013, 12:05:05 UTC
Thanks!

Reply

mgsupgs May 20 2013, 12:00:53 UTC
Бывает 20, но точно не более

Reply

А раствор? alex_tripcar May 20 2013, 04:56:55 UTC
А тут надо вопросы задавать заводу, что этот блок выпустил и строителям, где они его нашли? Если блок старый, то вполне возможно, что он уже подвергался нагрузкам и коррозии, а умник прораб его "подремонтировал" цементным раствором. Или это с самого начала - заводской брак

Reply

Re: А раствор? mgsupgs May 20 2013, 11:56:22 UTC
Не надо. ФБС изначально не рассчитан на сосредоточенные нагрузки.

Reply

Re: А раствор? alex_tripcar May 20 2013, 15:07:30 UTC
ГОСТ 13579-78 устанавливает правила изготовления блоков бетонных, предназначенных для стен технических подполий и подвалов, из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетона не менее 1800 кг/м3 плотности. Стандарт разрешает применение блоков сплошных (ФБС) из перечисленных выше видов бетона для сооружения фундаментов зданий и сооружений во всех видах строительства. ГОСТ 13579-70 действует с 01.01.79г.

Reply

Re: А раствор? mgsupgs May 20 2013, 15:52:18 UTC
И что?

Reply

Re: А раствор? alex_tripcar May 20 2013, 16:54:55 UTC
Если бетон по ГОСТу, то при таких нагрузках, а это один пролет лестницы, такое разрушение должно вопрошать к качеству бетона. Сам пролёт моста на этот блок, судя по фото, не опирается

Reply

Re: А раствор? mgsupgs May 20 2013, 19:34:38 UTC
А прикиньте нагрузочку под косоуром на глазок... И добавьте температурно-влажностные факторы.

Reply

Re: А раствор? alex_tripcar May 20 2013, 19:46:00 UTC
А как тогда подобные косоуры ставят в зданиях и сооружениях и опирают на те же блоки? Естественно, что блок в этом месте, скорее всего "не по чертежу..", но и качество самого блока, судя по всему "говно-говном"...

Reply

Re: А раствор? mgsupgs May 20 2013, 20:23:09 UTC
По другому. И как правило никогда не опирают примерно 20 ступеней с промежуточной площадкой. Ибо это не проходит по пожару..

И не забудьте температурное расширение и воду..

Короче не приспособлены сии блоки кроме как на фундаменты.. Но бешеной собаке семь верст не крюк..

Reply

Re: А раствор? alex_tripcar May 20 2013, 20:25:31 UTC
А фундаменты, что разве не находятся во влажной среде или не расположены на границе перехода температур?

Reply

Re: А раствор? mgsupgs May 20 2013, 20:43:48 UTC
Не настолько , они в земле, защищены, да и гидроизоляция положена. И главное - равномерно распределенная нагрузка. Поэтому и не армируют эти блоки.
Они просто дешевый материал для ленточных фундаментов.

А в ответственную конструкцию, под критическую нагрузку, приложенную сосредоточенно, при учете температурных подвижек марша длиной порядка 10-12 метров, это верх идиотизма.

Reply


Leave a comment

Up