Самый несчастливый пожарный знак

Aug 09, 2015 17:28

Знак "Пожарный кран" по сути является самым несчастным знаком пожарной безопасности. Есть еще конечно знак "Запрещается курить", но он больше страдет не от неправильного размещения, а от того что его рисуюк как придется. Дело в том, что практически всегда "ПК" вешают не правильно, причем проследить логику почему именно так, а не как положено мне не ( Read more... )

чудо-монтажники, юмор, фото

Leave a comment

von_hoffmann August 9 2015, 15:30:55 UTC
Толку-то от этих пожарных кранов! Они в большинстве своём не работают, ибо вода в них должна подаваться только в момент пожара, специальными насосами, по нажатию кнопки. Кнопки в подавляющем большинстве случаев отключены, насосы - разобраны. Исключением являются врезки ПК в действующие трубопроводы холодной воды в здании, но там другая проблема - рукава либо отсутствуют, либо пересохли так, что ломаются при разворачивании. И да, свёрнуты в обычную бухту, а не в "боевую" (это когда рукав перед сворачиванием сначала складывается пополам; такую бухту брось - она сама развернётся).

Reply

fort_i_ko August 9 2015, 15:45:12 UTC
Мой опыт утверждает обратное. Я как-то на предприятии ликвидировал с ходу пожар с помощью ПК, в пылевой камере, все сработало. За огнетушителем даже не дергался, поскольку сразу произошла вспышка.
Сейчас по Правилам внутренний водопровод два раза в год проверяется на работоспособность. Руководитель несет персональную ответственность за работоспособность и наличие рукава со стволом. В общем я уже давно не видел не работоспособных ПК. Рукава и стволы воруют, в жилых домах воруют, это бывает. Наши пожарные неоднократно подключали свои рукава и ни разу внутренний водопровод их не подвел. Последний раз буквально месяц назад потушили от ПК квартиру на 17 этаже.

Reply

von_hoffmann August 9 2015, 15:59:13 UTC
Ну вот в моём доме в Москве, например, внутренний пожарный водопровод НЕ работает. Может, насосы и исправны, но кнопки пуска по этажам - обесточены.

Reply

fort_i_ko August 9 2015, 16:58:21 UTC
Сейчас распространены схемы автоматического включения насоса при падении давления в системе. Проще говоря : Вы открывает кран, вода начинает течь, давление падает, насос включается. В этом случае кнопки запуска не нужны. У нас уже все дома переведены на такую автоматику. Это надежнее, т.к. если злоумышленник нажмет кнопку и насос включится при закрытом кране, возможен разрыв трубы, с устройством потопа. Если есть сомнения в работоспособности попросите акт проверки в вашей управляющей компании и если что-то не так напишите заявление в Жилинспекцию или РОНД. Штраф за неработоспособный внутренний водопровод достаточно большой, что бы оставлять его в таком состоянии дальше.

Reply

it_fila August 10 2015, 04:04:31 UTC
согласно нормам включение насосов от кнопок в пожарных шкафах производится после проверки давления воды в системе. при достаточности давления пуск насосов откладывается, пока давление не упадет.

то есть нажал кнопку, а рукав выкатить забыл - насос не стартанет, так как давления в системе достаточно. раскатал рукав, начал отбор воды - давление упало, насос запустился.

но тут уже на совести проектировщика и монтажников, как они реализуют это на практике.

Reply

fort_i_ko August 10 2015, 07:24:24 UTC
Да, жизнь далека от идеала(

Reply

georg_pik August 9 2015, 17:25:56 UTC
Вы собственник? Вот и должны этим заниматься.

Reply


Leave a comment

Up