Сегодня поставил в свою домашнюю UPS-у (APC Back-UPS Pro 900) новые батарейки взамен издохших от времени. Только засунул штекер электропитания в розетку, как в квартире сразу же погас свет. Это сработал дифавтомат в щитке на лестничной клетке.
Вырубил UPS-у. Пошёл, взвёл автомат. Включил UPS-у в розетку без "земли". Всё нормально. Выключил,
(
Read more... )
Вообще, дифы из-за этого и не люблю. в деньгах экономии никакой, разво что места занимают меньше, чет УЗО и автомат по раздельности.
Reply
Reply
Если ты говоришь, что между дифом и упсой есть ещё автомат, то я подозреваю, что через этот диф подключено ещё что-то. Вполне возможно, что общая нагрузка на диф превысила его допуски и он выключился, при этом отдельная ветка, которая шла на упсу была не так уж сильно и нагружена.
Если уж совсем разжевать, то диф у тебя может быть на 25 ампер, а после него два автомата по 16. Соответственно, если каждый из автоматов нагрузить на 15 ампер, то они не выключатся, а диф может.
Reply
Reply
У меня вот в одной из серверных, если отключилось электричество на долго, и сели аккумуляторы в ИБП (соответственно, и стойка вырубилась), то при подаче питания на стойку вышибает автомат, и его поднимать приходится раза два или три, пока все конденсаторы во всех системниках, коммутаторах и ИБП не зарядятся.
А в твоём случае, если ты прям уверен, что это утечки у ИБП, то почему вырубается только в момент включения? Почему потом нормально работает? А что там у тебя с проводкой в квартире, качество изоляции проверял? А качество заземления? Может быть у тебя через проводку утечки в 8-10 мА, тогда даже небольшой утечки в 5-7 мА может хватить, чтобы вышибло ДИФ на 30 мА. То, что не вышибло промежуточный автомат, так может он вообще неисправен, ты его проверял? А если КЗ устроить в розетке, кого вышибет?
В общем, я всё-таки склоняюсь к стартовым токам, а не к утечке, потому как в ИБП есть довольно ёмкие конденсаторы, которые могут довольно долго заряжаться довольно большим током.
Reply
И потом, в офисе я в конце концов задолбася до такой степени, что просто выкинул на хрен диф. автоматы их схемы питания. Выбивать перестало. Поэтому я всё же склоняюсь к утечке, а не к перегрузке.
И да. На всякий случай. Обычный предохранительный автомат состоит из двух частей: электромагнитный расцепитель и термический расцепитель. Дык вот, ради интереса, посмотри в любой документации на токи срабатывания того и другого и как они соотносятся с номиналом, указанном на корпусе автомата.
Reply
То, что в автомате две системы размыкания я и так прекрасно знаю. И то, что электромагнитный размыкатель на значительно большик ток расчитан, тоже знаю.
А спорить бессмысленно. Надо тогда брать твой бесперебойник и устраивать испытания с измерениями.
Reply
Reply
Потому что не по току утечки было.
Reply
Reply
Reply
2. Если УДТ срабатывает от тока утечки, электроустановка сделана неправильно.
Reply
Опять-таки, при одновременном срабатывании обоих автоматов можно сделать хоть какие-то выводы о причинах срабатывания, а вот при срабатывании ДИФа приходится гораздо больше гадать.
2. То, что что-то пошло не так и так ясно, но я, будучи компьютерщиком, предпочитаю иметь как можно больше информации о случившемся, и на мой взгляд, два отдельных устройства дадут больше информации, нежели совмещённое. На основе этой информации можно будет строить хоть какие-то догадки. На основе срабатывания ДИФа догадки строить сложнее - толи мыши проводку перегрызли, толи КЗ в моём светильнике.
Reply
Reply