Leave a comment

alex_avr2 December 22 2021, 19:22:58 UTC
М, а почем от отключения питания дохнут серверы физически?
Ну и да, бэкапы лучше держать не в одном физическом месте)

Reply

dennis_chikin December 22 2021, 19:28:59 UTC
Потому что там со всей электрикой так, и со всем остальным - тоже.

И производители железа - не далеко ушли. Заблочить работу понтовых и наворченных дисков для массивов через 3000 часов - а чО такого-то? Покупатели недовольны? Ну а чО, вот чО они сделают?!

Reply

zimins_net December 22 2021, 19:29:28 UTC
Мы все умные и знаем, как хранить правильно, но финансы они такие финансы :(

Reply

boud December 22 2021, 19:52:14 UTC
Государственная библиотека, например, вполне понтово хранит бекапы в том же помещении, но на ленте, извлекаемой из накопителя после операции. Естественно, что лента на следующий бекап вставляется автоматически и другая. Возможно админы эти ленты и уносят потом в сейф, но не 100%. Тем не менее, склонен верить, что они знают что делают.

Reply

alex_avr2 December 22 2021, 19:55:35 UTC
Это спасет от ряда потенциальных сценариве потери данных, но не спасёт, например, от пожара...

Reply

boud December 22 2021, 20:05:52 UTC
Как помню, в поисках безопасного решения по замене старого чугунного ливневого трубопровода, дошли до электросварных ПНД труб, лишь бы принципиально не иметь открытого огня на площадке. Так что, процентов на 95, при том пожаре, когда будут затронуты архивы, там самого здания не останется. Может быть, конечно, периодически они и сливают что-то наружу, но явно не каждый день.

Reply

Хммм... de_nada December 22 2021, 20:02:08 UTC


>Государственная библиотека, например...

В этом месте у меня глаз задёргался... 18 декабря, затопление серверов с ГИБДДшными базами/сервисами в "ЦОДе МВД"...

Грядущая "отмена" бумажных свидетельств собственности на, например, квартиры-дома, оставив лишь записи в базе Росреестра, заставит молиться, чтобы их ЦОД был несколько более "непромокаемым".

Хотя N лет назад развал CEPH`а как раз в Рореестре произошёл "на сухую", без прорыва трубы...

М-да... "цЫфровизация", "цЫфровая трансформация"...

С уважением.

Reply

Re: Хммм... boud December 22 2021, 20:12:36 UTC
С затоплением связаны другие истории, в частности, на вокзале в г. Адлер, где, почему-то, ввод силы в ТП 0.4 на 5 кА выполнили не по проекту, через землю, а через крышу. После первого же ливня там полыхнуло так, что чуть ли не год потом разбирались что с этим делать.

А в помещении серверов РГБ проходит напорная ливнёвка с крыши. И её с чугуна переложили на полиэтилен сшитый, чтобы, значит, случись беда, не затопило... Может и ещё как защитили всё, но этого я уже не знаю.

Reply

RE: Хммм... hrenov_drummer December 24 2021, 07:10:29 UTC
Бумажные свидетельства на квартиры-дома отменили уже лет пять как. На очереди - ПТС.

Вот как-то оно да, зная, как все работает в ИТ в целом и тем более в госконторах - очень страшно за весь этот электронный документооборот становится.

Reply

hvostat_hvostat December 22 2021, 20:27:04 UTC
О, привет!

А это очень интересный вопрос, кстати.

Ответ неожиданный - там на матплате есть VR-ка, которую от "броска" тока при включении - пробивает.

Причем, это ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ баг, которые лечится, если ЗАРАНЕЕ обноввить прошивку IMM2.

Если же оно "стрельнуло" - то только перепаивать два VT261.

Reply


Leave a comment

Up