Давненько я не брал паяльник в руки...

Feb 10, 2017 14:26


Забросил всякое домашнее паяние уже N лет назад. А на работе на мне только отладка железок, для пайки есть монтажники ( Read more... )

электроника, дневник

Leave a comment

tupitochka June 4 2018, 19:08:56 UTC
Наверное, дело в том, что управляющий ток идёт через конденсатор C2. А значит импульсами обеей полярности. Поднялось напряжение на выходе U2, через кондёр импульс положительный, упало напряжение на выходе У2, импульс после кондёра отрицательный.

Reply

juray June 5 2018, 12:30:07 UTC
Так и падает-то выход компаратора в той же, положительной полуволне, симметрично фронту включения относительно вершины синуса. И на открытый симистор уже не влияет.

Reply

tupitochka June 5 2018, 18:20:20 UTC
А что на входе компаратора?
Фактически, на минусовой вход, кругалями - через термопару, идёт напряжение с нижней точки в схеме.
Относительно горизонтальная линия, её положение зависит от многих параметров.
А на плюсовой - с делителя на резисторах. Синусоида. Касающаяся горизонтали где-то в нижних точках.
Нет полупериодов. Тут рисовать надо.

даташит на симистор MAC97 (типа BT131-600)
https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204788.pdf
https://www.chipdip.ru/product/mac97a6-onsemi

Reply

tupitochka June 5 2018, 21:00:33 UTC
В вики об управлении симистором написано - управление отрицательным, или совпадающим с направлением тока.

И стабилитрон на 1,9в там стоит в одном направлении только.

Reply

juray June 6 2018, 11:24:54 UTC
Данный симистор - четырехквадрантный, для него направление управляющего тока относительно основного не важно совсем. Есть ток на УЭ (любого направления) - включается.

Термопаре питания не нужно - она сама по себе источник ЭДС.

В схему я только сейчас вдумался как следует - получается, в ней не фазоимпульсное регулирование, а двухпозиционное.

На U1 построен компаратор, сравнивающий напряжение с термопары и опорное напряжение на регуляторе. Положительная обратная связь через большое сопротивление R9 создает гистерезис (величина гистерезиса определяется соотношением R10 и R9).
Таким образом, на выходе U1 получаем либо 0 В, если температура ниже порога, и напряжение питания ОУ (22 В, судя по D1) если выше.

И эти 0/+22 подаются на отрицательный ход компаратора без гистерезиса - U2.
На положительный же вход подается деленная синусоида сети.
Выход U2 включается и выдает +22 В, когда напряжение после делителя превысит порог, заданный U1 - либо 0, либо +22.

Если верить приведённым на схеме номиналам, напряжение сети делится в 1215 раз, и даже в пиковой точке получается не больше полувольта. Таким образом, при перегреве напряжение делителя не может быть выше +22 и U2 остается выключенным.

Когда 0 (температура низкая) U2 включается практически сразу в начале положительной полуволны, и симистор эту полуволну пропускает.
В конце полуволны U2 выключается. Вот тут да, конденсатор в полмикрофарады вполне может обеспечить продолжение импульса тока в начале отрицательной полуволны.

То есть получается требуемый результат: температуры недостаточно - нагреватель включен, температура лишняя - выключен.

Блин, мне такая схемотехника навевает лёгкие ассоциации с "индусским кодом".

Reply

tupitochka June 7 2018, 16:36:12 UTC
а R5 и R7 подбираются под конкретную термопару, видимо

(это я с точки зрения повторения схемы с другими комплектующими)

Reply