Так иногда случается, что требуется сделать автоматическое переключение с размыкаемым нулём. Поскольку почти все пускатели на ЭД трехфазные, то возникает вопрос, а как это делать
( Read more... )
В модульном контакторе самом дополнительных контактов не идёт. 4 основных и катушка. Основные AC3 вроде бы. Все нормально разомкнуты. В пускателе/просто контакторе нет 4 силовых, там только три. Четвертый сигнальный и есть, от модификации он или НО или НЗ.
Ок, получается мы юзаем только модульные. Они кстати часто бывают не только 4НР но и например 2НР+2НЗ, на них удобно ввод от генератора делать, например.
Что увы запрещено :( потому что нигде нет техусловия, что первые два контакта обязательно разомкнуться до того как замкнуться вторые два. Можно применить только при какой либо логике, уже отключившей ввод или определившей что на вводе нет ничего.
Не помню как там сделано, это наш гений-электрик делает, я - по слаботочке. Какая-то хитрая обвязка там точно есть. Спрошу при случае. ЗЫ: http://tsya.ru/