Комментарий хочется дать к статье о СИП панелях провисевшей в рекламена пикабу один день, вот она в
кэше гугла . Я давно хотел написать о технологии СИП её плюсах и минусах а тут как раз и повод. Статья несколько сырая, не все ссылки присутствуют, но все моменты рассмотрены.
Если прочитать эту статью можно заметить, что это статья рекламная всё
(
Read more... )
Спасибо за детальный анализ! А можно так же газобетон проанализировать? А то про него тоже много всякого навыдумывали, кому верить - непонятно.
И ещё, вопрос вам, как практику с обширным опытом. Насколько тёплым будет дом из клеёного бруса при толщине стены 240мм? По калькулятору как-то не очень радужно выходит - R=1.49. При этом оштукатуренная стена из газоблока D400 толщиной 400мм имеет R в полтора раза выше - 2.29. Я уж молчу про каркасник, там при 200мм минваты R получается 5.06... Так вот, как сильно будут отличаться расходы на отопление в аналогичных по площади домах? Подозреваю, что не в полтора-три раза, поскольку есть ещё пол и крыша, которые примем одинаковыми. Опять же, входящий воздух системы вентиляции тоже нужно греть, а это существенная часть теплопотерь... Что получается в итоге? Можете подсказать какой порядок разницы расходов на отопление на практике?
Reply
Reply
Leave a comment