Про модульные контакторы.

Dec 03, 2015 10:06

Так иногда случается, что требуется сделать автоматическое переключение с размыкаемым нулём. Поскольку почти все пускатели на ЭД трехфазные, то возникает вопрос, а как это делать ( Read more... )

материальная часть, ввод резерва

Leave a comment

sevasat December 3 2015, 12:46:47 UTC
Разве не наоборот - 4 основных контакта идут на силу, а доп-контакт - на контроль? Мы всегда так делаем, например.

Reply

general_drozd December 3 2015, 14:13:12 UTC
В модульном контакторе самом дополнительных контактов не идёт. 4 основных и катушка. Основные AC3 вроде бы. Все нормально разомкнуты.
В пускателе/просто контакторе нет 4 силовых, там только три. Четвертый сигнальный и есть, от модификации он или НО или НЗ.

Reply

sevasat December 3 2015, 15:40:15 UTC
Ок, получается мы юзаем только модульные. Они кстати часто бывают не только 4НР но и например 2НР+2НЗ, на них удобно ввод от генератора делать, например.

Reply

general_drozd December 3 2015, 16:55:52 UTC
Что увы запрещено :( потому что нигде нет техусловия, что первые два контакта обязательно разомкнуться до того как замкнуться вторые два. Можно применить только при какой либо логике, уже отключившей ввод или определившей что на вводе нет ничего.

Reply

sevasat December 4 2015, 09:21:53 UTC
Не помню как там сделано, это наш гений-электрик делает, я - по слаботочке. Какая-то хитрая обвязка там точно есть. Спрошу при случае.
ЗЫ: http://tsya.ru/

Reply

general_drozd December 4 2015, 16:15:39 UTC
опечатка.

Reply