Строительные дела 24-25 сентября, выходные

Sep 26, 2022 14:56


Суббота началась с "перкрёстной фотопрогулки" - Андрей попросил поснимать его с семьёй, ну а раз мы собрались - и я его попросил поснимать нас))


Read more... )

строительные дела, родители, наш дом, дедушка, дневник, осень

Leave a comment

parafoxer September 26 2022, 11:12:42 UTC
да, как вспомню обои так вздрогну) самое милое дело стены просто красить - очень быстро и легко, все остальное мУки)))
вот котам хорошо, жрут да спят, красота....

неглубоко так кажется закопали трубу, не боишься что замерзнет? я помню свою траншею, реально на 2 метра копали, утеплитель тоже напялили

Reply

lumixograf September 26 2022, 11:17:39 UTC

Под два метра там прям жесть копать. Решили греющим кабелем спасаться от морозов.

Reply

antineutrino_91 September 26 2022, 18:44:47 UTC
Надо сильнее утеплять
Какая мощность у греющего кабеля?

Reply

lumixograf September 26 2022, 19:21:37 UTC

16 Вт на метр вроде. У меня примерно столько же, и нас глубине 0-30см, всего раз замёрзло, и то из-за косяка прилегания кабеля.

Reply

lumixograf September 26 2022, 19:22:35 UTC

Ну папа ещё опилкой хочет засыпать, будет теплее чем с одним камнем

Reply

antineutrino_91 September 27 2022, 17:10:43 UTC
Опилка промокнет, промёрзнет, и превратится в плотно прилегающий кусок льда :-(
Нет варианта сверху пенопласт уложить?

Reply

lumixograf September 27 2022, 17:36:00 UTC

Да там неважно, всё промёрзнет, со всех сторон, так что думаю что лучше всех там будет работать утеплитель на трубе и воздух в 110 трубе

Reply

parafoxer September 27 2022, 10:05:15 UTC

я в этот кабель верить перестал, когда он сгорел нахер прям на трубе, ладно хоть не прожег ничего. Правда я сделал так - торчал наружу из земли, в доме, кусок ПП трубы черной,в серой теплоизоляции, под которой был кабель, намотанный негустой спиралью. Врубил на пару дней, ночью было -10, денгм теплей, и вот сгорело)))
в общем лотерея мне кажется, надо угадать баланс между утеплением, отдачей кабеля, промерзанием...

Reply

lumixograf September 27 2022, 10:11:00 UTC
хм, странно. У нас бывало так что кабель прям долго был включен в плюсовую температуру, всё норм.

Reply

parafoxer September 27 2022, 10:16:32 UTC

ну может его надо было прямо класть на трубу, а не спиралью

Reply

lumixograf September 27 2022, 10:22:29 UTC
мне кажется, это брак кабеля - он же саморегулирующися, рассчитан греться не теплее 75-85 градусов, независимо от внешней температуры.

Мне продавцы говорили, что концы кабеля надо разделять - нельзя чтоб они грелись, видимо греются сильнее.

Reply


Leave a comment

Up