Leave a comment

shatun_s_urala April 16 2018, 18:06:12 UTC
Ввиду маловероятности вышеуказанной версии о протечке и «люстре», предлагаю свою.

24 июня 2017 года ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» закупает два километра четыреста метров высоковольтного кабеля ААШв 3х185-10 ГОСТ 18410-73.




Наружный диаметр кабеля 49,2 мм, что примерно соответствует остаткам, что висят над зоной возгорания.


Коротко о некоторых свойствах кабеля: трехжильный алюминиевый, в ПВХ-пластике, рабочая температура +60, в режиме перегрузки +80 градусов. Дешевый ширпотреб.
Чем этот кабель не является:
- это не кабель с нестекающим составом (состав - нефтяное масло);
-этот кабель не относится к кабелям пониженной горючести (в аббревиатуре нет букв (нг));
- этот кабель не относится к кабелям пониженной горючести, не выделяющих вредных веществ при оплавлении ((нг-ls)).
Чего выделяет ПВХ-пластик можно погуглить - хлор, соляная кислота, свинец и прочая…
Об алюминии при коротком замыкании кабеля под потолком отдельный разговор: «отрицательное свойство алюминия - это пожароопасность. Если с высоты нескольких метров направить струю расплавленного металла, то у алюминия температура капель на момент попадания на пол будет выше, чем наверху, у меди будет наблюдаться значительное снижение температуры. Это вызвано тем, что капля алюминия двигаясь в воздухе разогревается и разгорается как бенгальские огни».


Рекомендация (из архива старой рассылки по нефтезаводам): Кабели, не имеющие индекса «нг», а также с индексом «нг» (при объеме полимерных материалов на кабельной конструкции больше 7 л на пог. м), проложенные в коридорах и помещениях, не оборудованных установками автоматического пожаротушения, необходимо покрывать огнезащитным составом.
«Кабель марки ААШв имеет повышенную жесткость, а поливинилхлоридный шланг - недостаточную стойкость к механическим воздействиям, возникающим при прокладке. Через сквозные повреждения поливинилхлоридных шлангов, как правило, вытекает битумная масса, которая загрязняет туннели и каналы и увеличивает их пожароопасность».

Думаю, что брызнула именно эта штука. Поскольку два с половиной километра горючего кабеля нужно было куда-то девать. Например, уложить в детскую зону.

Reply

gala_gala15 April 16 2018, 18:58:29 UTC
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ШИКАРНО. СЛЕДУЮЩИЙ ПОСТ СЕГОДНЯ СДЕЛАЮ ВАШ. ПРИХОДИТЕ. (отправлю только сейчас доделанный по протестной активности)

Reply


Leave a comment